Bonjour.
J'ai emménagé dans une maison qui a une vieille chaudière Egalis Elm Leblanc.
L'eau chaude coule pendant environ 30 secondes, puis devient froide, puis tiède.
Je pense que le ballon fournit l'eau chaude, mais la chaudière ne peut pas passer en mode chauffage continu.
Je n'ai pas de mode d'emploi.
Quelqu'un peut-il me dire comment faire couler de l'eau chaude en continu pour que mes douches durent plus de 30 secondes ? Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai emménagé dans une maison qui a une vieille chaudière Egalis Elm Leblanc.
L'eau chaude coule pendant environ 30 secondes, puis devient froide, puis tiède.
Je pense que le ballon fournit l'eau chaude, mais la chaudière ne peut pas passer en mode chauffage continu.
Je n'ai pas de mode d'emploi.
Quelqu'un peut-il me dire comment faire couler de l'eau chaude en continu pour que mes douches durent plus de 30 secondes ? Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 octobre 2021 à 17:33
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Egalis produit eau chaude
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans cette maison vous êtes locataire ou propriétaire ?
Ce phénomène est assez connu sur ce modèle de chaudière, la température du corps de chauffe monte trop haut et le contrôle de la température ne se fait plus par régulation sanitaire mais par la sécurité de surchauffe. Soit vous avez un soucis sur :
- Le corps de chauffe,
- La sonde de température ECS,
Commencer par remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage à une pression de 1.5 Bars.
Avez-vous une grosse différences entre le débit d'eau froide et le débit d'eau chaude si vous comparez sur vos différents robinets ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans cette maison vous êtes locataire ou propriétaire ?
Ce phénomène est assez connu sur ce modèle de chaudière, la température du corps de chauffe monte trop haut et le contrôle de la température ne se fait plus par régulation sanitaire mais par la sécurité de surchauffe. Soit vous avez un soucis sur :
- Le corps de chauffe,
- La sonde de température ECS,
Commencer par remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage à une pression de 1.5 Bars.
Avez-vous une grosse différences entre le débit d'eau froide et le débit d'eau chaude si vous comparez sur vos différents robinets ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
13 octobre 2021 à 11:48
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Egalis produit eau chaude
Merci Mario pour votre réponse.
La chaudière est une ELM LeBlanc Egalis. Aucune plaque n'est visible de l'extérieur indiquant le numéro de modèle ou de série. Il a au moins 15 ans.
Le système de chauffage a des radiateurs sans vannes de régulation thermostatique.
Le thermostat d'ambiance est un Siemens Landis & Staefa REV11 et il est situé dans le hall auquel toutes les pièces sont connectées.
Je suis le propriétaire.
J'ai augmenté la pression du circuit de chauffage à 1,5 bar.
Le débit d'eau froide et chaude est le même sur tous les robinets.
Merci pour votre réponse à cela.
Cordialement.
Nicholas
La chaudière est une ELM LeBlanc Egalis. Aucune plaque n'est visible de l'extérieur indiquant le numéro de modèle ou de série. Il a au moins 15 ans.
Le système de chauffage a des radiateurs sans vannes de régulation thermostatique.
Le thermostat d'ambiance est un Siemens Landis & Staefa REV11 et il est situé dans le hall auquel toutes les pièces sont connectées.
Je suis le propriétaire.
J'ai augmenté la pression du circuit de chauffage à 1,5 bar.
Le débit d'eau froide et chaude est le même sur tous les robinets.
Merci pour votre réponse à cela.
Cordialement.
Nicholas
13 octobre 2021 à 12:47