Problème chaudière De Dietrich PMC-M 25/39MI
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20535
Question Forum Chauffage : Problème chaudière De Dietrich PMC-M 25/39MI
Bonjour,
Je suis possesseur d'une chaudière à gaz murale De Dietrich PMC-M 25/39MI depuis 5 ans.
Cette chaudière sert uniquement au chauffage.
Lors de l'entretien annuel, le technicien n'a pas pu faire démarrer la chaudière.
Après discussion avec le support De Dietrich, il semblerait que ce soit le corps de chauffe qui est "encrassé". Selon lui, il n'est pas possible d'intervenir dessus et il faut donc le changer.
Je viens de recevoir le devis : 800 euros.
Selon vous, comment se fait-il qu'une chaudière aussi récente puisse rencontrer ce type de problème ?
Se pourrait-il que ce problème puisse venir d'un mauvais réglage ? Si oui, comment le prouver ?
Je ne voudrais pas débourser 800 euros tous les 5 ans....
Merci d'avance pour vos conseils.
Je suis possesseur d'une chaudière à gaz murale De Dietrich PMC-M 25/39MI depuis 5 ans.
Cette chaudière sert uniquement au chauffage.
Lors de l'entretien annuel, le technicien n'a pas pu faire démarrer la chaudière.
Après discussion avec le support De Dietrich, il semblerait que ce soit le corps de chauffe qui est "encrassé". Selon lui, il n'est pas possible d'intervenir dessus et il faut donc le changer.
Je viens de recevoir le devis : 800 euros.
Selon vous, comment se fait-il qu'une chaudière aussi récente puisse rencontrer ce type de problème ?
Se pourrait-il que ce problème puisse venir d'un mauvais réglage ? Si oui, comment le prouver ?
Je ne voudrais pas débourser 800 euros tous les 5 ans....
Merci d'avance pour vos conseils.
26 juillet 2020 à 12:19
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Problème chaudière De Dietrich PMC-M 25/39MI
Invité

Bonjour.
Avez-vous fait désembouer votre installation de chauffage avant la pose de votre nouvelle chaudière ?
Et avez-vous fait installer un dispositif de récupération des boues (pot à boue) sur l'installation ?
Si ce n'est pas le cas, et que vous avez fait installer cette chaudière sur un réseau de chauffage (surtout sur un plancher chauffant) très encrassé, c'est possible.
Un désembouage sur une installation de chauffage (plancher ou radiateurs) doit être fait tous les 5 à 10 ans en moyenne.
Si votre installateur ne vous a pas proposé un devis désembouage rinçage avant la pose de votre appareil, c'est une belle bêtise de sa part.
Avez-vous fait désembouer votre installation de chauffage avant la pose de votre nouvelle chaudière ?
Et avez-vous fait installer un dispositif de récupération des boues (pot à boue) sur l'installation ?
Si ce n'est pas le cas, et que vous avez fait installer cette chaudière sur un réseau de chauffage (surtout sur un plancher chauffant) très encrassé, c'est possible.
Un désembouage sur une installation de chauffage (plancher ou radiateurs) doit être fait tous les 5 à 10 ans en moyenne.
Si votre installateur ne vous a pas proposé un devis désembouage rinçage avant la pose de votre appareil, c'est une belle bêtise de sa part.
27 juillet 2020 à 10:31
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière De Dietrich PMC-M 25/39MI
Bonjour,
Ce type de problème n'arrive pas tout seul, les raisons peuvent être diverses :
- Absence de sonde extérieure et sonde d'ambiance,
- Surpuissance de la chaudière par rapport aux besoins en chauffage,
- Mauvais entretien annuel (non respect de la procédure constructeur),
- Mauvaise adaptation de la chaudière avec le gaz qu'elle utilise,
- Défaut de l'hygiène de combustion,
- Absence d'analyse de combustion en puissance mini et maxi au moment des entretiens annuels obligatoires.
Afin de vous aider, pouvez-vous nous transmettre la copie les rapports d'interventions des entretiens annuels ainsi que la copie des tickets d'analyse de combustion.
A titre indicatif, connaissez-vous le temps passé par votre prestataire pour faire l'entretien de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce type de problème n'arrive pas tout seul, les raisons peuvent être diverses :
- Absence de sonde extérieure et sonde d'ambiance,
- Surpuissance de la chaudière par rapport aux besoins en chauffage,
- Mauvais entretien annuel (non respect de la procédure constructeur),
- Mauvaise adaptation de la chaudière avec le gaz qu'elle utilise,
- Défaut de l'hygiène de combustion,
- Absence d'analyse de combustion en puissance mini et maxi au moment des entretiens annuels obligatoires.
Afin de vous aider, pouvez-vous nous transmettre la copie les rapports d'interventions des entretiens annuels ainsi que la copie des tickets d'analyse de combustion.
A titre indicatif, connaissez-vous le temps passé par votre prestataire pour faire l'entretien de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juillet 2020 à 12:46