Erreur récurrente E02 chaudière De Dietrich MS24 BIC de 2015
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21062
Question Forum Chauffage : Erreur récurrente E02 chaudière De Dietrich MS24 BIC de 2015
Bonjour.
Depuis presque un an : arrêt erratique avec code erreur E02 sur chaudière De Dietrich MS24 BIC de 2015, ce qui nécessite un réarmement manuel.
Après avoir changé le capteur de surchauffe fixé sur le haut du brûleur, puis la carte électronique...
Le problème venait finalement du câble reliant la carte électronique à ce capteur de surchauffe.
Ce câble noir passe juste sur le côté droit du brûleur. Sous l'effet de la chaleur, la gaine a fini par durcir et le câble s'est détérioré au contact des vis de fixation de la plaque avant du brûleur.
Remède : coupé le fil à l'endroit le plus détérioré, reconnecté avec un domino. C'est reparti. Je cherche maintenant à remplacer ce câble qui n'a pas bonne allure. Si quelqu'un a une idée où je pourrai le trouver ?
C'est bien un défaut de conception de la chaudière. Ce câble devrait être attaché pour éviter tout contact avec le brûleur.
En préventif : attacher le câble (Ruban adhésif ?) sur la carcasse de la chaudière pour l'éloigner du brûleur.
A suivre...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Depuis presque un an : arrêt erratique avec code erreur E02 sur chaudière De Dietrich MS24 BIC de 2015, ce qui nécessite un réarmement manuel.
Après avoir changé le capteur de surchauffe fixé sur le haut du brûleur, puis la carte électronique...
Le problème venait finalement du câble reliant la carte électronique à ce capteur de surchauffe.
Ce câble noir passe juste sur le côté droit du brûleur. Sous l'effet de la chaleur, la gaine a fini par durcir et le câble s'est détérioré au contact des vis de fixation de la plaque avant du brûleur.
Remède : coupé le fil à l'endroit le plus détérioré, reconnecté avec un domino. C'est reparti. Je cherche maintenant à remplacer ce câble qui n'a pas bonne allure. Si quelqu'un a une idée où je pourrai le trouver ?
C'est bien un défaut de conception de la chaudière. Ce câble devrait être attaché pour éviter tout contact avec le brûleur.
En préventif : attacher le câble (Ruban adhésif ?) sur la carcasse de la chaudière pour l'éloigner du brûleur.
A suivre...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 février 2021 à 12:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problèmes chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC err05 récurrente
- N°17154 : Bonjour, Je viens rejoindre la longue liste des clients rencontrant des soucis similaires aux miens avec cette chaudière.... Installée en juillet 2010, ma chaudière présente depuis quelques semaines un problème : Elle se...
- 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 3. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 4. Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus
- N°19647 : Bonjour à tous. Merci pour toutes les réponses que j'ai pu lire sur votre différents forums mais malheureusement je n'ai pas trouvé la réponse à ma question c'est d'ailleurs la première fois que je vais me poser une...
- 5. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
- N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
- 6. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
- 7. Erreur E 10 chaudière De Dietrich VIVADENS MCR 24/28 BIC PLUS
- N°18141 : Bonjour, Je viens d'acheter une chaudière neuve De Dietrich VIVADENS MCR 24/28 BIC PLUS. Je l'ai installé et au moment de la mettre en route après avoir vérifié que la pression soit bonne, que la chaudière soit purgée...
- 8. Code erreur E28 chaudière De Dietrich MS 24 BIC PLUS
- N°18970 : Bonjour. J'ai eu le code erreur E28 sur ma chaudière, celui ci n'est pas référencé dans la liste des codes erreur De Dietrich. J'ai eu énormément de mal à faire disparaître ce code. J'ai du débrancher...
- 9. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
- N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
- 10. Erreur E02 nouvelle chaudière
- N°22267 : Bonjour, Je fais un point concernant mon problème de chaudière. Je suis en location, ma propriétaire a décidé de conserver le contrat d'entretien de la chaudière. Nous sommes arrivés en février 2021 et dès décembre...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite