Problème de disjonction à cause chaudière avec brûleur Chappée CF4R
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
9930
Problème Chauffage : Problème de disjonction à cause chaudière avec brûleur Chappée CF4R
Invité

Bonjour, ma chaudière avec brûleur Chappée CF4R me fait disjoncter le tableau électrique, après recherche il semble que cela vienne du brûleur car quand je le débranche ca ne saute plus.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui pourrait être HS dans le brûleur ?
C'est urgent car je n'ai plus d'eau chaude. Merci.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui pourrait être HS dans le brûleur ?
C'est urgent car je n'ai plus d'eau chaude. Merci.
09 septembre 2009 à 12:28
Conseils 1 Dépannage
Invité

Problème de disjonction à cause chaudière avec brûleur Chappée CF4R
Invité

Bonjour,
J'ai eu le même souci et finalement après une dernière recherche, ça venait du réchauffeur.
Le chauffagiste l'a débranché, et plus de saut de plomb !
Si ça peut vous éviter de changer de brûleur...
J'ai eu le même souci et finalement après une dernière recherche, ça venait du réchauffeur.
Le chauffagiste l'a débranché, et plus de saut de plomb !
Si ça peut vous éviter de changer de brûleur...
21 décembre 2009 à 16:39
Conseils 2 Dépannage
Invité

Problème de disjonction à cause chaudière avec brûleur Chappée CF4R
Invité

C'est le réchauffeur, sûr et certain, j'ai eu la même panne.
27 octobre 2011 à 20:58