Problème chaudière Franco Belge Beretta IDRA 3024 SV
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
16832
Question panne chaudière : Problème chaudière Franco Belge Beretta IDRA 3024 SV
Bonjour,
Cela fait plusieurs semaine que j'ai un problème avec ma chaudière Beretta 3024 SV, de plus en plus souvent la chaudière se met en marche 3 secondes puis s'arrête 3 secondes et ainsi de suite.
J'ai fait venir un réparateur qui m'indique qu'il faut changer le ventilateur.
Mais vu le tarif de devis je doute de sa bonne foi. Pourtant le ventilateur fonctionne bien et les ailettes tournent sans difficulté à la main...
J'ai soufflé dans le pressostat et semble ok aussi.
J'ai tout regardé et nettoyé mais rien n'y fait.
Auriez-vous déjà rencontré ce type de panne ?
Merci pour votre aide.
Cela fait plusieurs semaine que j'ai un problème avec ma chaudière Beretta 3024 SV, de plus en plus souvent la chaudière se met en marche 3 secondes puis s'arrête 3 secondes et ainsi de suite.
J'ai fait venir un réparateur qui m'indique qu'il faut changer le ventilateur.
Mais vu le tarif de devis je doute de sa bonne foi. Pourtant le ventilateur fonctionne bien et les ailettes tournent sans difficulté à la main...
J'ai soufflé dans le pressostat et semble ok aussi.
J'ai tout regardé et nettoyé mais rien n'y fait.
Auriez-vous déjà rencontré ce type de panne ?
Merci pour votre aide.
05 novembre 2014 à 18:48
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Problème chaudière Franco Belge Beretta IDRA 3024 SV
Invité

Le problème est vaste, les flammes décollent du brûleur ? Peut-être défaut d’étanchéité de la ventouse.
07 novembre 2014 à 17:40
Réponse 2 Forum Chauffage
Problème chaudière Franco Belge Beretta IDRA 3024 SV
Bonjour,
Oui les flammes décollent du brûleur, quelques secondes puis arrêt des flammes quelques secondes puis reprise... etc...
Oui les flammes décollent du brûleur, quelques secondes puis arrêt des flammes quelques secondes puis reprise... etc...
07 novembre 2014 à 18:23
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Problème chaudière Franco Belge Beretta IDRA 3024 SV
Invité

Dans ce cas là problème d'étanchéité de la ventouse, les flammes doivent rester stables en continu.
08 novembre 2014 à 10:16
Réponse 4 Forum Chauffage
Problème chaudière Franco Belge Beretta IDRA 3024 SV
Dans ce cas comment trouver d'où vient le problème d'étanchéité svp ?
08 novembre 2014 à 15:22
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

Problème chaudière Franco Belge Beretta IDRA 3024 SV
Invité

Pour cela démonter la ventouse et voir si celle-ci n'est pas déboitée.
15 novembre 2014 à 22:02