Problème chaudière Buderus ne conserve pas ses réglages
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
9338
Panne Chauffage : Problème chaudière Buderus ne conserve pas ses réglages
Invité

Bonsoir. J'ai une chaudière Buderus logana-unit G 105 U, après une panne d'électricité, l'horloge à micro-possesseur et à quatre canaux module 2" - 71- ne conserve pas ses réglages, à la remise en service.
Aussi, la pompe du chauffage (circuit radiateurs) qui se met en service avec les réglages sur été et montée en température au delà de 85° (soupapes qui crachent).
La chaudière date de 1993 et me parait en bon état. Que dois-je changer comme modules, pièces ?
Merci pour votre aide.
Aussi, la pompe du chauffage (circuit radiateurs) qui se met en service avec les réglages sur été et montée en température au delà de 85° (soupapes qui crachent).
La chaudière date de 1993 et me parait en bon état. Que dois-je changer comme modules, pièces ?
Merci pour votre aide.
30 janvier 2009 à 23:47
Conseil Forum 1
Invité

Problème chaudière Buderus ne conserve pas ses réglages
Invité

Bonjour, c'est l'accu de réserve qui est à remplacer. En cas de coupure d'alimentation, seule reste la mémoire morte et les réglages d'usine.
G. B.
G. B.
01 juillet 2009 à 12:16