Question Forum Chauffage : Maison en dépression impossibilité distribuer air chaud

lachutaie
Membre inscrit
lachutaie
1 message
Bonjour.

J'ai une maison ancienne avec des murs épais en pisé.
J'ai une PAC air/eau en relève d'une chaudière fuel, jusque là tout marche bien, sauf que ; J'ai beaucoup de bois à brûler et un insert qui fonctionne bien avec un régulateur de tirage en sortie, alors me direz-vous... où est le problème.

Je voudrais raccorder mes sorties de bouches d'insert à une autre partie de la maison séparée par une porte fermée car la nécessité de chauffer est moins impérative rendant intéressant l'apport d'air chaud de l'insert qui d'ailleurs ne chauffe qu'une pièce du fait des murs épais.

Le problème :
La pièce où se trouve l'insert est en dépression, de même que le reste de la maison donc quand je branche mes sorties de l'insert l'air froid rentre au lieu de voir sortir l'air chaud, par contre si j'ouvre la porte communicante l'air circule dans le bon sens.
Je pense que le modérateur de tirage est en cause en partie car il prélève de l'air ambiant pour l'injecter en sortie de foyer pour diminuer la dépression dans la tubulure mais cela a pour effet de mettre la maison en dépression.
Comment m'en sortir...
Merci pour vos conseils.
14 décembre 2016 à 23:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Maison en dépression impossibilité distribuer air chaud


Invité
invité
Bonjour,

Pour autant que je sache et pour le bon fonctionnement des appareils produisant une flamme, quels qu'ils soient, et quel que soit le produit brûlé, une entrée d'air frais est nécessaire.
Dans le cas inverse la combustion risque d'être incomplète par manque d'oxygène et donc production d'oxyde de carbone.

Meilleurs sentiments.
GC
15 décembre 2016 à 08:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème de distribution d'air chaud
    N°7884 : Bonjour J'ai installé un kit de récupération de chaleur pour toute ma maison qui comporte 6 pièces, mais le souci est que ça ne me balance que de l'air tiède voire froid. Je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous m'aider ?...
  • 2. Insert cheminée mauvaises odeurs dans la maison
    N°1211 : J'ai un insert SUPRA avec récupération de chaleur par des gaines qui partent de l'insert vers les chambres, sans ventilation sur la récupération de chaleur. Il se trouve que j'ai souvent des odeurs de brûlé dans les chambres,...
  • 3. Distribution chaleur poêle plusieurs pièces
    N°20500 : Bonjour, J'utilise actuellement un poêle à bois qui n'est pas tubé. Les fumées passent par un boisseau en brique. Je souhaite le tuber et en profiter pour installer un échangeur de chaleur sur le tubage. Ma question la...
  • 4. PAC air air sur ancien système gainable
    N°22160 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison et le diagnostic énergétique est très mauvais (passoire énergétique). Actuellement, la maison est chauffée très majoritairement au fioul (7 pièces) et un petit peu à...
  • 5. Problème mauvaise odeur cheminée
    N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
  • 6. Récupérer et distribuer l'air chaud avec chaudière fioul
    N°8281 : Bonjour à tous. En parcourant le net et tous les différents systèmes d'économies de chauffage, je me posais une question et je voulais savoir si c'était possible. J'explique : en fait, j'ai actuellement une chaudière fioul...
  • 7. Shunter sonde température kit air chaud
    N°14940 : Bonjour, J'ai installé un kit air chaud dans ma cheminée existante pour chauffer occasionnellement ma véranda. J'aimerais pouvoir shunter la sonde de température pré-installée. Pourriez-vous m'aider sur ce sujet merci. Marque...
  • 8. Fonctionnement récupérateur d'air chaud d'insert
    N°7975 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison de 20 ans avec une bonne isolation et un chauffage feux bois + appoint électrique. Je viens de faire quelques relevés sur mes radiateurs radiants et vu la consommation, je viens d'installer...
  • 9. Insert dégage odeur de métal chaud
    N°2185 : Bonjour, J'ai installé un insert il y a deux ans dans une maison neuve (construction de A à Z installation tubage hotte) et je ne peux l'utiliser au maximum de ses capacités. Dès que je le charge en bois et qu'il y a des...
  • 10. Problème kit distribution d'air chaud insert
    N°16861 : Bonjour, J'ai installé un kit de distribution d'air chaud que j'ai relié à mon coffret électrique via un disjoncteur 2A mais il ne fonctionne pas. Je voulais savoir s'il était impératif que mon insert soit allumé pour...
>>> Résultats suivants pour : Maison en dépression impossibilité distribuer air chaud >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forumchauffage installation chaudiereforum depannage chaudierespoele a bois danoisbois de chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite