FAQ Questions chauffage : Remplacer circulateur Wilo 30/60 chaudière de 32 kW


Invité
invité
Je dois remplacer mon circulateur (Wilo 30/60) qui me parait un peu faible.
J'ai une chaudière de 32 kW et une hauteur de colonne de 8 mètres (maison sur trois niveaux), quels sont les paramètres à privilégier pour avoir un circulateur bien dimensionné.
04 décembre 2009 à 21:00
Conseils Forum chauffage 1

Remplacer circulateur Wilo 30/60 chaudière de 32 kW


Invité
invité
Bonjour, connaître le débit nécessaire et les pertes de charges de l'installation.
G. B.
06 décembre 2009 à 02:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
    N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 5. Remplacer circulateur Wilo en panne
    N°21683 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum, je me tourne vers vous, depuis 2 semaines mon chauffage au sol est en panne. Je circulateur Wilo ne fonctionne plus ! je souhaiterais connaitre la procédure pour le changer...
  • 6. Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur
    N°20010 : Bonjour. Problème chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW Par défaut le sélectionneur de vitesse du circulateur est positionné sur 3. La notice d'installation fait apparaitre 6 courbes correspondantes à 6 positions avec...
  • 7. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 8. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
  • 9. Nettoyage vitre insert
    N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
  • 10. Choix remplacement circulateur pompe à chaleur Daikin
    N°19599 : Bonsoir, J'ai une pompe à chaleur Daikin (avec plancher chauffant 165m²), depuis pas mal de temps le circulateur fait énormément de bruit et la nuit ça devient insupportable, et je souhaite le changer. J'aurai besoin d'un...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer circulateur Wilo 30/60 chaudière de 32 kW >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage choisir chaudierebullerjan poele a boisrobinet thermostatique radiateur danfossthermometre radiateur thermom



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite