Bonjour,

J'aimerai savoir, selon vous, pourquoi certaines fois, des vannes de réglages de débit sont placées sur la troisième voie de la vanne trois voies (le by-pass).

Merci !
21 janvier 2013 à 10:07
Réglage vannes trois voies 1

Vanne de réglage sur vannes trois voies

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Bonsoir Bricolo 2000,

Alors la différence vient je crois et dépend du schéma hydraulique d’une installation de chauffage ou autre.
A savoir vanne de répartition, vanne mélangeuse, circuit en charge en décharge.
Schéma sur les vannes, de (A vers AB en répartition) et (B vers AB en mélange).
Fait des recherches Google est ton ami.
Bien Cordialement.
JPM.
21 janvier 2013 à 20:08
Réglage vannes trois voies 2

Vanne de réglage sur vannes trois voies

Bricolo2000
Membre inscrit
Bricolo2000
213 messages
Il me semble que diviseuse et mélangeuse c'est en fonction de la position de la pompe, mais je ne vois pas pourquoi je vois souvent ce type de montage, préconisé certaines fois par les constructeurs, j'ai entendu dire que c'était pour affiner le point de fonctionnement sur la courbe de la pompe mais dans ce cas là, je ne vois pas pourquoi cette vanne est mise sur la troisième voie.
21 janvier 2013 à 20:41
Réglage vannes trois voies 3

Vanne de réglage sur vannes trois voies

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Oui tout à fait selon la position de la pompe, devant la vanne 3V ou après on est soit en débit et température constante sur les émetteurs, ou en débit et température variable sur les émetteurs.
Question de qualité de confort je suppose.
Par contre, quand vous dites que la vanne est mise sur la 3ème voie vous pouvez me faire un croquis à main levée et me le scanner que je décrypte le schéma hydraulique.
Cordialement.
JPM.

Source image : apper-solaire.org
réglage vannes trois voies
21 janvier 2013 à 22:32
Réglage vannes trois voies 4

Vanne de réglage sur vannes trois voies


Invité
invité
Je ne sais pas si nous parlons de la même chose mais un by-pass est réglable en fonction du débit dans l'installation et a pour but de créer une "dérivation" au cas où tous les radiateurs seraient fermés et ce pour éviter à la pompe de pousser dans un "mur" et de... cramer prématurément.
En général, on le ferme à fond (visser) et on le ré-ouvre d'un tour.
On peut dire qu'il joue un rôle de soupape.
27 janvier 2013 à 00:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
    N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
  • 2. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
    N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
  • 3. Vanne trois voies pour chaudière Chappée
    N°3114 : Mon plombier me dit que cela ne se fabrique plus. Où puis-je trouver une vanne trois voies pour une chaudière Chappée ? Merci.
  • 4. Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
    N°19253 : Bonjour, Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau. J'ai quelques questions qui me travaillent : 1) A...
  • 5. Réglage chaudière et vanne 4 voies
    N°7297 : Bonjour, je cherche à régler une chaudière FRANCO BELGE (combitherm GLX) et le circulateur et la vanne 4 voies. Merci pour votre aide car il fait froid dans ma nouvelle maison (chaudière s/sol + 3 niveaux à chauffer). Merci,...
  • 6. Chaudière Saunier Duval fuite d'eau vanne 3 voies
    N°4719 : Bonsoir, j'ai un chaudière Saunier Duval Isotwin F24E mise en service en janvier 2007. J'ai une fuite d'eau sur la vanne 3 voies, le technicien veut changer la pièce entière. Connaissez-vous le prix de cette pièce, avez-vous...
  • 7. Vanne trois ou quatre voies sur chaudière fioul Franco Belge
    N°11822 : Bonjour En fait, je recherche une notice ou une explication de réglage d'une vanne trois voies sur une chaudière au fioul de marque Franco Belge. Merci d'avance, André.
  • 8. Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens
    N°3848 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière murale gaz saunier duval isosplit et depuis le début j'ai un bruit de grognement qui ne se fait entendre que lorsque je tire de l'eau chaude et de façon intermittente. De plus, à chaque...
  • 9. Vanne trois voies chaudière Chaffoteaux et Maury centora 2.24 cf
    N°16441 : Bonjour. Je viens de changer ma vanne trois voies sur une chaudière Chaffoteaux & Maury 2.24 cf, problème de circulation, le moteur est neuf et ça recommence, cela marche 2 minutes plus ou moins et ça coupe. Pareil pour le...
  • 10. Fonctionnement vanne 3 voies chaudière murale
    N°20616 : Bonjour. Comment fonctionne la vanne trois voies de ma chaudière Saunier Duval F25 ? Quand le chauffage est en demande tout démarre normalement. La pompe le brûleur mais la température chaudière monte rapidement et le...
>>> Résultats suivants pour : Vanne de réglage sur vannes trois voies >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite