Bonjour.
Je suis un malheureux de plus avec le défaut f28
Voici ma situation :
Quand je me suis levé un matin après une nuit d'orage j'ai eu la surprise de voir la chaudière clignoter '' reset ''... J'ai donc fait le reset comme elle me le demandait. Par la suite le défaut f28 apparaît...
Je retente un reset et après 3 essais le défaut revient...
La chaudière à 2 ans et fonctionne au gaz citerne ( 30% du plein)
J'ai contrôlé la bougie d'allumage et son écartement et état est bon
Il y a bien du gaz à l'arrivée de la chaudière...
En démontant la bougie je me suis demandé si le gaz arrivait bien dans la chambre de combustion... J'ai donc relancé la chaudière sans la bougie et le gaz n'arrive pas jusqu'à la chambre de combustion...
Jai démonté l'arrivée du gaz et le gaz arrivé bien au bloc gaz...
J'ai tout remonté et la elle a redémarré...
J'ai le défaut 1 fois par jour...
J'ai remarqué que pour la redémarrer, que je devais éteindre le gaz au robinet de sécurité, ouvrir le raccord du gaz au niveau de la chaudière (il y a un pshit), rallumer le gaz et la elle repart... C'est étonnant...
En gros c'est à moi de la démarrer si je veux de l'eau chaude... Pratique lol
Un technicien vient en avril faire la révision...
Mais je ne sais pas si une révision peux résoudre ou aider à résoudre le problème ?
Ou est ce que c'est l'orage qui à fait des dégâts ?
Merci d'avance
Je suis un malheureux de plus avec le défaut f28

Voici ma situation :
Quand je me suis levé un matin après une nuit d'orage j'ai eu la surprise de voir la chaudière clignoter '' reset ''... J'ai donc fait le reset comme elle me le demandait. Par la suite le défaut f28 apparaît...
Je retente un reset et après 3 essais le défaut revient...
La chaudière à 2 ans et fonctionne au gaz citerne ( 30% du plein)
J'ai contrôlé la bougie d'allumage et son écartement et état est bon
Il y a bien du gaz à l'arrivée de la chaudière...
En démontant la bougie je me suis demandé si le gaz arrivait bien dans la chambre de combustion... J'ai donc relancé la chaudière sans la bougie et le gaz n'arrive pas jusqu'à la chambre de combustion...
Jai démonté l'arrivée du gaz et le gaz arrivé bien au bloc gaz...
J'ai tout remonté et la elle a redémarré...
J'ai le défaut 1 fois par jour...
J'ai remarqué que pour la redémarrer, que je devais éteindre le gaz au robinet de sécurité, ouvrir le raccord du gaz au niveau de la chaudière (il y a un pshit), rallumer le gaz et la elle repart... C'est étonnant...
En gros c'est à moi de la démarrer si je veux de l'eau chaude... Pratique lol
Un technicien vient en avril faire la révision...
Mais je ne sais pas si une révision peux résoudre ou aider à résoudre le problème ?
Ou est ce que c'est l'orage qui à fait des dégâts ?
Merci d'avance
29 mars 2023 à 09:06
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème démarrage chaudière saunier Duval themaplus condens f25
Bonjour.
Si vous avez un contrat d'entretien annuel pour cette chaudière et que votre chaudière est en panne (pas d'eau chaude et pas de chauffage) cette intervention de dépannage doit être inclue dans ce contrat.
Votre prestataire doit intervenir dans un délai de 24 à 48 heures selon la norme AFNOR et les conditions de votre contrat.
Votre code de défaut correspond à un défaut d'allumage (pas de flamme) et les raisons peuvent être multiples comme :
- Défaut d'allumage,
- Absence de gaz,
- Absence d'ouverture du bloc gaz de la chaudière,
- Défaut de détection de flamme (si celle-ci apparait).
Faites appel à votre prestataire !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous avez un contrat d'entretien annuel pour cette chaudière et que votre chaudière est en panne (pas d'eau chaude et pas de chauffage) cette intervention de dépannage doit être inclue dans ce contrat.
Votre prestataire doit intervenir dans un délai de 24 à 48 heures selon la norme AFNOR et les conditions de votre contrat.
Votre code de défaut correspond à un défaut d'allumage (pas de flamme) et les raisons peuvent être multiples comme :
- Défaut d'allumage,
- Absence de gaz,
- Absence d'ouverture du bloc gaz de la chaudière,
- Défaut de détection de flamme (si celle-ci apparait).
Faites appel à votre prestataire !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 mars 2023 à 15:31
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème démarrage chaudière saunier Duval themaplus condens f25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
- 2. Code erreur F28 chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F25
- N°18112 : Bonjour, Je ne connais absolument rien aux chaudières donc je vais essayer de me faire comprendre avec des termes qui vous paraitront peu techniques. J'ai une chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F25 installée dans mon...
- 3. Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens
- N°3848 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière murale gaz saunier duval isosplit et depuis le début j'ai un bruit de grognement qui ne se fait entendre que lorsque je tire de l'eau chaude et de façon intermittente. De plus, à chaque...
- 4. Sonde Extérieure chaudière Saunier Duval Themaplus condens F25
- N°20678 : Bonjour, J'ai changé ma chaudière gaz de 25 ans par une Saunier Duval THEMAPLUS Condens F25 (de 2020). J'ai demandé à l'installateur à garder mon système de régulation : - Thermostat NETATMO - 9 Vannes connectées (1...
- 5. Bruit chaudière Saunier Duval condens F25
- N°19827 : Bonjour. Impossible de trouver la cause, chaudière neuve de 6 mois, tous les paramètres valise diagnostic sont OK. Pourtant les bruits arrivent sans prévenir (aléatoires) de jour comme de nuit. C'est Insupportable, la...
- 6. Problème chaudière Saunier Duval themaplus F25 E
- N°8706 : Bonjour tout le monde, j'ai une chaudière Saunier Duval Themaplus F25 neuve d'à peine un an, et depuis une semaine, au niveau de l'écoulement du "trop plein" (les petits tuyaux en plastique noir se trouvant sur le dessous), la...
- 7. Bruit chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F25
- N°18426 : Bonjour, Depuis quelques jours, ma chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F25 A-1 installée depuis février 2015, s'est mise à faire un bruit bizarre lors de la période de chauffe (c'est à dire presque constamment en...
- 8. Avis conformité installation chaudière ThemaPlus Condens
- N°19800 : Bonjour à toutes et tous, J'ai acheté un appartement neuf en Vefa dans un immeuble de 3 étages regroupant 16 lots et je dois être livré le mois prochain. Cet appartement en rez de chaussée doit être équipé d'une...
- 9. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 10. Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
- N°11872 : Bonjour, Je possède depuis 2004 une chaudière Saunier Duval Isosplit Condens F35E. Fonctionnement correct jusqu'à présent avec Thermostat d'ambiance sans fil d'origine. Actuellement elle se met en sécurité, code 34, or...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite