Debit chauffage sur chaudière Calydra delta 2 24 cf
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
6190
FAQ Questions chauffage : Debit chauffage sur chaudière Calydra delta 2 24 cf
Invité

Bonjour,
L'installation de mon chauffage central a été entièrement refaite et je rencontre des problèmes lorsque tous les radiateurs sont ouverts : radiateurs froids dans les parties basses. Je soupçonne un problème de débit dans l'installation. Lorsque le chauffage tourne sur 2 radiateurs, ces radiateurs sont entièrement chauds. Le fait de toucher au réglage des coudes d'entrée aux radiateurs ne solutionne pas les soucis. Le fait de fermer entièrement le by-pass de la chaudière a amélioré le souci, mais quand tous les radiateurs sont ouverts en grand, ils restent tous froids (sauf un tout-petit) en partie basse. (environ un quart de la surface des radiateurs)
Description de mon installation ;
Chaudière Calydra delta de 24 KW débouchant sur une clarinette avec 4 départs. Chaque départ alimente 2 radiateurs.
Un point me préoccupe : sur le tuyau alimentant la clarinette, il y a une réduction de diamètre.
Voici donc mes questions :
Quel doit être le diamètre minimum du tuyau arrivant à la clarinette ?
Peut-il s'agir d'une faiblesse du circulateur ?
(la notice de cette chaudière demande un débit mini de 300l/h).
L'installation de mon chauffage central a été entièrement refaite et je rencontre des problèmes lorsque tous les radiateurs sont ouverts : radiateurs froids dans les parties basses. Je soupçonne un problème de débit dans l'installation. Lorsque le chauffage tourne sur 2 radiateurs, ces radiateurs sont entièrement chauds. Le fait de toucher au réglage des coudes d'entrée aux radiateurs ne solutionne pas les soucis. Le fait de fermer entièrement le by-pass de la chaudière a amélioré le souci, mais quand tous les radiateurs sont ouverts en grand, ils restent tous froids (sauf un tout-petit) en partie basse. (environ un quart de la surface des radiateurs)
Description de mon installation ;
Chaudière Calydra delta de 24 KW débouchant sur une clarinette avec 4 départs. Chaque départ alimente 2 radiateurs.
Un point me préoccupe : sur le tuyau alimentant la clarinette, il y a une réduction de diamètre.
Voici donc mes questions :
Quel doit être le diamètre minimum du tuyau arrivant à la clarinette ?
Peut-il s'agir d'une faiblesse du circulateur ?
(la notice de cette chaudière demande un débit mini de 300l/h).
19 octobre 2008 à 04:08
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Debit chauffage sur chaudière Calydra delta 2 24 cf
Invité

Bonjour, le diamètre minimum arrivant sur le collecteur doit être celui du départ de la chaudière. Vérifiez les diamètres des départs différents. Vous devez avoir sur votre collecteur un réglage de débit et des tés sur chaque radiateurs. Est-ce que le calcul des pertes de charges a été fait ? Si oui comparez avec la courbe du circulateur. Vérifiez si vous avez un by-pass sur la chaudière. La puissance de vos radiateurs est-elle égale ou inférieure à la puissance de la chaudière ? Si votre installation a été faite par un PRO, toutes ces questions devraient avoir une réponse.
G. B.
G. B.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Debit chauffage sur chaudière Calydra delta 2 24 cf
Invité

Bonjour,
Je rencontre le même problème avec une chaudière d'une autre marque.
En effet, depuis l'installation d'une nouvelle chaudière de 27 kW tous mes radiateurs sont froids en dessous et chauds au dessus et j'ai rencontré multitudes de problèmes.
Depuis 2 ans je n'arrête pas de contester auprès de l'installateur et depuis le début je suis convaincue que la chaudière est peut-être adéquate avec la superficie de l'habitation mais pas adéquate avec le circuit de mon installation car dans l'ancienne installation, les tuyaux ne sont pas tous au même diamètre.
Donc, la capacité de chauffe en volume d'eau, pour moi est très limitée. Car si je compare avec mon ancienne chaudière, elle était 2,5 fois plus grande en volume d'eau et jamais de soucis !
Un technicien voulait rajouter un élément supplémentaire mais pas de chance sur cette chaudière c'est impossible !
Je me bats depuis deux ans auprès de l'installateur, mais il ne veut pas le reconnaitre et récemment il a indiqué à l'expert que le phénomène ne provenait pas du changement de chaudière.
Ce problème est un problème hydraulique lié à un mauvais équilibrage ou à un manque de débit dans l'installation !
Mais l'installation a toujours existé comme telle, par contre les précédentes chaudières étaient de 35 kW, la capacité de chauffe était plus importante et les radiateurs étaient tous entièrement chauds !
La chaudière est peut être en puissance, valable, mais limitée en capacité de chauffe ! Pour moi, l'installateur n'a pas pris en considération certains paramètres de notre installation, il s'est seulement basé sur la puissance de nos radiateurs !
Bref... et sauf erreur de ma part, l'installateur doit adapter une chaudière en adéquation avec notre installation et non le contraire et si il y a un manque de débit c'est à la chaudière d'avoir la capacité de combler ce débit ! La précédente le faisait bien !
Je vous souhaite bon courage car je suis dans cette impasse depuis 2 ans et pas moyen d'arriver au bout de cette affaire, c'est incroyable de constater que maintenant les professionnels souvent, ne veulent pas reconnaitre leurs erreurs, mais attendant, c'est nous les victimes !
Je rencontre le même problème avec une chaudière d'une autre marque.
En effet, depuis l'installation d'une nouvelle chaudière de 27 kW tous mes radiateurs sont froids en dessous et chauds au dessus et j'ai rencontré multitudes de problèmes.
Depuis 2 ans je n'arrête pas de contester auprès de l'installateur et depuis le début je suis convaincue que la chaudière est peut-être adéquate avec la superficie de l'habitation mais pas adéquate avec le circuit de mon installation car dans l'ancienne installation, les tuyaux ne sont pas tous au même diamètre.
Donc, la capacité de chauffe en volume d'eau, pour moi est très limitée. Car si je compare avec mon ancienne chaudière, elle était 2,5 fois plus grande en volume d'eau et jamais de soucis !
Un technicien voulait rajouter un élément supplémentaire mais pas de chance sur cette chaudière c'est impossible !
Je me bats depuis deux ans auprès de l'installateur, mais il ne veut pas le reconnaitre et récemment il a indiqué à l'expert que le phénomène ne provenait pas du changement de chaudière.
Ce problème est un problème hydraulique lié à un mauvais équilibrage ou à un manque de débit dans l'installation !
Mais l'installation a toujours existé comme telle, par contre les précédentes chaudières étaient de 35 kW, la capacité de chauffe était plus importante et les radiateurs étaient tous entièrement chauds !
La chaudière est peut être en puissance, valable, mais limitée en capacité de chauffe ! Pour moi, l'installateur n'a pas pris en considération certains paramètres de notre installation, il s'est seulement basé sur la puissance de nos radiateurs !
Bref... et sauf erreur de ma part, l'installateur doit adapter une chaudière en adéquation avec notre installation et non le contraire et si il y a un manque de débit c'est à la chaudière d'avoir la capacité de combler ce débit ! La précédente le faisait bien !
Je vous souhaite bon courage car je suis dans cette impasse depuis 2 ans et pas moyen d'arriver au bout de cette affaire, c'est incroyable de constater que maintenant les professionnels souvent, ne veulent pas reconnaitre leurs erreurs, mais attendant, c'est nous les victimes !
02 mars 2009 à 01:49
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Debit chauffage sur chaudière Calydra delta 2 24 cf
Invité

Bonjour,
Avez-vous pensé à purger l'air de chaque radiateur ?
J'ai eu le même problème et la purge des radiateurs l'a résolu... Cordialement.
Avez-vous pensé à purger l'air de chaque radiateur ?
J'ai eu le même problème et la purge des radiateurs l'a résolu... Cordialement.
23 septembre 2009 à 11:46
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Debit chauffage sur chaudière Calydra delta 2 24 cf
Invité

Si votre installation est ancienne (10 ans), prévoir un désembouage.
09 novembre 2009 à 14:19
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Debit chauffage sur chaudière Calydra delta 2 24 cf
Invité

Bonjour, en réponse à la question : Votre température ambiante est-elle atteinte ?
Suivant la réponse que vous formulerez la recherche d'un défaut dans l'installation peut être intéressante.
Mais avant de rechercher un défaut et de se lancer dans des calculs il vaut mieux faire simple.
J'attends votre réponse. Cordialement. (05/12/10)
Suivant la réponse que vous formulerez la recherche d'un défaut dans l'installation peut être intéressante.
Mais avant de rechercher un défaut et de se lancer dans des calculs il vaut mieux faire simple.
J'attends votre réponse. Cordialement. (05/12/10)
05 décembre 2010 à 11:34
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

Debit chauffage sur chaudière Calydra delta 2 24 cf
Invité

Bonjour, je viens de rencontrer le même souci sur une installation, on a essayé le désembouage sur le plus gros circulateur etc. et le problème venait d'une bride sur le retour chauffage de la chaudière. Cordialement.
18 décembre 2010 à 15:25
Conseil Dépannage 7 Chauffage
Invité

Debit chauffage sur chaudière Calydra delta 2 24 cf
Invité

Je suis d'accord avec la réponse 4. Est-ce que la température demandée est atteinte (c'est cela le principale), si la température est atteinte le thermostat coupe la chaudière.
Avez-vous une sonde extérieure ? Je vois qu'il n'y a plus de réponse depuis un bout de temps, le problème a donc dû être résolu.
Avez-vous une sonde extérieure ? Je vois qu'il n'y a plus de réponse depuis un bout de temps, le problème a donc dû être résolu.
01 décembre 2011 à 18:57