Circulateur Grundfos UPS 15 50 130 hors service
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
11341
Question Forum : Circulateur Grundfos UPS 15 50 130 hors service
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière fioul Cythia. Nous avons utilisé toute l'eau chaude après avoir éteint la chaudière, et depuis, plus d'eau chaude.
Les radiateurs fonctionnent sur la position "manuel".
Le dépanneur nous a fait un devis pour le circulateur de l'eau sanitaire... 248 pour le ciculateur, 131 de main d'uvre, et 40 de déplacement... 419 TTC en tout !
Il nous a laissé la chaudière baignant dans 5 cm d'eau sale, un vieux chiffon qui lui appartenait flottait au milieu de tout ça, agréable.
Affolé par le tarif, j'ai démonté la chaudière : effectivement, le circulateur fait un bzzzzz constant, plus ou moins fort selon la vitesse, mais les tuyaux restent froids, l'eau n'avance plus.
De temps en temps, on se demande pourquoi, il repart avec un grand fracas que j'attribuerais, au bruit, à des roulements à billes sans huile ou cassés.
Quand je dévisse l'axe central après avoir tout coupé, ça pisse (et attention : j'ai même de grands jets de vapeur) et ça coule sans discontinuer, alors que celui d'en face, des radiateurs, qui fonctionne, ne coule pas du tout quand je le dévisse, sauf quelques petites gougouttes noirâtres.
Alors, mes questions :
Ce circulateur est-il réparable ?
Dans le cas contraire, puis-je trouver un équivalent en spécifiant UPS 15 50 130 genre "moins cher" ?
Pourrai-je le changer moi-même ?
Question subsidiaire : trouvez-vous que mon chauffagiste se fout de moi ?
Les radiateurs fonctionnent sur la position "manuel".
Le dépanneur nous a fait un devis pour le circulateur de l'eau sanitaire... 248 pour le ciculateur, 131 de main d'uvre, et 40 de déplacement... 419 TTC en tout !
Il nous a laissé la chaudière baignant dans 5 cm d'eau sale, un vieux chiffon qui lui appartenait flottait au milieu de tout ça, agréable.
Affolé par le tarif, j'ai démonté la chaudière : effectivement, le circulateur fait un bzzzzz constant, plus ou moins fort selon la vitesse, mais les tuyaux restent froids, l'eau n'avance plus.
De temps en temps, on se demande pourquoi, il repart avec un grand fracas que j'attribuerais, au bruit, à des roulements à billes sans huile ou cassés.
Quand je dévisse l'axe central après avoir tout coupé, ça pisse (et attention : j'ai même de grands jets de vapeur) et ça coule sans discontinuer, alors que celui d'en face, des radiateurs, qui fonctionne, ne coule pas du tout quand je le dévisse, sauf quelques petites gougouttes noirâtres.
Alors, mes questions :
Ce circulateur est-il réparable ?
Dans le cas contraire, puis-je trouver un équivalent en spécifiant UPS 15 50 130 genre "moins cher" ?
Pourrai-je le changer moi-même ?
Question subsidiaire : trouvez-vous que mon chauffagiste se fout de moi ?
08 novembre 2009 à 11:20
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Circulateur Grundfos UPS 15 50 130 hors service
Invité

Bonjour, se foutre de vous, le mot est faible ! Votre circulateur a pris du jeu sur le rotor. Il faut remettre le même ou trouver son équivalent avec un entre axe de 130 et le même diamètre de brides.
G. B.
G. B.
10 novembre 2009 à 11:31