Panne Chauffage : Chaudière De Dietrich 1 24 monte à 2.5 bars et eau coule par valve


Invité
invité
Bonjour, j'ai une chaudière De Dietrich 1.24 et depuis deux jours la pression monte à 2.5 bars quand elle se met en route et de l'eau coule par la valve de purge de sécurité. Quelqu'un peut-il me renseigner ? Merci.
01 novembre 2008 à 11:54
Réponse 1 Forum Chauffage

Chaudière De Dietrich 1 24 monte à 2.5 bars et eau coule par valve


Invité
invité
Bonsoir vous devez refaire la pression du vase d’expansion (0,5bars) vase qui se trouve derrière la chaudière, pression à faire sans qu’il y ait de l’eau dans l’installation. Ne pas oublier de nettoyer la soupape chauffage avant de remettre l’installation en eau.
jm
Réponse 2 Forum Chauffage

Chaudière De Dietrich 1 24 monte à 2.5 bars et eau coule par valve


Invité
invité
Vase d'expansion à revoir, plus nettoyage de la soupape. Pour le vase : pression gonflage de 0.5 bar.
04 novembre 2008 à 02:42
Réponse 3 Forum Chauffage

Chaudière De Dietrich 1 24 monte à 2.5 bars et eau coule par valve


Invité
invité
Voir si robinet de remplissage ne laisse pas passer l'eau même fermée.
23 septembre 2010 à 21:23
Réponse 4 Forum Chauffage

Chaudière De Dietrich 1 24 monte à 2.5 bars et eau coule par valve


Invité
invité
Bonjour. Si vous avez une chaudière avec production d'eau chaude sanitaire, c'est que le ballon d'eau chaude sanitaire est percé ou le serpentin du ballon est percé. Même problème.
16 octobre 2010 à 04:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
    N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
  • 2. Manque d'eau chaudière De Dietrich DTG1300
    N°4221 : Bonjour. Au secours ! Ma chaudière ELIDENS DTG1300 (De Dietrich) s'est mise en arrêt car manque de pression d'eau (0.5 bar indique manque d'eau). Le robinet bleu (qui devrait être celui qui complète ?) semble plutôt purger...
  • 3. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
    N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
  • 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 5. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
    N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
  • 6. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
    N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
  • 7. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 8. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 9. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
    N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
  • 10. Manomètre pression d'eau à zéro chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI
    N°23925 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Elle chauffe, mais ma pression d'eau est à zéro. Quand je remets de l'eau, cela ne monte pas, pourtant j'ai bien de l'eau au niveau de la vanne de sécurité. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière De Dietrich 1 24 monte à 2.5 bars et eau coule par valve >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
commerciale en chauffageradiateurs chauffageforumchauffage installation chaudierechauffage chaudiere choix



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite