FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Erreur 83 thermostat T55 PAC n'enregistre qu'une température

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


23297

Question Forum Chauffage : Erreur 83 thermostat T55 PAC n'enregistre qu'une température

gabi
Membre inscrit
gabi
8 messages
Bonjour.

J'ai une PAC ALFEA EXTENSA DUO et le thermostat d'ambiance T55 affiche une erreur 83.
J'ai changé les piles et réinitialisé le thermostat.
Lorsque je change la température sur chaque paramètre (confort / réduit), elle n'enregistre que le paramètre réduit.
Si quelqu'un a eu ce problème, je vous serais reconnaissant de me répondre.
26 août 2023 à 16:42
Questions / Réponses Chauffage 1

Erreur 83 thermostat T55 PAC n'enregistre qu'une température

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 août 2023 à 18:11
Questions / Réponses Chauffage 2

Erreur 83 thermostat T55 PAC n'enregistre qu'une température

gabi
Membre inscrit
gabi
8 messages
Bonjour.
Je vous donne les renseignements concernant ma PAC, merci de m'avoir répondu.

- ALFEA EXRENSA DUO +6,8§10
- Numéro de série 002365600003923
- 6KW Année de fabrication 2015 09 24
- Plancher chauffant air
- Sonde extérieure
- Robinets thermostatiques
- Surface habitable 112 m²
J'habite dans le Limousin plus particulièrement la Corrèze.

(précédemment j'ai omis de dire que j'avais éteint et rallumé ma PAC et fait les diverses procédures de connexion du thermostat d'ambiance sans résultat).

Si vous aviez la réponse, cela m'éviterait pas mal de soucis et des frais abusifs de chauffagiste, merci.
Gabi
28 août 2023 à 10:12
Questions / Réponses Chauffage 3

Erreur 83 thermostat T55 PAC n'enregistre qu'une température

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Merci pour votre retour d'infos.
Quelle est la température extérieure actuelle ?
Vous avez des robinets thermostatiques sur votre plancher chauffant ???

Votre défaut E83 indique un problème de connexion sur le "Bus" ce qui veux dire entre les cartes de régulations de votre PAC et votre sonde d'ambiance T55 si elle est filaire et T58 si elle est radio.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 août 2023 à 17:32
Questions / Réponses Chauffage 4

Erreur 83 thermostat T55 PAC n'enregistre qu'une température

gabi
Membre inscrit
gabi
8 messages
Bonjour.

Voici les renseignements après avoir bien réfléchis et contrôlé car j'étais dans l'erreur jusqu'ici : votre question s'il s'agit d'un thermostat filiaire ou radio ? Je ne connaissais pas la différence entre T55 et T58 car rien a priori ne me l'indiquait dans la doc que je possédais. En fait c'est un T58 radio (puisque il n'y a pas de fil qui le relie à la PAC).
Pour les robinets thermostatiques : moi j'appelais cela voir photos des robinets en serpentin pour chaque pièce que je pouvais moduler et j'ai 2 niveaux, un pour chaque étage..Pour la température, en Corrèze (Brive) ce n'est pas très froid, je n'ai pas eu besoin d'allumer le chauffage depuis Avril dernier. Pendant les gros orages du 14 au 16 Aout 23, le thermostat d'ambiance affichait 30° salle de séjour, alors que j'avais 27 °, j'ai trouvais bizarre, et suis allée vérifier ma PAC qui était déprogrammée, l'ECS fonctionnait en forcé, pensant que le problème venait de là. j'ai fait les réglages et les procédures de connexion du thermostat étant faites, il y avait toujours la cloche et sur la PAC et sur le thermostat cloche et erreur 83.
J'ai fait appel à un ami pour vérifier si mes réglages consommateurs étaient corrects, et de rentrer sur réglages spécialiste. Tout était OK, on a refait réinitialisation la cloche a disparu et erreur également... mais lorsqu'on tourne le sélecteur de chauffe du Thermostat sur CONFORT par ex. j'ai 20°, je sélectionne réduit j'ai 20° également, alors que sur la PAC c'est réglé à 17,5 le réduit et 20°confort.
Avant cela le sélecteur du thermostat d'ambiance affichait les températures. Je vais voir dans quelque temps si c'est un problème dû aux orages ... voir si dysfonctionnement lors de la mise en fonctionnement.
Merci de me répondre, si vous pensez que c'est normal.

Cordialement.
31 août 2023 à 15:31

Proposer une réponse à Erreur 83 thermostat T55 PAC n'enregistre qu'une température



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 3. Erreur b chaudière De Dietrich Twineo EGC 25
    N°23902 : Bonjour, J'ai un code erreur qui s'affiche toutes les 10 secondes avec la lettre b, j'ai un logo avec une trompette et quand j'appuie dessus, il me demande de rentrer un code avec une valeur entre 0 et 999... J'ai lu la...
  • 4. Variation température PAC Atlantic Alféa S13
    N°15446 : Bonjour, Je possède une PAC Atlantic Alféa S13 sur plancher chauffant pour une surface de 180m² 3 boucles sur le même circuit, "circuit chauffage 1", 1ère pour la cuisine cellier salon, 2ème pour chambres rez de chaussée...
  • 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 6. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 7. Erreur E02 sur PAC Nexa eau eau
    N°22565 : Bonjour. Après avoir résolu la panne E41 (fusible commande électrovanne et circulation entre compresseur et échangeur), survient la panne E02 qui est indiquée comme un défaut remonté par le pressostat de basse pression...
  • 8. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 9. Rafraichissant PAC Chappée
    N°22253 : Bonjour. Je possède une PAC air/eau Chappée modèle Eria-N Duo 4-8/E. Avec un circuit pour les chauffages de l'étage et un autre pour le plancher chauffant du RDC. J'essaye de faire fonctionner le plancher rafraichissant...
  • 10. Erreur 133 chaudière Chappée Klista
    N°20258 : Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2020 ! Erreur 133 chaudière Chappée Klista : confirmation dépannage sur carte LMS14. Rien de bien original dans ma requête puisque je suis ici au titre de nouvelle victime de la...
>>> Résultats suivants pour : Erreur 83 thermostat T55 PAC n'enregistre qu'une température >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
robinet thermostatique danfossrobinet thermostatique radiateur danfossballon electrique reglage temperatureerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite