Pannes Chauffage : Installation pompe à chaleur air eau Airmat givre
Invité

J'ai fait installer une pompe à chaleur de marque Airmat type air/eau 12kw système inverter modèle galice 150. Le gros souci c'est que dès qu'il fait froid (proche de zéro) le groupe qui est installé dehors orienté sud sur une dalle de béton givre et j'arrive péniblement à avoir 19 degrés alors que le thermostat est réglé sur 21°. Que puis-je faire, mon plombier qui a été payé rubis sur ongle (15.000 ) fait la sourde d'oreille et ne se dérange pas malgré mes appels téléphoniques, mails, lettres.
07 mars 2008 à 16:43
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Installation pompe à chaleur air eau Airmat givre
Invité

A quel endroit givre-t-il sur la batterie. Voir caractéristiques de l'appareil, quels sont ses températures de fonctionnement, peut-être un manque de charge.
19 mars 2008 à 14:49
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Installation pompe à chaleur air eau Airmat givre
Invité

Vérifiez vos temps de dégivrage (inversion du circuit), la vidange des condensats n'est-elle pas bouchées ce qui vous provoque une remontée de givre.
Si vous êtes bien en inverter vous ne devriez pas avoir de problèmes jusqu'à - 7°C
Est-ce que la puissance de l'appareil est suffisante et est ce qu'il a des moments d'arrêts ? G.B.
Si vous êtes bien en inverter vous ne devriez pas avoir de problèmes jusqu'à - 7°C
Est-ce que la puissance de l'appareil est suffisante et est ce qu'il a des moments d'arrêts ? G.B.
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Installation pompe à chaleur air eau Airmat givre
Invité

Notre Airmat Galice se dégivre toutes les 2 heures... Cela "est normal" me dit l'installateur. Aujourd'hui, je viens de parler à un autre installateur qui me dit que si elle givre si souvent, c'est qu'elle est trop puissante... Moi qui pensait qu'elle ne l'était pas assez! Car pour atteindre 21°5, elle tourne sans arrêt et de toute façon, impossible de dépasser 21°5...
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Installation pompe à chaleur air eau Airmat givre
Invité

Bonjour à vous, j'ai également eu ce souci, le groupe extérieur était complètement givré, voir pris en glace. Attention cela n'est pas normal ! il y a un défaut dans le groupe extérieur; en effet le niveau de gaz R410 dans mon cas n'était pas au niveau optimum ! 2.880 kg au lieu de 4.3 Kg ! Airmat est au courant de ce problème
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

Installation pompe à chaleur air eau Airmat givre
Invité

Bonjour gunay95,
j'ai fait installer un PAC Modul'o 100 air/eau. J'ai plusieurs problèmes je pense, car le groupe extérieur tourne sans arrêt et au niveau du ballon tampon, la température oscille entre 45 et 49°c.
Même si on décide de monter en température à 28°c, les radiateurs restent tièdes. Alors que mon installateur NG2C me disait que le PAC monté en température vers 60°c avec une température extérieure positive.
Je n'arrive pas à dissocier le chauffage et le sanitaire, est-ce normal ?
Sur mon ballon de 300L, ils ont mis une résistance de 2 kW mono (sur un disjoncteur 16A) alors que le fabricant parle sur internet de 3kW... ?
Quand on baisse la température de la maison, la température du ballon ECS tombe... ?
Pour ma part, je pense que mon installateur n'a pas été compétent.
Je souhaiterais avoir des éléments de fonctionnement sur le Modul'o.
Je souhaiterais faire contrôler l'installation par un vrai pro, y a-t-il un organisme ?
Je fournirai les photos sur demande. Merci à tous.
j'ai fait installer un PAC Modul'o 100 air/eau. J'ai plusieurs problèmes je pense, car le groupe extérieur tourne sans arrêt et au niveau du ballon tampon, la température oscille entre 45 et 49°c.
Même si on décide de monter en température à 28°c, les radiateurs restent tièdes. Alors que mon installateur NG2C me disait que le PAC monté en température vers 60°c avec une température extérieure positive.
Je n'arrive pas à dissocier le chauffage et le sanitaire, est-ce normal ?
Sur mon ballon de 300L, ils ont mis une résistance de 2 kW mono (sur un disjoncteur 16A) alors que le fabricant parle sur internet de 3kW... ?
Quand on baisse la température de la maison, la température du ballon ECS tombe... ?
Pour ma part, je pense que mon installateur n'a pas été compétent.
Je souhaiterais avoir des éléments de fonctionnement sur le Modul'o.
Je souhaiterais faire contrôler l'installation par un vrai pro, y a-t-il un organisme ?
Je fournirai les photos sur demande. Merci à tous.
24 janvier 2009 à 02:00
Réponse 6 Forum Chauffage
Invité

Installation pompe à chaleur air eau Airmat givre
Invité

Bonjour, je suis frigoriste et installe des pompes à chaleur Galice depuis assez longtemps pour vous dire qu'il n'y a aucun problème de fonctionnement. 2 questions :
1° y a-t-il assez de hauteur sous la pompe pour évacuer l'eau de dégivrage ?
2° est-ce que les paramètres de dégivrage ont été modifiés ?
Car en effet les paramètres d'origine autorisent les dégivrages toutes les trois heures, si la pompe a régulé, or puisque qu'elle ne régule pas il n'y a pratiquement pas de dégivrage.
En revanche il faut programmer sur la télécommande de l'unité intérieure et modifier les ordres de dégivrage. Pour ce faire : appuyer sur test 5 secondes,
setting 10,
avec la flèche température modifier jusqu'à 26,
sur la gauche modifier le code 0-01 à 3-03 avec les flèches de l'horloge,
flèche haute pour le premier et basse pour le deuxième,
appuyer sur horloge,
puis test jusqu'à que 888 s'efface.
Et le tour est joué. Bonne réception. Eric Vigneron
1° y a-t-il assez de hauteur sous la pompe pour évacuer l'eau de dégivrage ?
2° est-ce que les paramètres de dégivrage ont été modifiés ?
Car en effet les paramètres d'origine autorisent les dégivrages toutes les trois heures, si la pompe a régulé, or puisque qu'elle ne régule pas il n'y a pratiquement pas de dégivrage.
En revanche il faut programmer sur la télécommande de l'unité intérieure et modifier les ordres de dégivrage. Pour ce faire : appuyer sur test 5 secondes,
setting 10,
avec la flèche température modifier jusqu'à 26,
sur la gauche modifier le code 0-01 à 3-03 avec les flèches de l'horloge,
flèche haute pour le premier et basse pour le deuxième,
appuyer sur horloge,
puis test jusqu'à que 888 s'efface.
Et le tour est joué. Bonne réception. Eric Vigneron
17 décembre 2010 à 18:17
Réponse 7 Forum Chauffage
Invité

Installation pompe à chaleur air eau Airmat givre
Invité

Je viens d'avoir le même problème avec une CRI70. Le SAV à Airmat a fait déplacer la sonde de dégivrage qui était mal installée par l'usine suite à une ancienne modification.
Apparemment des unités extérieures n'ont pas été modifiées.
A faire contrôler par votre installateur.
Apparemment des unités extérieures n'ont pas été modifiées.
A faire contrôler par votre installateur.
04 février 2011 à 13:57
Réponse 8 Forum Chauffage
Installation pompe à chaleur air eau Airmat givre
Bonsoir,
je suis nouveau sur ce forum, je suis en cours d'installation d'une pompe à chaleur AIRMAT CRI110 125 3RD6 en tri, je souhaiterai avoir des conseils d'installation.
M. Eric Vigneron me semble être compétent de le domaine, peut -il me contacter via ce forum.
Merci, pour votre réponse et compréhension.
Cordialement.
je suis nouveau sur ce forum, je suis en cours d'installation d'une pompe à chaleur AIRMAT CRI110 125 3RD6 en tri, je souhaiterai avoir des conseils d'installation.
M. Eric Vigneron me semble être compétent de le domaine, peut -il me contacter via ce forum.
Merci, pour votre réponse et compréhension.
Cordialement.
08 octobre 2012 à 21:55