FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Erreur 407 chaudière URBIA GREEN

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


15391

Conseils dépannage Chauffage : Erreur 407 chaudière URBIA GREEN

DOMIDID
Membre inscrit
DOMIDID
1 message
Bonjour,

J'ai une chaudière URBIA GREEN de Chaffoteaux. Ce matin au réveil, erreur 407 "sonde d'ambiance ouverte court-circuitée". Quelqu'un peut-il me dire comment acquitter le défaut ?
Merci pour votre aide.
04 décembre 2012 à 08:42
Réponses Erreur 407 chaudière 1

Erreur 407 chaudière URBIA GREEN

Bricolo2000
Membre inscrit
Bricolo2000
213 messages
Il faut vérifier la valeur ohmique de la sonde au départ de la carte, selon le type, la valeur ohmique correspond à une température.
Vérifier votre sonde extérieure, elle a peut-être été arrachée ou elle est détériorée.
Votre sonde ressemble à ça (voir image).

Référence de la sonde : 33 18 302
Raccordement 2 fils.
Dim. : 50 x 74 x 28 mm.
37€, Prix public Hors taxe.

régulation chauffage Siemens
21 janvier 2013 à 21:55

Proposer une réponse à Erreur 407 chaudière URBIA GREEN


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Code erreur 407 chaudière Chaffoteaux Urbia Green
    N°15934 : Bonjour, Ma chaudière Chaffoteaux Urbia Green indique depuis le code erreur 407 "circuit ouvert sur sonde d'ambiance". J''envisage de changer la sonde mais ça m'ennuierait d'en acheter une si ce n'est pas la cause du...
  • 2. Erreur 407 chaudière Chaffoteaux Serelia Green
    N°19537 : Bonjour à tous. Je viens de changer le thermostat d'ambiance sur ma chaudière pour un Netatmo mais depuis ma chaudière est en erreur 407 (sonde d'ambiance ouverte court-circuitée). Si je remets l'ancien thermostat, le...
  • 3. Mélange ECS et chauffage chaudière Chaffoteaux Urbia Green
    N°20449 : Bonjour, Ayant emménagé depuis peu (oct 2019), nous rencontrons un dysfonctionnement concernant l'eau chaude sanitaire depuis trois semaines environ sur une chaudière murale de marque Chaffoteaux modèle Urbia Green 25 FF N,...
  • 4. Problème de chauffage chaudière Chaffoteaux Urbia Green 30FF
    N°18585 : Bonjour. J'ai installé une chaudière Chaffoteaux Urbia Green 30FF qui a parfaitement fonctionné 3 ans en alimentant 2 nourrices de chauffage au sol 6 circuits en rdc et 3 circuits à l'étage (villa 90 + 40 m²). Depuis...
  • 5. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara Green code Erreur 501
    N°11628 : Bonjour, Suite à une coupure de gaz, ma chaudière (neuve) Chaffoteaux Niagara GREEN est en code Erreur 501 et ne fonctionne plus (mise en sécurité). Dans le manuel il est indiqué d'appuyer sur le bouton reset pour la...
  • 6. Code 51 chaudière Urbia Green
    N°23304 : Bonjour. Après avoir démonté ma chaudière Chaffoteaux Urbia Green EVO 25 âgée de 5 ans (changement de chauffage) et toujours entretenue par contrat, je l'ai fait fait réinstallée dans la maison de mes parents par un...
  • 7. Erreur 114 chaudière Mira C Green suite panne courant
    N°20777 : Bonjour, Suite à une panne de courant, ma chaudière hybride me sort des erreurs de sonde. 114 en mode SRA (sonde extérieure) et 411 en mode normal (sonde d'ambiance zone 1). Je voudrais savoir s'il existe un moyen de...
  • 8. Problème de chauffe chaudière URBIA GREEN 25
    N°20410 : Bonjour. Voilà j'ai une chaudière URBIA GRENN 25 sur un circuit primaire un ballon 140 litres et un circuit secondaire avec radiateurs et thermostat d'ambiance. L'installation a environ 5 ans et depuis 4 à 5 jours, la...
  • 9. Chaudière Chaffoteaux Urbia Green Link bruit aigu
    N°21018 : Bonjour. Nous avons installé cet été une chaudière Chaffoteaux Urbia Green Link (25thpe réf : 25 331094) alimentée en gaz de ville. Nous avions alors uniquement l'eau chaude sanitaire, en résidence secondaire. Depuis...
  • 10. Chaudière Chaffoteaux Urbia 25 CF erreur IP04 remplir l'installation
    N°7433 : Bonjour. J'ai une chaudière Chaffoteaux Urbia 25 CF qui est en erreur IP04 : remplir l'installation. Je ne trouve pas comment la remplir : savez-vous comment je dois procéder ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Erreur 407 chaudière URBIA GREEN >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite