Bonjour.
J'ai une chaudière Ideal Standard Geodis fioul 24 et 30 kW Ci/Bi qui a été installée en 2007.
Depuis quelques temps, après le remplacement de la sonde d'ambiance et du thermostat de température de la chaudière, celle-ci s'arrête de façon aléatoire avec un code erreur (souvent 01 et parfois 02), ainsi qu'un petit bonhomme qui clignote en bas à droite sur l'écran du module d'ambiance.
Souvent, le simple fait de soulever légèrement le capot de la chaudière peut provoquer un redémarrage de celle-ci ; la température est alors de nouveau affichée à la place du code erreur.
Il peut arriver que la chaudière fonctionne correctement plusieurs jours d'affilée, puis subitement s'arrête de fonctionner à plusieurs reprises dans une même journée.
Mon chauffagiste, qui a naturellement pensé à un faux contact, a déjà démonté et remonté un certain nombre de pièces, mais sans effet.
Avez-vous déjà rencontré le même type de problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
J'ai une chaudière Ideal Standard Geodis fioul 24 et 30 kW Ci/Bi qui a été installée en 2007.
Depuis quelques temps, après le remplacement de la sonde d'ambiance et du thermostat de température de la chaudière, celle-ci s'arrête de façon aléatoire avec un code erreur (souvent 01 et parfois 02), ainsi qu'un petit bonhomme qui clignote en bas à droite sur l'écran du module d'ambiance.
Souvent, le simple fait de soulever légèrement le capot de la chaudière peut provoquer un redémarrage de celle-ci ; la température est alors de nouveau affichée à la place du code erreur.
Il peut arriver que la chaudière fonctionne correctement plusieurs jours d'affilée, puis subitement s'arrête de fonctionner à plusieurs reprises dans une même journée.
Mon chauffagiste, qui a naturellement pensé à un faux contact, a déjà démonté et remonté un certain nombre de pièces, mais sans effet.
Avez-vous déjà rencontré le même type de problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
18 novembre 2024 à 16:18
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Code erreur 01 et 02 chaudière Ideal Standard/Geodis fioul 24 et 30 kW Ci/Bi
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
Ce qui est surprenant ces que les codes défaut E01 et E02 sont des codes défauts pour les versions équipées de brûleurs gaz.
De quel thermostat de température de chaudière parlez-vous ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
Ce qui est surprenant ces que les codes défaut E01 et E02 sont des codes défauts pour les versions équipées de brûleurs gaz.
De quel thermostat de température de chaudière parlez-vous ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2024 à 17:54
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Code erreur 01 et 02 chaudière Ideal Standard/Geodis fioul 24 et 30 kW Ci/Bi
Bonjour.
Pour répondre à vos questions autant que je peux le faire car je ne suis pas actuellement sur le site où est installée la chaudière, et je ne retrouve que peu de documentation.
Marque : Ideal Standard
Modèle : Geodis fioul 24 et 30 kW Ci/Bi
Numéro de série : pas trouvé
Année de la chaudière : certainement 2007, date de son installation
Installation de chauffage : radiateurs
Chaudière équipée d'une sonde extérieure
Installation de chauffage équipée de robinets thermostatiques récemment, mais le problème signalé existait avant le changement des robinets
Module d'ambiance : Ideal Standard Ref V131747
La sonde d'ambiance est située dans un couloir
Les codes erreurs constatés ne sont pas E01 et E02, mais 01 et 02. Ils apparaissent sur le panneau de commande de la chaudière, la ou est normalement affichée une température. Et lors des arrêts intempestifs, il y a ce petit bonhomme qui clignote en bas à droite sur l'écran du module d'ambiance
Dans mon message précédent il fallait lire "Sonde chaudière" (Ref V000174) plutôt que "thermostat de température de chaudière".
Enfin, je vous transmets une photo de l'installation prise récemment.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour répondre à vos questions autant que je peux le faire car je ne suis pas actuellement sur le site où est installée la chaudière, et je ne retrouve que peu de documentation.
Marque : Ideal Standard
Modèle : Geodis fioul 24 et 30 kW Ci/Bi
Numéro de série : pas trouvé
Année de la chaudière : certainement 2007, date de son installation
Installation de chauffage : radiateurs
Chaudière équipée d'une sonde extérieure
Installation de chauffage équipée de robinets thermostatiques récemment, mais le problème signalé existait avant le changement des robinets
Module d'ambiance : Ideal Standard Ref V131747
La sonde d'ambiance est située dans un couloir
Les codes erreurs constatés ne sont pas E01 et E02, mais 01 et 02. Ils apparaissent sur le panneau de commande de la chaudière, la ou est normalement affichée une température. Et lors des arrêts intempestifs, il y a ce petit bonhomme qui clignote en bas à droite sur l'écran du module d'ambiance
Dans mon message précédent il fallait lire "Sonde chaudière" (Ref V000174) plutôt que "thermostat de température de chaudière".
Enfin, je vous transmets une photo de l'installation prise récemment.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 novembre 2024 à 16:09
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Code erreur 01 et 02 chaudière Ideal Standard/Geodis fioul 24 et 30 kW Ci/Bi
Bonjour.
Merci pour votre retour d'infos.
Avez-vous accès aux différentes lignes de paramétrage de la régulation :
- Paramètres utilisateur ?
- Paramètres installateur ?
Pouvez-vous les noter et nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Avez-vous accès aux différentes lignes de paramétrage de la régulation :
- Paramètres utilisateur ?
- Paramètres installateur ?
Pouvez-vous les noter et nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2024 à 19:19
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Code erreur 01 et 02 chaudière Ideal Standard/Geodis fioul 24 et 30 kW Ci/Bi
Bonjour.
Merci pour votre retour.
Je n'irai que dans une grosse semaine sur le site où est installée la chaudière.
Je vous restituerai alors les paramètres utilisateur et installateur.
Après consultation du cahier d'installation, de raccordement et de paramétrage de la régulation, j'imagine récupérer les paramètre installateur via la consultation du module d'ambiance.
Vous me confirmez que c'est la bonne démarche ?
Cordialement.
Merci pour votre retour.
Je n'irai que dans une grosse semaine sur le site où est installée la chaudière.
Je vous restituerai alors les paramètres utilisateur et installateur.
Après consultation du cahier d'installation, de raccordement et de paramétrage de la régulation, j'imagine récupérer les paramètre installateur via la consultation du module d'ambiance.
Vous me confirmez que c'est la bonne démarche ?
Cordialement.
22 novembre 2024 à 17:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Code erreur 76 chaudière fioul Idéal Standard Géodis
- N°19905 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul Idéal Standard Géodis CVI 25 de 2001. Lorsque je passe en mode programmation, il s'affiche un code erreur 76. Avec tous mes remerciements.
- 4. Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
- N°14802 : Bonjour, je suis locataire d'une grande maison et j'ai une chaudière au fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI et je ne sais pas comment la faire fonctionner. Pourriez-vous me dire comment faire pour qu'on ait du chauffage à la...
- 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 6. Code erreur E160 chaudière Ideal Standard
- N°19247 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre des problèmes avec ma chaudière à condensation. Historique : Notre chaudière a été installée en 2006, c'est Idéal Standard Duo 3.33 FF HTE, elle est entretenue tous les ans....
- 7. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 8. Erreur 61 chaudière Idéal Standard Geodis 25 CVI
- N°20312 : Bonjour. J’ai une chaudière Idéal standard Geodis 25 CVI. Elle se met en code erreur 61, je la rallume et elle se remet en code erreur 61 et là elle ne redémarre plus. J’ai fait venir plusieurs chauffagistes, mais...
- 9. Chaudière fioul Idéal Standard GEODIS BI 24 brûleur ne fonctionne pas
- N°18460 : Bonjour. J'ai un problème sur une chaudière fioul de marque Idéal Standard GEODIS BI 24 des années 2002 : Chaudière allumée tous les voyants sont normaux mais le brûleur ne démarre pas. La ventilation ne tourne pas mais...
- 10. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 11. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite