Bonjour.
Je suis nouveau sur le forum et je vous remercie pour toutes vos questions et réponses très utiles qui m'ont permis de trouver des réponses à mes questions. Cependant, j'ai un truc qui m'intrigue concernant la PAC de ma sœur : elle affiche un COP de 10,7 et cela ne me paraît clairement pas possible ! De quoi cela pourrait-il venir ?
La maison vient d'être rénovée par mes soins, je suis un professionnel du bâtiment. Voici quelques informations pour cerner le truc : isolation de 140 (laine de verre isover) + murs de 45 cm en pierres et chaux, isolation des combles 300 (idem isover), Tms de 80 sous la dalle (vrais Tms), chauffage au sol RDC + étage, fenêtres en double vitrage confort + (4/16/4 sur 6 fenêtres, 4/20/4 sur les 13 autres) et 6 thermostats pour gérer le chauffage au sol (cuisine, 3 chambres, salon/SAM et sdb).
Je pense avoir fait le tour de la question. J'essaie de mettre une capture d'écran de l'appli de la PAC.
Merci d'avance.
Je suis nouveau sur le forum et je vous remercie pour toutes vos questions et réponses très utiles qui m'ont permis de trouver des réponses à mes questions. Cependant, j'ai un truc qui m'intrigue concernant la PAC de ma sœur : elle affiche un COP de 10,7 et cela ne me paraît clairement pas possible ! De quoi cela pourrait-il venir ?
La maison vient d'être rénovée par mes soins, je suis un professionnel du bâtiment. Voici quelques informations pour cerner le truc : isolation de 140 (laine de verre isover) + murs de 45 cm en pierres et chaux, isolation des combles 300 (idem isover), Tms de 80 sous la dalle (vrais Tms), chauffage au sol RDC + étage, fenêtres en double vitrage confort + (4/16/4 sur 6 fenêtres, 4/20/4 sur les 13 autres) et 6 thermostats pour gérer le chauffage au sol (cuisine, 3 chambres, salon/SAM et sdb).
Je pense avoir fait le tour de la question. J'essaie de mettre une capture d'écran de l'appli de la PAC.
Merci d'avance.
02 août 2023 à 08:48
Questions / Réponses Chauffage 1
COP affiché par la PAC
Bonjour.
D'après votre description, la première des choses serait de s'assurer que la PAC fonctionne bien avec une débit constant dans le circuit de chauffage et que l'installation est bien équipée d'un ballon tampon.
L'utilisation de thermostats sur l'ensemble des circuits ne permet pas de garantir ce débit.
Cette absence de débit constant perturbe le fonctionnement de la PAC, l'oblige a fonctionner en court cycle, réduit sa durée de vie, n'assure pas le débit minimum prescrit et perturbe le calcul de son COP.
N'étant pas sur place merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
D'après votre description, la première des choses serait de s'assurer que la PAC fonctionne bien avec une débit constant dans le circuit de chauffage et que l'installation est bien équipée d'un ballon tampon.
L'utilisation de thermostats sur l'ensemble des circuits ne permet pas de garantir ce débit.
Cette absence de débit constant perturbe le fonctionnement de la PAC, l'oblige a fonctionner en court cycle, réduit sa durée de vie, n'assure pas le débit minimum prescrit et perturbe le calcul de son COP.
N'étant pas sur place merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2023 à 18:34