Supprimer vase d'expansion
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
3142
Question Chauffage : Supprimer vase d'expansion
Invité

Deux vases d'expansion sur une chaudière à ventouse au fioul. Les ballons (la membrane) percent régulièrement, il doit s'agir d'un déséquilibre entre les deux vases. Peut-on supprimer, purement et simplement, le vase d'expansion d'origine ?
Réponse chauffage 1
Invité

Supprimer vase d'expansion
Invité

Le vase d'expansion sert à compenser la dilatation de l'eau. On fait le calcul par rapport au volume de l'installation. Renseignez-vous avant de l'enlever, ou bien vous aurez des problèmes de pression dans le circuit. Faites analyser l'eau du circuit. Sam
Réponse chauffage 2
Invité

Supprimer vase d'expansion
Invité

Le fait que les membranes percent est dû à la mauvaise qualité des vases et non d'un déséquilibre. Je vous conseille plutôt d'installer un seul vase mais à vessie.
Réponse chauffage 3
Invité

Supprimer vase d'expansion
Invité

Le vase d'expansion est la sécurité de la chaudière et de l'installation. Le supprimer implique à mettre la chaudière en péril. Trouvez une autre solution.
Réponse chauffage 4
Invité

Supprimer vase d'expansion
Invité

Mettre un vase d'expansion à l'air libre au grenier.
Réponse chauffage 5
Invité

Supprimer vase d'expansion
Invité

Vase d'expansion trop petit pour le volume de l'installation, donc mettre un vase plus grand.
19 janvier 2009 à 04:30