Bonjour à tous ! 
Bravo pour ce forum, ça regorge d'infos !
Chaudière Saunier Duval Themaclassic 25, achetée il y a trois ans environ.
Mon souci : suite à une vidange et remise en eau de mon système (j'ai fait cette opération plusieurs fois cette année sans problème après avoir changé les radiateurs), à la remise en route, ça s'allume, pression normale (1.4), et dès que je veux tirer de l'eau chaude, arrêt et erreur F5.
Sécurité surchauffe donc : En cherchant sur les forums, dont celui-ci, j'entends parler de réarmer la sécurité surchauffe.
Un petit bouton blanc. J'ai démonté les caches avant et le cache couleur aluminium brossé devant.
Je vois donc tout l'intérieur et la partie du haut,
je ne trouve rien qui ressemble à ça.
Une idée lumineuse ? Merci.

Bravo pour ce forum, ça regorge d'infos !
Chaudière Saunier Duval Themaclassic 25, achetée il y a trois ans environ.
Mon souci : suite à une vidange et remise en eau de mon système (j'ai fait cette opération plusieurs fois cette année sans problème après avoir changé les radiateurs), à la remise en route, ça s'allume, pression normale (1.4), et dès que je veux tirer de l'eau chaude, arrêt et erreur F5.
Sécurité surchauffe donc : En cherchant sur les forums, dont celui-ci, j'entends parler de réarmer la sécurité surchauffe.
Un petit bouton blanc. J'ai démonté les caches avant et le cache couleur aluminium brossé devant.

Je vois donc tout l'intérieur et la partie du haut,

Une idée lumineuse ? Merci.
16 juillet 2019 à 22:42
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Erreur F5 chaudière SD Themaclassic 25 bouton de sécurité ?
J'ai enfin trouvé la sonde, clippée sur un tuyau derrière le panneau de droite.
J'ai appuyé sur le petit bouton, entendu le petit clic.
Maintenant finie l'erreur F5 mais nouveau problème :
En tirant de l'eau, elle semble fonctionner et chauffer, puis se me hors circuit (tout s'éteint) pendant 1seconde environ, puis se rallume pendant une douzaine de secondes avant de s'éteindre à nouveau, etc.
J'ai pourtant tout bien remonté je pense...?
Ma première question : le petit bouton de purge d'air (côté gauche à l'intérieur) doit-il être vissé à fond ou très légèrement dévissé ?
Sinon... une autre idée ?
J'ai appuyé sur le petit bouton, entendu le petit clic.
Maintenant finie l'erreur F5 mais nouveau problème :
En tirant de l'eau, elle semble fonctionner et chauffer, puis se me hors circuit (tout s'éteint) pendant 1seconde environ, puis se rallume pendant une douzaine de secondes avant de s'éteindre à nouveau, etc.
J'ai pourtant tout bien remonté je pense...?
Ma première question : le petit bouton de purge d'air (côté gauche à l'intérieur) doit-il être vissé à fond ou très légèrement dévissé ?
Sinon... une autre idée ?
17 juillet 2019 à 00:39
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Erreur F5 chaudière SD Themaclassic 25 bouton de sécurité ?
Bonjour.
Le petit bouchon de purge de l'air doit toujours être légèrement ouvert de manière à purger l'air présent dans votre chaudière, sinon celle-ci en chauffant monte très très vite en pression et donc se met en sécurité.
Le petit bouchon de purge de l'air doit toujours être légèrement ouvert de manière à purger l'air présent dans votre chaudière, sinon celle-ci en chauffant monte très très vite en pression et donc se met en sécurité.
17 juillet 2019 à 17:46
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Erreur F5 chaudière SD Themaclassic 25 bouton de sécurité ?
Merci.
J’ai ouvert le circulateur et tourné la petite vis à l’intérieur, dans les deux sens pendant quelques minutes, pas de meilleur résultat, idem, arrêt-marche toutes les 10 secondes environ.
J’ai ouvert le circulateur et tourné la petite vis à l’intérieur, dans les deux sens pendant quelques minutes, pas de meilleur résultat, idem, arrêt-marche toutes les 10 secondes environ.
17 juillet 2019 à 18:48
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Erreur F5 chaudière SD Themaclassic 25 bouton de sécurité ?
Je transfère la question sous un nouveau sujet.
Chaudière Saunier-Duval s'arrête et se rallume toutes les 10 secondes
Chaudière Saunier-Duval s'arrête et se rallume toutes les 10 secondes
17 juillet 2019 à 19:14