Problème réglage ballon d'eau chaude
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7612
Questions Forum : Problème réglage ballon d'eau chaude
Invité

Bonjour,
J'ai un ballon d'eau chaude de 150 L dans un T3 où nous vivons à 2.
D'après ce que j'ai compris, cela devrait suffire (même si l'idéal serait 200 L).
Le problème est que l'eau est quasiment systématiquement froide le soir même si l'utilisation dans la journée a consisté uniquement en 2 douches et une vaisselle.
De plus, lorsque l'on utilise de l'eau chaude, il faut toujours beaucoup de temps pour que celle-ci arrive au robinet.
J'ai installé des manchons isolants sur tous les tuyaux auxquels j'ai accès, mais sans résultat.
Enfin, l'eau n'est jamais très chaude, même le matin, malgré le thermostat du ballon réglé au maximum.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
J'ai un ballon d'eau chaude de 150 L dans un T3 où nous vivons à 2.
D'après ce que j'ai compris, cela devrait suffire (même si l'idéal serait 200 L).
Le problème est que l'eau est quasiment systématiquement froide le soir même si l'utilisation dans la journée a consisté uniquement en 2 douches et une vaisselle.
De plus, lorsque l'on utilise de l'eau chaude, il faut toujours beaucoup de temps pour que celle-ci arrive au robinet.
J'ai installé des manchons isolants sur tous les tuyaux auxquels j'ai accès, mais sans résultat.
Enfin, l'eau n'est jamais très chaude, même le matin, malgré le thermostat du ballon réglé au maximum.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
03 janvier 2009 à 04:17
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Problème réglage ballon d'eau chaude
Invité

Bonjour, détartrez votre cumulus.
G. B.
G. B.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Problème réglage ballon d'eau chaude
Invité

Comment fait-on pour détartrer un cumulus ? Merci.
06 janvier 2009 à 03:27
Conseils Forum chauffage 3
Problème réglage ballon d'eau chaude
Bonjour. Le détartrage du chauffe-eau est une bonne idée, mais il faudrait savoir également, si ce chauffe-eau possède une résistance blindée ou une résistance stéatite, laquelle est positionnée dans un fourreau, tandis que la résistance blindée (ou thermoplongeur) trempe directement dans l'eau et est plus sensible au calcaire.
Cela dit, la résistance stéatite peut ne pas chauffer en totalité puisqu'elle est composée en 3 parties, il se peut qu'une de ces parties soit "grillée", auquel cas vous n'avez plus la totalité de la puissance, ceci peut expliquer cela.
Il se peut également que le contacteur jour-nuit, si vous en avez un, ne soit plus en bon état.
Vous devriez essayer de mettre ce chauffe-eau en marche forcée (contacteur sur le tableau) pendant 24 heures. Si pas d'eau plus chaude, chercher la solution du côté de la résistance.
Cela dit, la résistance stéatite peut ne pas chauffer en totalité puisqu'elle est composée en 3 parties, il se peut qu'une de ces parties soit "grillée", auquel cas vous n'avez plus la totalité de la puissance, ceci peut expliquer cela.
Il se peut également que le contacteur jour-nuit, si vous en avez un, ne soit plus en bon état.
Vous devriez essayer de mettre ce chauffe-eau en marche forcée (contacteur sur le tableau) pendant 24 heures. Si pas d'eau plus chaude, chercher la solution du côté de la résistance.
30 septembre 2010 à 23:52