J'ai le défaut B26 sur mon chauffe-eau thermodynamique Chappée TD200E.
Il correspond à la sonde de température du bas défectueuse.
Or il n'est pas équipé de cette sonde.
Je pense qu'il a perdu un paramètre.
Merci de votre aide.
J'ai le défaut B26 sur mon chauffe-eau thermodynamique Chappée TD200E.
Il correspond à la sonde de température du bas défectueuse.
Or il n'est pas équipé de cette sonde.
Je pense qu'il a perdu un paramètre.
Merci de votre aide.
09 mai 2022 à 22:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Défaut B26 chauffe-eau Chappée TD200E
Bonjour.
Sur le bornier de raccordement de votre ballon, si l'emplacement est disponible pour y branché une sonde, mettez en une cela la solutionnera votre problème et affinera la précision de la gestion de fonctionnement de votre ballon.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur le bornier de raccordement de votre ballon, si l'emplacement est disponible pour y branché une sonde, mettez en une cela la solutionnera votre problème et affinera la précision de la gestion de fonctionnement de votre ballon.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mai 2022 à 08:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Défaut B26 chauffe-eau Chappée TD200E
Bonjour, j'ai trouvé la solution, si le modèle est après 2016, la sonde du bas n'est pas utile dans ce soft.
Il vous suffit d'appuyer simultanément sur les touches gauche et droite jusqu'à ce que all reset apparaisse et il suffit de valider avec le bouton mode.
Le chauffe eau redémarre et voilà.
Il vous suffit d'appuyer simultanément sur les touches gauche et droite jusqu'à ce que all reset apparaisse et il suffit de valider avec le bouton mode.
Le chauffe eau redémarre et voilà.
14 mai 2023 à 21:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Défaut B26 chauffe-eau Chappée TD200E
Bonjour,
J'ai eu le même problème que Ludostory concernant le "défaut B26" d'un chauffe-eau thermodynamique Chappée TD 200E posé en juin 2021.
Sur les notices, il est bien noté qu'il faut appuyer simultanément pendant 5 secondes.
J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Cependant, après avoir lu ce forum, j'ai réessayé en appuyant presque 10 secondes sur le bouton "all reset" et là, tout s'est remis en configuration usine en validant avec le bouton mode.
J'ai eu le même problème que Ludostory concernant le "défaut B26" d'un chauffe-eau thermodynamique Chappée TD 200E posé en juin 2021.
Sur les notices, il est bien noté qu'il faut appuyer simultanément pendant 5 secondes.
J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Cependant, après avoir lu ce forum, j'ai réessayé en appuyant presque 10 secondes sur le bouton "all reset" et là, tout s'est remis en configuration usine en validant avec le bouton mode.
15 août 2023 à 09:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 4. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 5. Problème chauffe-eau TTulpe alarme E1 C-Meister 13 P30 Eco
- N°22455 : Bonjour à tous ! C'est un TTulpe® C-Meister 13 P30 Eco, ErP/bas NOx Chauffe-bain gaz propane/butane étanche à ventouse, 30 mbars. Je l'ai acheté neuf, il démarre mais au bout de 1 mn apparait ce message "alarme E1 " et il...
- 6. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 7. Fuite d'eau chaudière fioul Perge Opitherm
- N°16680 : Bonjour, Juste en rentrant de vacances, j'ai vu une grande flaque d'eau dans la cave de ma maison: il y a une fuite d'eau venant de la chaudière... C'est une chaudière à fioul, fournissant chauffage central et eau...
- 8. Erreur 133 chaudière Chappée Klista
- N°20258 : Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2020 ! Erreur 133 chaudière Chappée Klista : confirmation dépannage sur carte LMS14. Rien de bien original dans ma requête puisque je suis ici au titre de nouvelle victime de la...
- 9. Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm
- N°22948 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison avec PAC eau/eau géothermie de la marque Soltherm Erix 101 (je sais ce que vous allez me dire). Depuis un an, je n'avais pas de souci mais pour cet hiver, elle se met en défaut en BP...
- 10. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite