Question Forum Chauffage : Code erreur 01 et 02 chaudière Ideal Standard/Geodis fioul 24 et 30 kW Ci/Bi

NicolasB
Membre inscrit
NicolasB
3 messages
Bonjour.

J'ai une chaudière Ideal Standard Geodis fioul 24 et 30 kW Ci/Bi qui a été installée en 2007.
Depuis quelques temps, après le remplacement de la sonde d'ambiance et du thermostat de température de la chaudière, celle-ci s'arrête de façon aléatoire avec un code erreur (souvent 01 et parfois 02), ainsi qu'un petit bonhomme qui clignote en bas à droite sur l'écran du module d'ambiance.

Souvent, le simple fait de soulever légèrement le capot de la chaudière peut provoquer un redémarrage de celle-ci ; la température est alors de nouveau affichée à la place du code erreur.
Il peut arriver que la chaudière fonctionne correctement plusieurs jours d'affilée, puis subitement s'arrête de fonctionner à plusieurs reprises dans une même journée.

Mon chauffagiste, qui a naturellement pensé à un faux contact, a déjà démonté et remonté un certain nombre de pièces, mais sans effet.
Avez-vous déjà rencontré le même type de problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
18 novembre 2024 à 16:18
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Code erreur 01 et 02 chaudière Ideal Standard/Geodis fioul 24 et 30 kW Ci/Bi

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?

Ce qui est surprenant ces que les codes défaut E01 et E02 sont des codes défauts pour les versions équipées de brûleurs gaz.
De quel thermostat de température de chaudière parlez-vous ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2024 à 17:54
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Code erreur 01 et 02 chaudière Ideal Standard/Geodis fioul 24 et 30 kW Ci/Bi

NicolasB
Membre inscrit
NicolasB
3 messages
Bonjour.

Pour répondre à vos questions autant que je peux le faire car je ne suis pas actuellement sur le site où est installée la chaudière, et je ne retrouve que peu de documentation.
Marque : Ideal Standard
Modèle : Geodis fioul 24 et 30 kW Ci/Bi
Numéro de série : pas trouvé
Année de la chaudière : certainement 2007, date de son installation
Installation de chauffage : radiateurs
Chaudière équipée d'une sonde extérieure
Installation de chauffage équipée de robinets thermostatiques récemment, mais le problème signalé existait avant le changement des robinets
Module d'ambiance : Ideal Standard Ref V131747
La sonde d'ambiance est située dans un couloir

Les codes erreurs constatés ne sont pas E01 et E02, mais 01 et 02. Ils apparaissent sur le panneau de commande de la chaudière, la ou est normalement affichée une température. Et lors des arrêts intempestifs, il y a ce petit bonhomme qui clignote en bas à droite sur l'écran du module d'ambiance
Dans mon message précédent il fallait lire "Sonde chaudière" (Ref V000174) plutôt que "thermostat de température de chaudière".
Enfin, je vous transmets une photo de l'installation prise récemment.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
codes erreur 01 et 02 chaudière Ideal Standard Geodis

19 novembre 2024 à 16:09
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Code erreur 01 et 02 chaudière Ideal Standard/Geodis fioul 24 et 30 kW Ci/Bi

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.
Merci pour votre retour d'infos.

Avez-vous accès aux différentes lignes de paramétrage de la régulation :
- Paramètres utilisateur ?
- Paramètres installateur ?
Pouvez-vous les noter et nous les transmettre ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2024 à 19:19
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Code erreur 01 et 02 chaudière Ideal Standard/Geodis fioul 24 et 30 kW Ci/Bi

NicolasB
Membre inscrit
NicolasB
3 messages
Bonjour.
Merci pour votre retour.

Je n'irai que dans une grosse semaine sur le site où est installée la chaudière.
Je vous restituerai alors les paramètres utilisateur et installateur.

Après consultation du cahier d'installation, de raccordement et de paramétrage de la régulation, j'imagine récupérer les paramètre installateur via la consultation du module d'ambiance.
Vous me confirmez que c'est la bonne démarche ?
Cordialement.
22 novembre 2024 à 17:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Code erreur 01 et 02 chaudière Ideal Standard/Geodis fioul 24 et 30 kW Ci/Bi >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite