Erreur E21 T10 ou T11 PAC Bosch 5000 EHP
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23927
Question Forum Chauffage : Erreur E21 T10 ou T11 PAC Bosch 5000 EHP
Bonjour.
Depuis quelque jour j'ai une erreur E21.T10 ou T11 qui apparais a l’écran avec le voyant qui clignote.
Quand je clique sur OK tous repart.
L'affichage indique : ALARME basse température circuit d'eau glycolée entrée E21.T10". T10=entrée et T11=sortie.
Si j'ai bien compris les consignes d'alarme son respectivement de 4° et 2°.
Je ne comprend pas bien le problème et comment y remédier.
Quelle action je doit mener pour faire varier la température de la boucle glycolée ?
Je ne suis pas chauffagiste ou climaticien et si je doit faire appelle a un professionnel, je le ferais, mais pas sans comprendre la cause du problème.
Cordialement.
Depuis quelque jour j'ai une erreur E21.T10 ou T11 qui apparais a l’écran avec le voyant qui clignote.
Quand je clique sur OK tous repart.
L'affichage indique : ALARME basse température circuit d'eau glycolée entrée E21.T10". T10=entrée et T11=sortie.
Si j'ai bien compris les consignes d'alarme son respectivement de 4° et 2°.
Je ne comprend pas bien le problème et comment y remédier.
Quelle action je doit mener pour faire varier la température de la boucle glycolée ?
Je ne suis pas chauffagiste ou climaticien et si je doit faire appelle a un professionnel, je le ferais, mais pas sans comprendre la cause du problème.
Cordialement.
02 avril 2024 à 14:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Erreur E21 T10 ou T11 PAC Bosch 5000 EHP
Bonsoir.
Cette installation est-elle neuve ?
Sa mise en service a-t-elle été faite par une station technique ou par le service technique Bosch ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette installation est-elle neuve ?
Sa mise en service a-t-elle été faite par une station technique ou par le service technique Bosch ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 avril 2024 à 19:39