Invité
invité
Bonjour. Je trouve le devis de mon chauffagiste un peu élevé, quelqu'un peut-il me dire ce qu'il en pense ?
Chaudière condensation De Dietrich MCR 24/28MI : 2459 €
Kit de raccordement fumée DY849 + DY616 : 305 €
Tube flex + étoiles de centrage (tubage) : 162 €
1 coude + collier de fix : 152 €
Thermostat d'ambiance AD200 sans fil : 229 €
Pot à boue + vannes : 164 €
Raccord, tube, soudure, fix : 132 €
Mise en service + réglage : 160 €
Main d'œuvre : 702 €
Soit un Total de 4731 €
Dois-je signer le devis ? Merci de vos réponses...
06 septembre 2009 à 12:40
Réponse 1 Forum Chauffage

Devis sur pose chaudière De Dietrich MCR 24 27 MI


Invité
invité
Bonjour, si vous avez des radiateurs haute température, ne prenez pas de condensation.
G. B.
07 septembre 2009 à 22:42
Réponse 2 Forum Chauffage

Devis sur pose chaudière De Dietrich MCR 24 27 MI


Invité
invité
Je viens de faire installer la même chaudière (2 832 € avec les divers accessoires) plus l'installation, le coût total est de 3 500 € TTC.
Mais attention, depuis la mise en route (le 16/10/09), j'ai des problèmes = mini explosion dans la chaudière et mise en défaut ! ? Pourquoi ?
Merci.
21 octobre 2009 à 11:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
    N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
  • 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 4. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
    N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
  • 5. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
    N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
  • 6. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
    N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
  • 7. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E00 puis E13
    N°18552 : Bonsoir. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI installée en 2007/12. Depuis quelques temps, perte de pression régulière de 1,5 à 1 bar en 7 à 10 jours. Arrêt de la chaudière avec code erreur E00 (problème de...
  • 8. Problèmes chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC err05 récurrente
    N°17154 : Bonjour, Je viens rejoindre la longue liste des clients rencontrant des soucis similaires aux miens avec cette chaudière.... Installée en juillet 2010, ma chaudière présente depuis quelques semaines un problème : Elle se...
  • 9. Qu'indique le cadran de la chaudière De Dietrich MCR 24 / 28 MI
    N°21500 : Bonjour, J'ai fait installer une chaudière De Dietrich MCR 24 / 28 MI plus. Il y a un cadran digital qui montre un numéro, en général 0, mais parfois 5 ou 3 ou 9. Je n'ai pas réussi à trouver la signification de ces...
  • 10. Manomètre pression d'eau à zéro chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI
    N°23925 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Elle chauffe, mais ma pression d'eau est à zéro. Quand je remets de l'eau, cela ne monte pas, pourtant j'ai bien de l'eau au niveau de la vanne de sécurité. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Devis sur pose chaudière De Dietrich MCR 24 27 MI >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation pompes a chaleurchauffage questionchauffage solaireevacuation chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite