Défaut E01 chaudière Idéal Standard
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
19482
Question Forum Chauffage : Défaut E01 chaudière Idéal Standard
Bonjour.
Depuis ce week-end j'ai un défaut e01 qui s'affiche sur ma chaudière Idéal Standard : modèle, Zénis ST MAX.
Je suis actuellement qu'en production sanitaire, quand j'acquitte le défaut avec la touche R, il disparait.
Je fais couler l'eau, le chauffage de l'eau se met bien en marche mais quand j’arrête de prendre de l'eau chaude la chaudière se met en défaut quelques secondes après.
Quelqu’un aurait-il une idée de la cause du problème car selon notice il me met "défaut gaz" alors qu'il est bien présent ?
D'avance merci.
Depuis ce week-end j'ai un défaut e01 qui s'affiche sur ma chaudière Idéal Standard : modèle, Zénis ST MAX.
Je suis actuellement qu'en production sanitaire, quand j'acquitte le défaut avec la touche R, il disparait.
Je fais couler l'eau, le chauffage de l'eau se met bien en marche mais quand j’arrête de prendre de l'eau chaude la chaudière se met en défaut quelques secondes après.
Quelqu’un aurait-il une idée de la cause du problème car selon notice il me met "défaut gaz" alors qu'il est bien présent ?
D'avance merci.
27 juin 2018 à 11:26
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Défaut E01 chaudière Idéal Standard
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière,
- Le type de raccordement des fumées (Ventouse, Cheminée, VMC gaz, conduit Shunt...),
- Le type de ventilation et renouvellement d'air de votre logement,
- La localisation de votre chaudière dans votre logement (cuisine, buanderie, chaufferie...).
Le code défaut ayant plusieurs origines possibles, merci de répondre à toutes les questions ou envoyez-nous des photos de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière,
- Le type de raccordement des fumées (Ventouse, Cheminée, VMC gaz, conduit Shunt...),
- Le type de ventilation et renouvellement d'air de votre logement,
- La localisation de votre chaudière dans votre logement (cuisine, buanderie, chaufferie...).
Le code défaut ayant plusieurs origines possibles, merci de répondre à toutes les questions ou envoyez-nous des photos de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 12:40
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Défaut E01 chaudière Idéal Standard
Voici les éléments que je dispose :
- avec le numéro il s'agit du modèle ZENIS ST MAX 2.24 FF - CPD458243221
- chaudière à ventouse.
- pas de ventilation type VMC dans l'appartement, ouïes de ventilation aux fenêtres.
- elle est placée dans la cuisine.
- entretien fait l'an dernier.
J'espère que cela vous conviendra.
Merci.
- avec le numéro il s'agit du modèle ZENIS ST MAX 2.24 FF - CPD458243221
- chaudière à ventouse.
- pas de ventilation type VMC dans l'appartement, ouïes de ventilation aux fenêtres.
- elle est placée dans la cuisine.
- entretien fait l'an dernier.
J'espère que cela vous conviendra.
Merci.
27 juin 2018 à 13:28
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Défaut E01 chaudière Idéal Standard
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Votre chaudière étant une chaudière à ventouse, pouvez-vous nous envoyer des photos de tout le cheminement de cette ventouse :
- Est-ce une ventouse verticale ou horizontale ?
- Quel est son diamètre 60/100 ou 80/125 ?
Lors de votre dernier entretien, quelles ont été les différentes opérations de contrôles réalisées, la vanne inverseuse, l'échangeur à plaques et le vase d'expansion sont-ils encore en état de fonctionner ?
Qui est le prestataire qui réalise votre entretien annuel, avez-vous un contrat d'entretien avec lui ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Votre chaudière étant une chaudière à ventouse, pouvez-vous nous envoyer des photos de tout le cheminement de cette ventouse :
- Est-ce une ventouse verticale ou horizontale ?
- Quel est son diamètre 60/100 ou 80/125 ?
Lors de votre dernier entretien, quelles ont été les différentes opérations de contrôles réalisées, la vanne inverseuse, l'échangeur à plaques et le vase d'expansion sont-ils encore en état de fonctionner ?
Qui est le prestataire qui réalise votre entretien annuel, avez-vous un contrat d'entretien avec lui ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 juin 2018 à 12:42