Question Bricolage : Coffret de sécurité MMI 810 1 mod 33 tourne continuellement


Invité
invité
Bonjour, le coffret de sécurité MMI 810.1 mod 33 tourne continuellement sur chaudière Optimagaz Guillot ; que dois-je faire ? Merci.
28 décembre 2008 à 02:11
Conseils 1 Dépannage

Coffret de sécurité MMI 810 1 mod 33 tourne continuellement


Invité
invité
Manque de pression gaz ou pressostat air mal réglé.
10 décembre 2009 à 20:56
Conseils 2 Dépannage

Coffret de sécurité MMI 810 1 mod 33 tourne continuellement


Invité
invité
Le pressostat d'air... Contact fermé avant fonctionnement du moteur. Débrancher les contacts (fils du pressostat toujours hors tension, repérer). Puis faire un essai de démarrage, le moteur ventile pendant quelques secondes et se met en sécurité sur la couleur bleue du coffret... C'est le pressostat.
30 mai 2010 à 08:35
Conseils 3 Dépannage

Coffret de sécurité MMI 810 1 mod 33 tourne continuellement


Invité
invité
Bonjour, je penserai au remplacement du boîtier MMI.
04 juillet 2011 à 01:15
Conseils 4 Dépannage

Coffret de sécurité MMI 810 1 mod 33 tourne continuellement


Invité
invité
Vérifier le pressostat d'air, faux contact lors du contrôle de préventilation.
Dépannage provisoire : vis de réglage bloquée par de la cire mais il est possible de la tourner avec un tournevis. Solution définitive et obligatoire : remplacer le pressostat.
23 février 2012 à 07:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
    N°20128 : Bonjour. J'ai chaudière De Dietrich DTG130 Econox installée depuis 2006. En 2017, suite à incident d'allumage, le boitier SI577 (De Dietrich ref 85185519) a été changé. En 2019, après seulement 2 ans j'ai rencontré...
  • 2. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 4. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 5. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 6. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 7. Fuite au groupe de sécurité
    N°9150 : Bonjour à tous J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour. J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil. J'ai fait poser un...
  • 8. Renseignement ancien et nouveau coffret de sécurité
    N°23641 : Bonjour/bonsoir. J'ai besoin de vous pour un renseignement sur l'ancien coffret de sécurité et le nouveau coffret de sécurité avant de les poser sur le bloc à gaz. Voici le modèle de ma chaudière : un De Dietrich DTG E...
  • 9. Coffret de sécurité 577 DBC
    N°17717 : Bonjour, Est-on obligé de remplacer ce boîtier à relais électronique ou y a-t-il un moyen de le dépanner ? Merci.
  • 10. Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
    N°21152 : Bonjour. Nouveau sur le site ; moi aussi je suis dans le même cas de panne et ce sera mon quatrième coffret de sécurité donc je pense que De Dietrich devrait se poser des questions sur la réputation de ces...
>>> Résultats suivants pour : Coffret de sécurité MMI 810 1 mod 33 tourne continuellement >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage conseilsbricovideobullerjan poele a boisradiateur airelec



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite