Bonjour tout le monde,
Ma chaudière Franco Belge Beretta se met en code panne 6.
Quelqu'un peut-il m'indiquer à quoi cela correspond ?
Merci d'avance.
Ma chaudière Franco Belge Beretta se met en code panne 6.
Quelqu'un peut-il m'indiquer à quoi cela correspond ?
Merci d'avance.
08 octobre 2010 à 07:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière franco belge Beretta code panne 6
Invité

Défaut de la sonde eau chaude sanitaire.
Sonde défectueuse ou mal raccordée – vérifier valeur ohmique.
Remarque : En cas de défaut de la sonde sanitaire :
La production d'eau chaude continue d'être assurée.
Le contrôle de la température sera effectué par l'intermédiaire de la sonde de chauffage.
La fonction chauffage reste assurée.
Cette erreur disparaît automatiquement dès que la sonde est remplacée.
Sonde défectueuse ou mal raccordée – vérifier valeur ohmique.
Remarque : En cas de défaut de la sonde sanitaire :
La production d'eau chaude continue d'être assurée.
Le contrôle de la température sera effectué par l'intermédiaire de la sonde de chauffage.
La fonction chauffage reste assurée.
Cette erreur disparaît automatiquement dès que la sonde est remplacée.