Dépannage chaudière Chappée Initia Plus compact 2.25 HTE
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21981
Question Forum Chauffage : Dépannage chaudière Chappée Initia Plus compact 2.25 HTE
Bonsoir,
Je suis électricien à la base je n’ai pas trop de connaissance dans le domaine du chauffage c’est pour cela que je fais appel à vos connaissances.
Ci-joint les photos de la chaudière que j’essaie de dépanner pour un ami, il a déjà changé sa carte électronique suite à un court-circuit qui a cramé la première sur le contact X1.
Donc la chaudière fonctionne sauf que quand il ouvre un robinet la chaudière se met à monter à 70 75* degrés donc l’eau est bouillante et ensuite 10 secondes plus tard la température chute à 30 degrés progressivement.
J’ai donc pensé à une sonde notamment la X13 qui est la sonde NTC sanitaire je vais lui remplacer demain mais j’ai quand même un doute que ça soit ça et j’aurai besoin de vos lumières parce-que à part les 2 seules sondes je vois pas d’où pourrait venir le souci...
Qu’en pensez-vous ?
Pouvez-vous m'aiguiller ?
Il a un thermostat qu’il a installé sur le côté de sa chaudière également branchée comme on peut voir sur la photo mais les branchements ont l’air correct…
Aucun code erreur qui remonte à la chaudière.
Merci d’avance les gens pour l’aide !!
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Je suis électricien à la base je n’ai pas trop de connaissance dans le domaine du chauffage c’est pour cela que je fais appel à vos connaissances.
Ci-joint les photos de la chaudière que j’essaie de dépanner pour un ami, il a déjà changé sa carte électronique suite à un court-circuit qui a cramé la première sur le contact X1.
Donc la chaudière fonctionne sauf que quand il ouvre un robinet la chaudière se met à monter à 70 75* degrés donc l’eau est bouillante et ensuite 10 secondes plus tard la température chute à 30 degrés progressivement.
J’ai donc pensé à une sonde notamment la X13 qui est la sonde NTC sanitaire je vais lui remplacer demain mais j’ai quand même un doute que ça soit ça et j’aurai besoin de vos lumières parce-que à part les 2 seules sondes je vois pas d’où pourrait venir le souci...
Qu’en pensez-vous ?
Pouvez-vous m'aiguiller ?
Il a un thermostat qu’il a installé sur le côté de sa chaudière également branchée comme on peut voir sur la photo mais les branchements ont l’air correct…
Aucun code erreur qui remonte à la chaudière.
Merci d’avance les gens pour l’aide !!
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






07 février 2022 à 20:31
Réponse 1 du forum-chauffage
Dépannage chaudière Chappée Initia Plus compact 2.25 HTE
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Lors d'un remplacement de carte il faut impérativement paramétrer cette carte en fonction du type de la chaudière, de son mode de production ECS et de l'installation de chauffage existante : l'avez-vous fait ?
Votre chaudière intègre une régulation climatique fonctionnant avec une sonde extérieure et une sonde d'ambiance : pourquoi mettre un thermostat d'ambiance ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Lors d'un remplacement de carte il faut impérativement paramétrer cette carte en fonction du type de la chaudière, de son mode de production ECS et de l'installation de chauffage existante : l'avez-vous fait ?
Votre chaudière intègre une régulation climatique fonctionnant avec une sonde extérieure et une sonde d'ambiance : pourquoi mettre un thermostat d'ambiance ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
08 février 2022 à 10:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Plus de chauffage chaudière Chappée initia + compact HTE
- N°23885 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Initia + Compact HTE a été installée fin 2021. J'ai souvent rencontré des problèmes et les techniciens qui sont intervenus ne semblaient pas très compétents. Depuis hier, je n'ai plus...
- 2. Erreur E133 chaudière Chappée ECS Initia Plus Compact 2.28 HTE
- N°20349 : Bonjour. Je voudrais un peu d'aide car j'ai ma chaudière qui est tombée en panne. Elle a 2 ans et elle n'est plus sous garantie. Pourriez-vous m'aider à la dépanner. Je vous envoie quelques photos. J'ai lu sur le forum...
- 3. Erreur 117 chaudière Chappée Initia Plus compact HTE
- N°20317 : Bonjour. Depuis ce matin ma chaudière indique la panne E117 qui serait visiblement un problème de pression trop élevée. On m'a montré comment mettre de l'eau mais je ne sais pas comment baisser la pression. Pourriez-vous...
- 4. Problème chaudière Chappée Initia 2 28 FF HTE affiche erreur E 168
- N°10669 : Bonjour, j'ai une chaudière Chappée Initia 2.28 FF HTE, problème elle affiche l'erreur E 168 qui apparait, et elle n'est pas répertoriée dans le livret, merci de me renseigner.
- 5. Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE
- N°20620 : Bonjour la communauté. Je sollicite votre aide, en juin dernier j'ai fait remplacer ma chaudière par une nouvelle chaudière nouvelle génération avec thermostat emolife et sans sonde extérieure. Emolife Ref : 1946-0276...
- 6. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 7. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
- N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
- 8. Chaudière gaz Chappée Initia+ compact HTE régulation chauffage
- N°24127 : Bonjour. J'ai une question concernant ma chaudière gaz Chappée Initia+ compact HTE. J'ai un thermostat filaire qui me permet de programmer une température de confort. Cependant, j'ai remarqué que lorsque le chauffage...
- 9. Chaudière Chappée Initia + qui ne régule plus
- N°20806 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec ma chaudière Initia + compact 2.28 HTE de marque Chappée. Contexte : il s'agit d'une chaudière gaz à condensation, chauffage au sol, l'installation à 2 ans (la maison aussi), maison de...
- 10. Chaudière Chappée initia plus HTE 1.12 s'éteint et se rallume sans arrêt
- N°22786 : Bonjour. Je possède depuis 2 ans (maison neuve) une chaudière Chappée initia plus hte 1.12, fonctionnement 2 zones avec sonde extérieure. Zone 1 circuit basse température sur plancher chauffant au rdc géré par sonde...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite