Code erreur E133 sur chaudière Perfinox 4100
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
15506
Question Dépannnage Chaudière : Code erreur E133 sur chaudière Perfinox 4100
Bonjour,
Je possède une chaudière Perfinox 4100, j'ai le message d'erreur E133 sur l'afficheur.
En parcourant le forum je lis qu'il faut changer 2 éléments sur une carte électronique.
Ma première question : c'est sur la carte où il y a tous les connecteurs ou celle derrière l'afficheur ?
Ma seconde question : par quel composant faut-il commencer le condensateur ou le circuit intégré ?
Ma troisième : que faut-il mettre comme valeur pour ces 2 éléments ?
Vous faut-il d'autres éléments pour me guider ?
Je suis nouveau sur ce site et suis surpris du nombre de cas comme le mien !
Merci pour votre collaboration.
Je possède une chaudière Perfinox 4100, j'ai le message d'erreur E133 sur l'afficheur.
En parcourant le forum je lis qu'il faut changer 2 éléments sur une carte électronique.
Ma première question : c'est sur la carte où il y a tous les connecteurs ou celle derrière l'afficheur ?
Ma seconde question : par quel composant faut-il commencer le condensateur ou le circuit intégré ?
Ma troisième : que faut-il mettre comme valeur pour ces 2 éléments ?
Vous faut-il d'autres éléments pour me guider ?
Je suis nouveau sur ce site et suis surpris du nombre de cas comme le mien !
Merci pour votre collaboration.
26 décembre 2012 à 22:09
Réponse 1 Panne chaudière Perfinox 4100
Invité

Code erreur E133 sur chaudière Perfinox 4100
Invité

Bonjour,
Attention un code d'erreur indique une information renvoyée qui est incorrecte, par contre les causes de cette erreur peuvent être multiples.
Dans votre cas la flamme n'est pas détectée.
Essayez déjà de redémarrer votre chaudière pour voir si vous entendez la flamme ou non.
Si vous l'entendez c'est sans doute un problème au niveau de votre sonde de ionisation ou une inversion phase/neutre.
Si vous ne l'entendez pas démarrer ça peut être un problème d'alimentation en gaz et dans ce cas la il faut vérifier qu'il y a bien arrivée de gaz à la chaudière, puis tester si l’électrovanne fonctionne.
Les problèmes viennent plus rarement de la carte électronique en elle même, il faut vérifier que la carte envoie bien du courant à l'électrovanne au moment ou elle est censé le faire dans le cycle de fonctionnement.
Par contre ne faites pas ce travail sous tension si vous n'avez pas les protections et les compétences adaptées, vous risqueriez de vous mettre en danger et pourriez faire plus de dégâts sur votre chaudière.
La meilleure solution est encore d'appeler un professionnel.
Cordialement
Attention un code d'erreur indique une information renvoyée qui est incorrecte, par contre les causes de cette erreur peuvent être multiples.
Dans votre cas la flamme n'est pas détectée.
Essayez déjà de redémarrer votre chaudière pour voir si vous entendez la flamme ou non.
Si vous l'entendez c'est sans doute un problème au niveau de votre sonde de ionisation ou une inversion phase/neutre.
Si vous ne l'entendez pas démarrer ça peut être un problème d'alimentation en gaz et dans ce cas la il faut vérifier qu'il y a bien arrivée de gaz à la chaudière, puis tester si l’électrovanne fonctionne.
Les problèmes viennent plus rarement de la carte électronique en elle même, il faut vérifier que la carte envoie bien du courant à l'électrovanne au moment ou elle est censé le faire dans le cycle de fonctionnement.
Par contre ne faites pas ce travail sous tension si vous n'avez pas les protections et les compétences adaptées, vous risqueriez de vous mettre en danger et pourriez faire plus de dégâts sur votre chaudière.
La meilleure solution est encore d'appeler un professionnel.
Cordialement
02 janvier 2015 à 12:15
Réponse 2 Panne chaudière Perfinox 4100
Code erreur E133 sur chaudière Perfinox 4100
Bonjour
Il faut remplacer le condensateur C209 sur la carte électronique par un du même type mais idéalement en 400V voire 630V
Ce condensateur est actuellement un :
• Marque RIFA
• 150n MBW6
• PHE 840 M
• 275V
• X2
• Entraxe 15 mm
Le futur sera :
• Marque : sans importance
• 150 nF (ou encore 0,150 μF)
• 400V voir 630V
• X2
Cordialement.
Il faut remplacer le condensateur C209 sur la carte électronique par un du même type mais idéalement en 400V voire 630V
Ce condensateur est actuellement un :
• Marque RIFA
• 150n MBW6
• PHE 840 M
• 275V
• X2
• Entraxe 15 mm
Le futur sera :
• Marque : sans importance
• 150 nF (ou encore 0,150 μF)
• 400V voir 630V
• X2
Cordialement.
01 décembre 2015 à 14:50
Réponse 3 Panne chaudière Perfinox 4100
Invité

Code erreur E133 sur chaudière Perfinox 4100
Invité

Code err.133 de plus en plus fréquent.
Après multiples recherches, Réglage électrodes 20 fois ou plus puis échange, sans résultat, échange condensateur C209 sans résultat, échange allumeur Siemens sans résultat!!
Après vérification du câble de liaison allumeur vers électrodes, ce dernier comporte une résistance de 1000 ohms noyée dans un isolant. cette dernière était coupée et l'allumage aux électrodes se faisait à travers un arc dans la résistance, donc étincelle trop faible aux électrodes et allumage aléatoire.
Le dépanneur consulté pensait qu'il s'agissait d'un connecteur recouvert d'isolant et il n'a jamais trouvé la panne, il envisageait changer la carte LMU64 !!!
Beaucoup d'heures de recherche avant de mettre ce câble en doute !!
Après multiples recherches, Réglage électrodes 20 fois ou plus puis échange, sans résultat, échange condensateur C209 sans résultat, échange allumeur Siemens sans résultat!!
Après vérification du câble de liaison allumeur vers électrodes, ce dernier comporte une résistance de 1000 ohms noyée dans un isolant. cette dernière était coupée et l'allumage aux électrodes se faisait à travers un arc dans la résistance, donc étincelle trop faible aux électrodes et allumage aléatoire.
Le dépanneur consulté pensait qu'il s'agissait d'un connecteur recouvert d'isolant et il n'a jamais trouvé la panne, il envisageait changer la carte LMU64 !!!
Beaucoup d'heures de recherche avant de mettre ce câble en doute !!
20 novembre 2017 à 15:51
Réponse 4 Panne chaudière Perfinox 4100
Invité

Code erreur E133 sur chaudière Perfinox 4100
Invité

Bonjour,
J'ai rencontré le problème d'allumage avec l'apparition du code E133 après quatre tentatives automatiques.
Le condensateur C209 avait été changé par un 150nF 630V il y a quelques années.
Cette fois-ci j'ai changé l'électrode d'allumage : pas d'amélioration.
J'ai changé ensuite l'allumeur Siemens (qui est séparé du LMU sur ce modèle PERFINOX 4134 BVI) : problème résolu semble-t-il, ça fait 24 heures que le défaut n'apparait plus et l'allumage part du premier coup.
Comme quoi il y a plusieurs causes possibles quand je lis toutes les expériences du forum.
Bonne journée.
J'ai rencontré le problème d'allumage avec l'apparition du code E133 après quatre tentatives automatiques.
Le condensateur C209 avait été changé par un 150nF 630V il y a quelques années.
Cette fois-ci j'ai changé l'électrode d'allumage : pas d'amélioration.
J'ai changé ensuite l'allumeur Siemens (qui est séparé du LMU sur ce modèle PERFINOX 4134 BVI) : problème résolu semble-t-il, ça fait 24 heures que le défaut n'apparait plus et l'allumage part du premier coup.
Comme quoi il y a plusieurs causes possibles quand je lis toutes les expériences du forum.
Bonne journée.
04 janvier 2019 à 14:38
Réponse 5 Panne chaudière Perfinox 4100
Invité

Code erreur E133 sur chaudière Perfinox 4100
Invité

Bonjour à tous,
Propriétaire d'une chaudière Perfinox 4124 BVI R et ayant aussi rencontré ce fameux code E133, je me suis lancé bille en tête sur le changement du condensateur mais sans résultat
.
Après recherche, j'ai aussi changé les deux électrodes (allumage et ionisation) sans résultats non plus...
J'ai donc fait appel à mon chauffagiste, c'était la vanne gaz (ou bloc gaz) qui était HS.
Pour info, 186€ TTC avec frais de port sur piecesxpress.com qui d'ailleurs est un très bon site avec un très bon service client !
Bon courage à tous.
Bart.
Propriétaire d'une chaudière Perfinox 4124 BVI R et ayant aussi rencontré ce fameux code E133, je me suis lancé bille en tête sur le changement du condensateur mais sans résultat

Après recherche, j'ai aussi changé les deux électrodes (allumage et ionisation) sans résultats non plus...
J'ai donc fait appel à mon chauffagiste, c'était la vanne gaz (ou bloc gaz) qui était HS.
Pour info, 186€ TTC avec frais de port sur piecesxpress.com qui d'ailleurs est un très bon site avec un très bon service client !
Bon courage à tous.
Bart.
19 avril 2019 à 10:08
Réponse 6 Panne chaudière Perfinox 4100
Invité

Code erreur E133 sur chaudière Perfinox 4100
Invité

Bonjour.
Changement du condensateur ce jour et tout est OK.
Merci.
J'ai pris celui-là condensateur mkp 400v 150nf pas 15mm mkp10 wima
Commandé lundi chez E44 reçu le mardi.
Changement du condensateur ce jour et tout est OK.
Merci.
J'ai pris celui-là condensateur mkp 400v 150nf pas 15mm mkp10 wima
Commandé lundi chez E44 reçu le mardi.
30 septembre 2020 à 10:27
Réponse 7 Panne chaudière Perfinox 4100
Code erreur E133 sur chaudière Perfinox 4100
Bonjour à tous nos invités mystères,
Pour une bonne utilisation de ce forum, merci de bien vouloir vous inscrire et vous identifier.
D'une part parce que nos futurs utilisateurs auront une lecture simplifiée des réponses faites à chaque demande : dans la demande initiale nous avons un "code erreur E133" sur une chaudière Perfinox 4100 et comme différentes réponses :
- Une vanne gaz défectueuse,
- Un condensateur sur la carte,
- Une carte LMU,
- Une résistance sur le fil d'allumage.
Tous ces phénomènes sont impossibles à avoir en même temps sur le même appareil : donc inscrivez-vous et identifiez-vous pour des réponses individuelles, précises et des notifications personnelles en cas de nouvelles solutions.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour une bonne utilisation de ce forum, merci de bien vouloir vous inscrire et vous identifier.
D'une part parce que nos futurs utilisateurs auront une lecture simplifiée des réponses faites à chaque demande : dans la demande initiale nous avons un "code erreur E133" sur une chaudière Perfinox 4100 et comme différentes réponses :
- Une vanne gaz défectueuse,
- Un condensateur sur la carte,
- Une carte LMU,
- Une résistance sur le fil d'allumage.
Tous ces phénomènes sont impossibles à avoir en même temps sur le même appareil : donc inscrivez-vous et identifiez-vous pour des réponses individuelles, précises et des notifications personnelles en cas de nouvelles solutions.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums