Bonsoir.
Ma chaudière Frisquet Hydromotrix HMS 25kW condensation visio 25kW se met en sécurité brûleur.
Elle l'a fait à chaque année et après un entretien, elle repart et tout refonctionnait.
Cette année, rebelote, sécurité brûleur.... le technicien Frisquet qui assure l'entretien est venu. Il a tout d'abord changé la carte mère, après une vingtaine de minutes...sécurité brûleur. Il a changé le bloc gaz et maintenant fonctionnement normal.
Ma question est la suivante, fallait il changer la carte mère si c'est le bloc gaz qui était défaillant ?
Réponse du technicien, oui par sécurité ... et 946€ de facture uniquement pour les pièces.
J'ai besoin d'un avis svp.
Merci par avance.
Philippe
Ma chaudière Frisquet Hydromotrix HMS 25kW condensation visio 25kW se met en sécurité brûleur.
Elle l'a fait à chaque année et après un entretien, elle repart et tout refonctionnait.
Cette année, rebelote, sécurité brûleur.... le technicien Frisquet qui assure l'entretien est venu. Il a tout d'abord changé la carte mère, après une vingtaine de minutes...sécurité brûleur. Il a changé le bloc gaz et maintenant fonctionnement normal.
Ma question est la suivante, fallait il changer la carte mère si c'est le bloc gaz qui était défaillant ?
Réponse du technicien, oui par sécurité ... et 946€ de facture uniquement pour les pièces.
J'ai besoin d'un avis svp.
Merci par avance.
Philippe
03 octobre 2022 à 19:00
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Dépannage chaudière Frisquet Hydromotrix
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Type de gaz utilisé par cette chaudière ?
- Quel était le message d'erreur affiché sur la chaudière ?
Cette panne avec mise en sécurité du brûleur est-elle consécutive à l'entretien annuel obligatoire ou quand vous avez cette panne et que vous faite l'entretien : elle refonctionne ?
Selon le diagnostic initial du technicien, si en remplaçant la carte électronique le problème persistait : c'est que cette carte n'était pas en cause. Si ensuite en remplaçant le bloc gaz le défaut était éliminé il fallait vérifier en remettant l'ancienne carte que cette dernière n'était pas en cause...
N'ayant aucune information sur les mesures, les contrôles et les essais réalisés lors des différents diagnostics et ne connaissant pas les rapports d'interventions difficile d'en dire plus.
- Êtes vous toujours en possession des pièces détachées ?
- Votre prestataire vous a-t-il fait une devis de réparation dés sa première intervention ?
- Avez-vous fait une déclaration de sinistre auprès de votre assurance dans le cadre de la garantie "dégâts électriques",
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Type de gaz utilisé par cette chaudière ?
- Quel était le message d'erreur affiché sur la chaudière ?
Cette panne avec mise en sécurité du brûleur est-elle consécutive à l'entretien annuel obligatoire ou quand vous avez cette panne et que vous faite l'entretien : elle refonctionne ?
Selon le diagnostic initial du technicien, si en remplaçant la carte électronique le problème persistait : c'est que cette carte n'était pas en cause. Si ensuite en remplaçant le bloc gaz le défaut était éliminé il fallait vérifier en remettant l'ancienne carte que cette dernière n'était pas en cause...
N'ayant aucune information sur les mesures, les contrôles et les essais réalisés lors des différents diagnostics et ne connaissant pas les rapports d'interventions difficile d'en dire plus.
- Êtes vous toujours en possession des pièces détachées ?
- Votre prestataire vous a-t-il fait une devis de réparation dés sa première intervention ?
- Avez-vous fait une déclaration de sinistre auprès de votre assurance dans le cadre de la garantie "dégâts électriques",
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
04 octobre 2022 à 10:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
- 2. Fuite chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet
- N°1137 : J'ai un problème de fuite d'eau sur une chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet. J'ai essayé de voir à quel niveau cette fuite se situait. Pour cela, je l'ai déshabillée... mais malheureusement, la fuite provient au niveau des...
- 3. Dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW
- N°19562 : Bonjour, Le circuit d'eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement mais impossible de redémarrer le circuit de chauffage après la trêve estivale. Le circulateur ne fonctionne pas et brûleur ne se déclenche pas non plus....
- 4. Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 2000 ne s’allume pas
- N°23174 : Bonjour. Je viens sur ce forum car je tourne en rond avec ma chaudière et je n'arrive pas à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Il s'agit d'une Frisquet Hydromotrix 23 2000, dont le numéro de série est...
- 5. Type de joint pour chaudière Frisquet Hydromotrix 23
- N°23298 : Bonjour. Sur une chaudière Frisquet Hydromotrix 23 de 1980 n° 8200xxx, j'aimerai connaitre la dimension et le type de joint pour ce raccord sur la photo en fichier joint. Ce joint assez grand ne figure apparemment pas dans...
- 6. Fonctionnement chaudière Frisquet Hydromotrix 25 kW
- N°23135 : Bonjour. J'ai changé de chaudière en décembre et je me demande si elle fonctionne normalement et si ce mode de fonctionnement est bien économique. C'est une chaudière au gaz Frisquet Hydromotrix 25 kW avec ballon d'eau...
- 7. Problème électrovanne sur chaudière Hydromotrix Frisquet
- N°23138 : Bonjour. Ma chaudière Hydromotrix 32 ECS vient de tomber en panne pour la première fois en 30 ans (de 1993). Le technicien de dépannage est passé ce matin et a diagnostiqué que l'électrovanne est HS. Je viens de...
- 8. Chaudière Frisquet Hydromotrix condensation ne redémarre pas
- N°21590 : Bonjour, Ma chaudière Frisquet Hydromotrix condensation 20kW (de 2008) fait son premier démarrage tout à fait normalement, 30 minutes après quand la température arrive au 5éme voyant la vanne de régulation se met à faire...
- 9. Pression chaudière hydromotrix Frisquet
- N°18889 : Bonjour, J'essaie de remettre de la pression sur ma chaudière Frisquet hydromotrix jusqu'à atteindre le voyant vert. J'ouvre les 2 robinets noirs en dessous mais rien ne change. C'est la première fois que je le fais...
- 10. Pas d'eau chaude chaudière Frisquet Hydromotrix 32 Visio
- N°22274 : Bonjour à tous, Ma chaudière Frisquet Hydromotrix 32 Visio ne produit plus d'eau chaude. Quand on ouvre le robinet on entend un relais qui se colle mais elle ne chauffe plus... Le technicien me dit que c'est la carte...
- 11. Bypass sur chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix 32 kW
- N°15329 : Bonjour, ma chaudière à Gaz est une Frisquet HYDROMOTRIX 32 kW IF@9402000, suite à un problème d'eau chaude dans mes radiateurs alors que j'ai des thermostats programmables sur la plupart d'entre eux qui devraient les...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite