Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens s'éteint à bas régime
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
24303
Question Forum Chauffage : Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens s'éteint à bas régime
Bonjour.
Je vous contacte car je vais de mauvaise surprise en mauvaise surprise avec l'installation de ma chaudière.
Il s'agit d'une chaudière Saunier-Duval Isotwin Condens F25 - A ,installée en 2012.
La chaudière a rencontré de nombreux problèmes l'année dernière en plein hiver : elle ne voulait plus se mettre en route. Elle redémarrait toute seule en permanence, sans afficher de code erreur et sans fonctionner... comme si on appuyait sur le bouton "Reset" toutes les 3 secondes.
Le technicien qui fait l'entretien de cette chaudière depuis plusieurs années s'est arraché les cheveux... a changé le bloc gaz, l'électrode, ainsi que d'autres composants... sans succès. Il a fini par changer la carte mère, ce qui a résolu le problème.
Depuis, je me suis intéressé à mon installation et c'est là que les mauvaises surprises ont commencé. J'ai constaté que mon conduit n'était pas tubé ! J'ai donc fait le nécessaire cet été. La chaudière a bien fonctionné pour l'ECS, mais faisait quand même beaucoup de bruit (glouglouglou) par rapport à avant.
J'ai voulu démarrer le chauffage il y a 10 jours et là : c'est la douche froide (au sens figuré). Elle se met en erreur (F28) après avoir essayé 5 fois de se lancer. Si je coupe le chauffage, pas de problème : j'ai de l'eau chaude.
Je fais venir le technicien, qui constate que le tube s'est légèrement affaissé dans le conduit, avec une pente négative où de l'eau s'est accumulée.
Du coup, le fumiste revient pour redresser le conduit et installer une cale métallique pour être sûr que ça ne bouge plus.
Je note d'emblée que la chaudière ne fait plus le bruit bizarre (glouglouglou), au contraire, elle est silencieuse comme avant.
Le chauffage se lance il s'éteint une fois, puis reste allumé.
Problème : Après chaque douche, le chauffage n'arrive pas à se relancer. 5 tentatives infructueuses entraîne l'apparition de l'erreur F28.
Lorsque je regarde a travers la petite bulle, je vois la flamme qui s'allume sans problème, mais s'éteint au bout de 2 secondes. Mais quelques heures plus tard, elle démarre bien (en s'y reprenant à une ou deux fois quand même).
A chaque fois, c'est à bas régime que le problème se pose (une barre sur les 5 de la jauge de flamme).
Y aurait-il un moyen de régler le débit minimal du gaz pour garantir un fonctionnement normal du chauffage ?
Le technicien me dit que c'est le conduit qui est en cause...
En tous cas, ce n'est pas l'arrivée d'air, puisqu'elle se met en erreur même capot ouvert et fenêtre de la cuisine ouverte.
Si c'est vraiment le conduit, alors c'est foutu : il faut que je refasse toute l'installation de A & Z car les illuminés qui ont installé la chaudière l'ont placé très haut... Donc je ne pourrai pas avoir plus de pente que ce qu'il y a déjà (à peine 3%).
Mais s'il y a une solution en touchant au débit minimal de gaz, alors ça vaudrait le coup de le tenter !
Est-ce que par hasard, quelqu'un a déjà eu le même problème ?
Merci pour votre aide.
Je vous contacte car je vais de mauvaise surprise en mauvaise surprise avec l'installation de ma chaudière.
Il s'agit d'une chaudière Saunier-Duval Isotwin Condens F25 - A ,installée en 2012.
La chaudière a rencontré de nombreux problèmes l'année dernière en plein hiver : elle ne voulait plus se mettre en route. Elle redémarrait toute seule en permanence, sans afficher de code erreur et sans fonctionner... comme si on appuyait sur le bouton "Reset" toutes les 3 secondes.
Le technicien qui fait l'entretien de cette chaudière depuis plusieurs années s'est arraché les cheveux... a changé le bloc gaz, l'électrode, ainsi que d'autres composants... sans succès. Il a fini par changer la carte mère, ce qui a résolu le problème.
Depuis, je me suis intéressé à mon installation et c'est là que les mauvaises surprises ont commencé. J'ai constaté que mon conduit n'était pas tubé ! J'ai donc fait le nécessaire cet été. La chaudière a bien fonctionné pour l'ECS, mais faisait quand même beaucoup de bruit (glouglouglou) par rapport à avant.
J'ai voulu démarrer le chauffage il y a 10 jours et là : c'est la douche froide (au sens figuré). Elle se met en erreur (F28) après avoir essayé 5 fois de se lancer. Si je coupe le chauffage, pas de problème : j'ai de l'eau chaude.
Je fais venir le technicien, qui constate que le tube s'est légèrement affaissé dans le conduit, avec une pente négative où de l'eau s'est accumulée.
Du coup, le fumiste revient pour redresser le conduit et installer une cale métallique pour être sûr que ça ne bouge plus.
Je note d'emblée que la chaudière ne fait plus le bruit bizarre (glouglouglou), au contraire, elle est silencieuse comme avant.
Le chauffage se lance il s'éteint une fois, puis reste allumé.
Problème : Après chaque douche, le chauffage n'arrive pas à se relancer. 5 tentatives infructueuses entraîne l'apparition de l'erreur F28.
Lorsque je regarde a travers la petite bulle, je vois la flamme qui s'allume sans problème, mais s'éteint au bout de 2 secondes. Mais quelques heures plus tard, elle démarre bien (en s'y reprenant à une ou deux fois quand même).
A chaque fois, c'est à bas régime que le problème se pose (une barre sur les 5 de la jauge de flamme).
Y aurait-il un moyen de régler le débit minimal du gaz pour garantir un fonctionnement normal du chauffage ?
Le technicien me dit que c'est le conduit qui est en cause...
En tous cas, ce n'est pas l'arrivée d'air, puisqu'elle se met en erreur même capot ouvert et fenêtre de la cuisine ouverte.
Si c'est vraiment le conduit, alors c'est foutu : il faut que je refasse toute l'installation de A & Z car les illuminés qui ont installé la chaudière l'ont placé très haut... Donc je ne pourrai pas avoir plus de pente que ce qu'il y a déjà (à peine 3%).
Mais s'il y a une solution en touchant au débit minimal de gaz, alors ça vaudrait le coup de le tenter !
Est-ce que par hasard, quelqu'un a déjà eu le même problème ?
Merci pour votre aide.
18 novembre 2024 à 15:19
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens s'éteint à bas régime
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Vous avez une chaudière condensation de type étanche qui devait être raccordée sur une ventouse ou dans un conduit avec des accessoires spécifiques : pourquoi ce n'était pas le cas ?
L'installateur vous a-t-il délivrer une attestation de conformité gaz lors de son installation ?
Quelle est le type et le diamètre du conduit des fumées ?
Quel est le diamètre de ce tube ?
Quelle est sa longueur verticale ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Vous avez une chaudière condensation de type étanche qui devait être raccordée sur une ventouse ou dans un conduit avec des accessoires spécifiques : pourquoi ce n'était pas le cas ?
L'installateur vous a-t-il délivrer une attestation de conformité gaz lors de son installation ?
Quelle est le type et le diamètre du conduit des fumées ?
Quel est le diamètre de ce tube ?
Quelle est sa longueur verticale ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2024 à 18:05
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens s'éteint à bas régime
Bonjour Mario.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je vais essayer de vous donner les détails demandés, mais je n'ai pas toutes les réponses.
- Saunier Duval Isotwin Condens F 25 - A/1. Année 2012
- Radiateurs
- Thermostat connecté NEST
- Oui, les radiateurs sont équipés de robinet thermostatique, je laisse l'un d'entre eux ouvert au maximum.
Les autres sont à moitié ouvert (entre 2/5, 3/5 ou 4/5 en fonction des pièces).
- Le thermostat NEST est dans le salon.
- Mon logement fait 120m²
J'habite Paris : J'imagine que le gaz est le même pour tout le monde mais je ne connais pas le type.
Pour le raccordement, je ne sais pas : le plombier qui a fait l'installation ne devait pas être compétent.
Oui : j'ai eu une attestation de conformité de l'installateur, de GRDF ainsi que de la société qui fait l'entretien (!!!).
Ça fait donc au moins 3 personnes (sans compter le plombier) qui n'ont pas daigné vérifier que le conduit était tubé.
Le conduit des fumées est du 60/100 pour la partie horizontale (environ 1m) puis 80/125 pour la partie verticale jusque sur le toit.
Cordialement. Chabs
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je vais essayer de vous donner les détails demandés, mais je n'ai pas toutes les réponses.
- Saunier Duval Isotwin Condens F 25 - A/1. Année 2012
- Radiateurs
- Thermostat connecté NEST
- Oui, les radiateurs sont équipés de robinet thermostatique, je laisse l'un d'entre eux ouvert au maximum.
Les autres sont à moitié ouvert (entre 2/5, 3/5 ou 4/5 en fonction des pièces).
- Le thermostat NEST est dans le salon.
- Mon logement fait 120m²
J'habite Paris : J'imagine que le gaz est le même pour tout le monde mais je ne connais pas le type.
Pour le raccordement, je ne sais pas : le plombier qui a fait l'installation ne devait pas être compétent.
Oui : j'ai eu une attestation de conformité de l'installateur, de GRDF ainsi que de la société qui fait l'entretien (!!!).
Ça fait donc au moins 3 personnes (sans compter le plombier) qui n'ont pas daigné vérifier que le conduit était tubé.
Le conduit des fumées est du 60/100 pour la partie horizontale (environ 1m) puis 80/125 pour la partie verticale jusque sur le toit.
Cordialement. Chabs
18 novembre 2024 à 18:40
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens s'éteint à bas régime
Re.
Le tube vertical fait 17m de long.
Cordialement.
Chabs
Le tube vertical fait 17m de long.
Cordialement.
Chabs
19 novembre 2024 à 10:42
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens s'éteint à bas régime
Bonjour.
Après quelques recherches sur différents forum, j'ai trouvé la solution et donc je la poste pour tout ceux qui auraient le même problème.
Il faut simplement modifier le paramétrage de puissance minimale de chauffage de la chaudière.
Pour ça, entrer dans les menus, accéder au paramètre d85 et modifier la valeur de 5 à 7 ou 8.
Depuis, plus aucun problème avec ma chaudière.
En espérant avoir pu faire profiter de cette solution à des chauffagistes amateurs en galère !!!
Chabs
Après quelques recherches sur différents forum, j'ai trouvé la solution et donc je la poste pour tout ceux qui auraient le même problème.
Il faut simplement modifier le paramétrage de puissance minimale de chauffage de la chaudière.
Pour ça, entrer dans les menus, accéder au paramètre d85 et modifier la valeur de 5 à 7 ou 8.
Depuis, plus aucun problème avec ma chaudière.
En espérant avoir pu faire profiter de cette solution à des chauffagistes amateurs en galère !!!
Chabs
02 décembre 2024 à 12:34
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens s'éteint à bas régime
Re.
A la fin de cette vidéo, voici la manip pour régler la puissance de démarrage du chauffage :
https://www.youtube.com/watch?v=TGcuge4oKO0
Chez moi, ça a réglé le problème d'erreur F28 sur ma chaudière Saunier Duval Isotwin Condens F25.
Merci pour votre aide.
A la fin de cette vidéo, voici la manip pour régler la puissance de démarrage du chauffage :
https://www.youtube.com/watch?v=TGcuge4oKO0
Chez moi, ça a réglé le problème d'erreur F28 sur ma chaudière Saunier Duval Isotwin Condens F25.
Merci pour votre aide.
02 décembre 2024 à 12:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Surchauffage chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval
- N°20407 : Bonjour à tous, Je n'ai pas trouvé de problème similaire au mien sur le forum... Ma chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval de 15 ans a depuis quelques jours un comportement très bizarre en chauffage. C'est sa première...
- 2. Problème chaudière Saunier Duval twin F28 s'allume et s'éteint
- N°11510 : Si un professionnel de chez Saunier Duval a la chance de lire ce message, cette panne est pour lui. Après avoir changé les deux cartes électroniques de ma chaudière Twin F28 E le symptôme reste le même. C'est à dire que le...
- 3. Pression de purge radiateurs varie chaudière Thema C25E Saunier Duval
- N°15122 : :lol:Bonjour à tous et à toutes, je suis un nouveau papy fraichement inscrit sur le forum car ayant des connaissances de base pour purger des radiateurs, ce que je sais faire, mais ce que je ne comprends pas c’est que ma...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 5. Problème F13 chaudière Saunier Duval isotwin
- N°19642 : Bonjour, Voilà après une fuite sur vanne 3 voies le plombier est intervenu et a changé la pièce ce lundi. Après son départ, le thermostat a été mis sur 21°, radiateur chaud par alternance et qui n’arrive pas à...
- 6. Panne f13 sur chaudière Saunier Duval Isotwin f24 ea
- N°4250 : Que signifie la panne f13 sur la chaudière Isotwin f24 ea, la pression est correcte le mode de fonctionnement sur radiateur et eau chaude, l'indicateur d'état est au rouge, résultat pas d'eau chaude ni de chauffage. Merci.
- 7. Chaudière Saunier Duval Thema F25e s'allume et s'éteint
- N°18674 : Bonjour, Voilà le descriptif du problème : Chaudière Saunier Duval Thema F25e (micro-accumulation) de 2015. Température eau chaude sanitaire positionné à 63°C; eau chaude chauffage positionné à 50°C Production...
- 8. Bruit chaudière Saunier Duval condens F25
- N°19827 : Bonjour. Impossible de trouver la cause, chaudière neuve de 6 mois, tous les paramètres valise diagnostic sont OK. Pourtant les bruits arrivent sans prévenir (aléatoires) de jour comme de nuit. C'est Insupportable, la...
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 10. Veilleuse chaudière Saunier Duval s'éteint
- N°2035 : Bonjour, nous avons une chaudière Saunier Duval Thema C23. Elle s'est mise en sécurité à la suite du démontage d'un radiateur : la tête a été légèrement ouverte depuis son démontage. Depuis, nous avons purgé les...
- 11. Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
- N°19770 : Bonjour. Depuis quelque temps ma chaudière THR 5-25 C alimentant un plancher chauffant (sans production eau chaude) s'allume 5 à 10 secondes et s'arrête comme si la température était atteinte, puis redémarre presque...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite