Eau chaude Sanitaire HS suite détartrage chaudière
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23116
Questions Forum Chauffage : Eau chaude Sanitaire HS suite détartrage chaudière
Bonjour.
J'ai fait un détartrage sur ma chaudière Saunier Duval themis 223, depuis la chaudière ne s'enclenche plus au tirage de l'eau chaude en mode été ou hiver.
Par contre avec la manette au milieu çà marche mais cela chauffe en continu (eau chaude éteinte).
Le chauffage marche et je n'ai aucun fuite.
Est-ce la valve eau ou le clapet inverseur + micro switch qui pose problème ?
Je n'ai vu aucune amélioration du débit suite au détartrage (1h avec le produit DT70)
Merci :)
J'ai fait un détartrage sur ma chaudière Saunier Duval themis 223, depuis la chaudière ne s'enclenche plus au tirage de l'eau chaude en mode été ou hiver.
Par contre avec la manette au milieu çà marche mais cela chauffe en continu (eau chaude éteinte).
Le chauffage marche et je n'ai aucun fuite.
Est-ce la valve eau ou le clapet inverseur + micro switch qui pose problème ?
Je n'ai vu aucune amélioration du débit suite au détartrage (1h avec le produit DT70)
Merci :)
29 mars 2023 à 11:47
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Eau chaude Sanitaire HS suite détartrage chaudière
Bonjour.
Pouvez-vous mesurer le débit que vous avez en ECS en ouvrant seulement un robinet d'eau chaude :
- Le maximum doit être inférieur ou égal à 11 litres/minute,
- Le seuil d'enclenchement à 5 litres/minute,
- Le maintien du fonctionnement du brûleur à 2.5 litres/minute,
Selon vos explications il y a 9 chances sur dix que se soit la valve eau qui soit HS.
Pour le confirmer, basculez la manette à droite, démontez le capot de micro switch, ouvrez un robinet d'eau chaude et appuyez sur tous les switch : votre brûleur doit démarrer !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous mesurer le débit que vous avez en ECS en ouvrant seulement un robinet d'eau chaude :
- Le maximum doit être inférieur ou égal à 11 litres/minute,
- Le seuil d'enclenchement à 5 litres/minute,
- Le maintien du fonctionnement du brûleur à 2.5 litres/minute,
Selon vos explications il y a 9 chances sur dix que se soit la valve eau qui soit HS.
Pour le confirmer, basculez la manette à droite, démontez le capot de micro switch, ouvrez un robinet d'eau chaude et appuyez sur tous les switch : votre brûleur doit démarrer !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 mars 2023 à 15:13
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Eau chaude Sanitaire HS suite détartrage chaudière
Je vais voir çà.
Avant le détartrage le brûleur était en position maxi et puis au bout de 30secondes en niveau 1 ou 2 et ensuite s’éteint alors que le tirage eau chaude était continu.
Le débit d'eau est de 6L/min eau froide; en eau chaude 1l en 17 secondes = 3.5L /min.
Je précise qu'avant en mode chauffage l'eau sanitaire était tiède.
Quand j'appuie sur tout les switch le brûleur s'enclenche par contre si je n'appuie pas sur le switch pompe çà ne s'enclenche pas
Je constate aussi que la manette été/hiver est dure je l'ai cassé il y a 2 mois.
De plus quand je remets la manette en position été le brûleur eau sanitaire s'arrête.
Avant le détartrage le brûleur était en position maxi et puis au bout de 30secondes en niveau 1 ou 2 et ensuite s’éteint alors que le tirage eau chaude était continu.
Le débit d'eau est de 6L/min eau froide; en eau chaude 1l en 17 secondes = 3.5L /min.
Je précise qu'avant en mode chauffage l'eau sanitaire était tiède.
Quand j'appuie sur tout les switch le brûleur s'enclenche par contre si je n'appuie pas sur le switch pompe çà ne s'enclenche pas
Je constate aussi que la manette été/hiver est dure je l'ai cassé il y a 2 mois.
De plus quand je remets la manette en position été le brûleur eau sanitaire s'arrête.
29 mars 2023 à 17:05
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Eau chaude Sanitaire HS suite détartrage chaudière
Bonjour.
J'ai démonté la chaudière pour la valve a eau, bien plus simple.
Je vais changer la thermistance et bien nettoyer le corps de chauffe, les joints sont morts j'ai tout changé.
Je remonterai tout çà dans 1mois je pense.
J'ai démonté la chaudière pour la valve a eau, bien plus simple.
Je vais changer la thermistance et bien nettoyer le corps de chauffe, les joints sont morts j'ai tout changé.
Je remonterai tout çà dans 1mois je pense.
11 avril 2023 à 09:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 2. Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VUW FR 240/3
- N°19957 : Bonjour, Ma chaudière date de 2005 mais elle est encore en bon état et fonctionne encore très bien pour le chauffage central. Par contre, pour l'eau chaude sanitaire j'ai des soucis de température insuffisante de l'eau. Le...
- 3. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
- 4. Pression d'eau chaude sanitaire chute
- N°630 : Mon installation chauffage au fioul et production d'eau chaude a 5 ans. Ma pression, aux robinets d'eau chaude, est de plus en plus basse, mais reste élevée sur l'eau froide. Ma chaudière est une Zaegel-held hrs270zh. Que faire ?...
- 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 6. Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus
- N°23332 : Bonjour. J'ai un chauffage centrale, chaudière au bois et ballon tampon pour l'eau chaude sanitaire. L'eau de chauffage monte à env.90°. Je peux régler la vanne 3 voies sur chauffage radiateur (manette rouge à droite),...
- 7. Problème eau chaude sanitaire ne chauffe plus suite vidange circuit
- N°18020 : Bonjour, Hier j'ai eu une intervention sur le circuit d'eau de la maison (ajout d'un robinet), donc l'eau des deux circuits froid et chaud a été vidangée. Aujourd'hui ma chaudière Radiant RMA24 ne chauffe plus (l'eau...
- 8. Chaudière Ferroli panne eau chaude
- N°1562 : Bonsoir, J'ai un problème avec une chaudière murale Ferroli Domina. Pour le chauffage aucun problème, par contre quand je fais couler l'eau chaude, la chaudière coupe très très souvent. Je suis obligé de rester à...
- 9. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
- N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
- 10. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite