Bonsoir.
Ma chaudière Frisquet Hydromotrix HMS 25kW condensation visio 25kW se met en sécurité brûleur.
Elle l'a fait à chaque année et après un entretien, elle repart et tout refonctionnait.
Cette année, rebelote, sécurité brûleur.... le technicien Frisquet qui assure l'entretien est venu. Il a tout d'abord changé la carte mère, après une vingtaine de minutes...sécurité brûleur. Il a changé le bloc gaz et maintenant fonctionnement normal.
Ma question est la suivante, fallait il changer la carte mère si c'est le bloc gaz qui était défaillant ?
Réponse du technicien, oui par sécurité ... et 946€ de facture uniquement pour les pièces.
J'ai besoin d'un avis svp.
Merci par avance.
Philippe
Ma chaudière Frisquet Hydromotrix HMS 25kW condensation visio 25kW se met en sécurité brûleur.
Elle l'a fait à chaque année et après un entretien, elle repart et tout refonctionnait.
Cette année, rebelote, sécurité brûleur.... le technicien Frisquet qui assure l'entretien est venu. Il a tout d'abord changé la carte mère, après une vingtaine de minutes...sécurité brûleur. Il a changé le bloc gaz et maintenant fonctionnement normal.
Ma question est la suivante, fallait il changer la carte mère si c'est le bloc gaz qui était défaillant ?
Réponse du technicien, oui par sécurité ... et 946€ de facture uniquement pour les pièces.
J'ai besoin d'un avis svp.
Merci par avance.
Philippe
03 octobre 2022 à 19:00