Merci pol29, j'ai supprimé les robinets thermostatiques qui fuyaient un peu + une purge de basse de radiateur.
Le problème a persisté. J'ai vidangé la chaudière et regonflé le vase d'expansion à 0.8 bar (plus de pression).
Depuis tout est rentré dans l'ordre pour le moment.
26 novembre 2012 à 16:05
forum consulter ce sujet Problème code erreur E10 chaudière Chappée initia 2.24 cf

Merci GC d'avoir répondu, mais le problème n'est pas à ce niveau.
J'ai re-rempli la chaudière à 1.5 bar hier et purgé tout le circuit.
Aujourd'hui, elle est tombée à nouveau à 1 bar. Il n'y a pas de fuites apparentes.
Je me demande où passe l'eau ?
20 novembre 2012 à 13:28
forum consulter ce sujet Problème code erreur E10 chaudière Chappée initia 2.24 cf

Publicité

Bonjour,
j'ai un problème avec ma chaudière Chappée initia 2.24 cf, le code erreur E10 s'est déclenché, j'ai remis en pression à 1.5 bars. La chaudière s'étant mise en route, la pression est montée à 2.8 bars et j'ai purgé le circuit.
La chaudière étant au repos, je me suis retrouvé avec une pression inférieure à 1 bar. Que faire ?
Merci beaucoup.
19 novembre 2012 à 15:47