Chaudière De Dietrich Modulens O AFC 24 code erreur L36
Actuellement
24 624
questions dans le
forum chauffage
24572
Conseils Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich Modulens O AFC 24 code erreur L36
Bonjour.
J'ai un problème avec ma chaudière fioul à condensation, une De Dietrich Modulens O AFC 24.
Elle démarre bien, sauf qu'au bout de 4 à 6 cycles de chauffe elle affiche une erreur L36.
Au démarrage il y a quelques petites bulles dans le pot fioul et elles disparaissent assez rapidement.
Est-ce normale ?
Le filtre fioul a été changé, le gicleur aussi.
Modèle AFC 24 Modulens O De Dietrich
Version CTRL V3.8
Pression fioul au démarrage entre 15 et 16 bars
Le gicleur Danfoss 0.40 80°S S-LE
La chaudière a été installée en 2014 et le dernier entretient est du 10/02/2025.
Merci de votre aide.
J'ai un problème avec ma chaudière fioul à condensation, une De Dietrich Modulens O AFC 24.
Elle démarre bien, sauf qu'au bout de 4 à 6 cycles de chauffe elle affiche une erreur L36.
Au démarrage il y a quelques petites bulles dans le pot fioul et elles disparaissent assez rapidement.
Est-ce normale ?
Le filtre fioul a été changé, le gicleur aussi.
Modèle AFC 24 Modulens O De Dietrich
Version CTRL V3.8
Pression fioul au démarrage entre 15 et 16 bars
Le gicleur Danfoss 0.40 80°S S-LE
La chaudière a été installée en 2014 et le dernier entretient est du 10/02/2025.
Merci de votre aide.
16 février 2025 à 10:31
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich Modulens O AFC 24 code erreur L36
Bonjour.
La présence de bulles d'air dans le pot filtre fioul, pot intégré dans la chaudière, est anormale vous devez avoir :
- Soit une prise d'air sur la canalisation d'aspiration du fioul,
- Soit une trop grande hauteur manométrique entre l'axe de la pompe fioul et le fond de la citerne,
- Soit un diamètre de canalisation d'aspiration trop important,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La présence de bulles d'air dans le pot filtre fioul, pot intégré dans la chaudière, est anormale vous devez avoir :
- Soit une prise d'air sur la canalisation d'aspiration du fioul,
- Soit une trop grande hauteur manométrique entre l'axe de la pompe fioul et le fond de la citerne,
- Soit un diamètre de canalisation d'aspiration trop important,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2025 à 19:11