Invité

Bonjour. Je souhaite installer une PAC r/o en relève d'une chaudière fioul de 5 ans sur radiateurs fonte dans une maison en Bretagne de 400 mètres cubes, rénovée récemment (isolation performante). Plusieurs devis sont réalisés... Le problème est pour le calcul de la puissance de la PAC : certains préfèrent "assurer" en prévenant que souvent les PAC sous-dimensionnées posent des problèmes car ne "chauffent "pas bien ; et les autres assurant qu'une PAC surdimensionnée fonctionne sur cycle court et s'use prématurément... bref on me propose de 10 à 15 KW... en haute et en basse température... de 12 à 17 000 ... autre question : comment savoir si mes radiateurs fontes (14 en tout) sont "calculés basse température" ? Merci de votre attention.
19 juin 2008 à 01:36
Réponse chauffage 1
Invité

Calcul puissance PAC r/o
Invité

Bonjour,
Pour savoir la puissance nécessaire de votre PAC, il faut faire un calcul précis de vos déperditions et en fonction du résultat vous prenez le matériel qui se situe dans votre plage de puissance.
Pour vos radiateurs il faut prendre leurs caractéristiques constructeur et comparer leurs puissances par rapport à vos déperditions.
G.B.
Pour savoir la puissance nécessaire de votre PAC, il faut faire un calcul précis de vos déperditions et en fonction du résultat vous prenez le matériel qui se situe dans votre plage de puissance.
Pour vos radiateurs il faut prendre leurs caractéristiques constructeur et comparer leurs puissances par rapport à vos déperditions.
G.B.
20 juin 2008 à 11:41
Réponse chauffage 2
Invité

Calcul puissance PAC r/o
Invité

Dans tous les cas, avec vos radiateurs fonte on ne peut installer de la basse température.
Moyenne température si relève de chaudière ou haute température sans relève.
Naturellement avec votre chaudière fuel récente, mettez une PAC moyenne température.
Attention au dimensionnement car ça m'a l'air assez fantaisiste.
Moyenne température si relève de chaudière ou haute température sans relève.
Naturellement avec votre chaudière fuel récente, mettez une PAC moyenne température.
Attention au dimensionnement car ça m'a l'air assez fantaisiste.
07 octobre 2011 à 15:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 2. Dépannage réussi carte de puissance PAC CIAT défaut D1.2
- N°17908 : Bonjour, Je voulais faire part de mon expérience personnelle concernant le dépannage que j’ai pu effectuer moi-même sur ma PAC CIAT Aqualis2 50H installée en Nov 2007. Je vous passe tous les détails de mon...
- 3. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
- N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
- 4. Calcul puissance chauffage pour 140 m² bien isolés
- N°22555 : Bonjour. Je cherche à dimensionner correctement mes radiateurs fonte et ma chaudière bûche/BT pour des combles aménagés au 2éme étage. Nous avons isolé la toiture (150 m² en R=6,25) et les murs périphériques (90 m²...
- 5. Calcul puissance chauffage
- N°2218 : Que faut-il faire pour calculer le besoin en énergie pour une installation de chauffage central ?
- 6. Circuit de chauffage ventilo convecteur ne s'allume pas
- N°22178 : Bonjour. Suite à un changement de plomberie + chaudière + passage en ventilo convecteur, je n'arrive pas à avoir de chauffage dans les radiateurs des chambres à l'étage. Je vous ai fait un schéma du branchement de...
- 7. Calcul puissance chaudière gaz au sol Deville
- N°16472 : Bonjour. J'ai actuellement une chaudière au gaz au sol avec production d'eau chaude... comme cette ancienne chaudière commence à couler de l'intérieur ; je me suis acheté un chauffe-eau que je viens d'installer pour avoir...
- 8. Calcul puissance radiateur
- N°3499 : Nous envisageons de changer deux radiateurs anciens pour en installer un nouveau. Nous souhaitons connaître la puissance des radiateurs installés actuellement. Existe-t-il une formule pour déterminer la puissance en fonction du...
- 9. Quelle puissance de PAC pour une surface de 150m² avec étage
- N°14973 : Bonjour, j'aimerai installer une climatisation réversible dans une maison de 150m² habitable sur 2 étages, le rez de chaussée fait environ 60m² et l'étage fait environ 65m², j'ai fait venir des commerciaux et il me conseille...
- 10. PAC Airwell air/eau de 2003 réparer ou remplacer et par quoi ?
- N°21405 : Bonsoir le forum. Nous avons une pompe à chaleur air/eau Airwell monobloc (AG4 RCV en 400 V, 14 kW de mémoire) installée en 2003 sur un plancher chauffant basse température (sans ECS), qui a bien fonctionné a priori (je...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite