Problème disjonction chaudière Chappée NXR 1
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
18367
Question Forum Chauffage : Problème disjonction chaudière Chappée NXR 1
Bonjour à tous,
Bonnes fêtes de fin d'année et bonne santé à tout le monde.
Ma question :
J'ai une chaudière Chappée NXR 1 avec brûleur IDEAL STANDARD, elle a été révisée par mon chauffagiste, mi-octobre, brûleur, cheminée etc. elle a un programmateur pour couper le soir.
Depuis 3 matins, je suis obligé de la redémarrer manuellement, car elle est en sûreté bouton rouge sur le brûleur, je ré-appuie dessus, elle redémarre normale jusqu'au soir.
Je précise que ma cuve depuis 40 ans, avec la crépine dedans n'a jamais été enlevée, cela viendrait de cela.
Quelqu'un peut-il m'aider, merci d'avance.
sergio534
Bonnes fêtes de fin d'année et bonne santé à tout le monde.
Ma question :
J'ai une chaudière Chappée NXR 1 avec brûleur IDEAL STANDARD, elle a été révisée par mon chauffagiste, mi-octobre, brûleur, cheminée etc. elle a un programmateur pour couper le soir.
Depuis 3 matins, je suis obligé de la redémarrer manuellement, car elle est en sûreté bouton rouge sur le brûleur, je ré-appuie dessus, elle redémarre normale jusqu'au soir.
Je précise que ma cuve depuis 40 ans, avec la crépine dedans n'a jamais été enlevée, cela viendrait de cela.
Quelqu'un peut-il m'aider, merci d'avance.
sergio534

15 décembre 2016 à 13:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème disjonction chaudière Chappée NXR 1
Bonjour. Si le brûleur ne démarre pas, c'est que le fuel n'arrive pas ou mal, à moins que l'allumage électrique soit en défaut. A priori ce n'est pas le cas puisque vous arrivez à remettre le brûleur en route..
Il faudrait que vous soyez sur place quand elle tente de redémarrer, afin d'entendre les ratés de démarrage et la séquence d'allumage. Si le fuel arrive mal ces ratés de combustion peuvent s'entendre également à n'importe quel moment.
Votre chauffagiste est à même de vérifier l'arrivée et la pression du fuel. Il a dû nettoyer le filtre en pot de verre, dans lequel les impuretés sont bloquées.
Plutôt qu'un arrêt complet le soir ne serait-il pas préférable d'avoir une vanne 3 voies commandée par un thermostat programmateur ? Mais ceci est hors sujet pour le moment. Mais réchauffer l'habitat entier le matin n'est pas forcément très économique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il faudrait que vous soyez sur place quand elle tente de redémarrer, afin d'entendre les ratés de démarrage et la séquence d'allumage. Si le fuel arrive mal ces ratés de combustion peuvent s'entendre également à n'importe quel moment.
Votre chauffagiste est à même de vérifier l'arrivée et la pression du fuel. Il a dû nettoyer le filtre en pot de verre, dans lequel les impuretés sont bloquées.
Plutôt qu'un arrêt complet le soir ne serait-il pas préférable d'avoir une vanne 3 voies commandée par un thermostat programmateur ? Mais ceci est hors sujet pour le moment. Mais réchauffer l'habitat entier le matin n'est pas forcément très économique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 décembre 2016 à 14:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème disjonction chaudière Chappée NXR 1
Bonjour.
Avez-vous résolu votre problème ?
Avez-vous résolu votre problème ?
19 décembre 2016 à 18:20
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème disjonction chaudière Chappée NXR 1
Bonsoir,
Non, ma chaudière a encore disjoncté ce matin.
Sergio534
Non, ma chaudière a encore disjoncté ce matin.
Sergio534
19 décembre 2016 à 18:22