Question Bricolage : Coffret de sécurité MMI 810 1 mod 33 tourne continuellement
Invité

Bonjour, le coffret de sécurité MMI 810.1 mod 33 tourne continuellement sur chaudière Optimagaz Guillot ; que dois-je faire ? Merci.
28 décembre 2008 à 02:11
Conseils 1 Dépannage
Invité

Coffret de sécurité MMI 810 1 mod 33 tourne continuellement
Invité

Manque de pression gaz ou pressostat air mal réglé.
10 décembre 2009 à 20:56
Conseils 2 Dépannage
Invité

Coffret de sécurité MMI 810 1 mod 33 tourne continuellement
Invité

Le pressostat d'air... Contact fermé avant fonctionnement du moteur. Débrancher les contacts (fils du pressostat toujours hors tension, repérer). Puis faire un essai de démarrage, le moteur ventile pendant quelques secondes et se met en sécurité sur la couleur bleue du coffret... C'est le pressostat.
30 mai 2010 à 08:35
Conseils 3 Dépannage
Invité

Coffret de sécurité MMI 810 1 mod 33 tourne continuellement
Invité

Bonjour, je penserai au remplacement du boîtier MMI.
04 juillet 2011 à 01:15
Conseils 4 Dépannage
Invité

Coffret de sécurité MMI 810 1 mod 33 tourne continuellement
Invité

Vérifier le pressostat d'air, faux contact lors du contrôle de préventilation.
Dépannage provisoire : vis de réglage bloquée par de la cire mais il est possible de la tourner avec un tournevis. Solution définitive et obligatoire : remplacer le pressostat.
Dépannage provisoire : vis de réglage bloquée par de la cire mais il est possible de la tourner avec un tournevis. Solution définitive et obligatoire : remplacer le pressostat.
23 février 2012 à 07:03