FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Remplacer circulateur Wilo en panne

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


21683

Question Forum Dépannage Chauffage : Remplacer circulateur Wilo en panne

steph22
Membre inscrit
steph22
2 messages
Bonjour à tous.

Nouveau sur ce forum, je me tourne vers vous, depuis 2 semaines mon chauffage au sol est en panne.

Je circulateur Wilo ne fonctionne plus ! je souhaiterais connaitre la procédure pour le changer moi-même.
Le plombier avec qui je travaille d'habitude ne me donne pas de nouvelles et il commence vraiment à faire froid.
Est-ce difficile, et il y a t'il certaines procédures à respecter ?
Je joins des photos de l'installation.

Merci à vous pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Stef

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
remplacer circulateur Wilo en panneremplacer circulateur Wilo en panneremplacer circulateur Wilo en panne

30 novembre 2021 à 19:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Remplacer circulateur Wilo en panne

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Pour résoudre votre souci de circulateur il faut d'abord vérifier si :
- Le circulateur est alimenté électriquement ?
- L'axe du moteur n'est pas bloqué ?
- Que l'aquastat de surchauffe n'est pas déclenché ?

Attention :
Vous êtes sur une installation qui alimente un plancher chauffant, le raccordement hydraulique de ce dernier n'est pas conforme aux normes, DTU et obligations qui doivent être appliquées.
Votre plancher chauffant doit :
- Être équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies,
- Être équipé d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure,
- La régulation climatique doit limiter la température de circulation à 45°C au plus froid de l'hiver,
- La température résiduelle de la dalle du plancher chauffant (température de surface), au plus froid de l'hiver, doit être inférieure à 28°C,
- L'installation doit comporter un aquastat de sécurité à réarmement manuel limitant la température de départ à 55°C.

L'installation que nous constatons sur vos photos est interdite, le professionnel qui travaille de la sorte devrait arrêter son activité ou repartir en formation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
01 décembre 2021 à 20:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Remplacer circulateur Wilo en panne

steph22
Membre inscrit
steph22
2 messages
Bonjour.

Merci pour votre réponse.
Pour un premier temps, j'ai vérifié tout ce que vous m'avez indiqué alim moteur et aquastat.
Je pense que le circulateur est HS.

Pour ce qui est de l'installation, elle a était installé il y un peu plus de 15 ans par un plombier qui a désormais pris sa retraite.Les divers professionnels qui ont eu a travailler sur mon installation ne m'ont jamais indiqués quoi que ce soit, donc n'étant pas du milieu , difficile pour moi de savoir ce qui va ou pas.
Par contre, un chauffagiste doit venir m'installer un circulateur et je ne manquerai pas de lui faire part de vos suggestions.
Merci beaucoup.
Stef
02 décembre 2021 à 09:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
    N°18596 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Talia Green de Chaffoteaux depuis 2012. Elle ne sert que pour le chauffage : la configuration est plancher chauffant au RDC et radiateurs au R+1 (5 radiateurs). J'ai rencontré beaucoup de...
  • 2. Remplacer circulateur Wilo 30/60 chaudière de 32 kW
    N°11861 : Je dois remplacer mon circulateur (Wilo 30/60) qui me parait un peu faible. J'ai une chaudière de 32 kW et une hauteur de colonne de 8 mètres (maison sur trois niveaux), quels sont les paramètres à privilégier pour avoir un...
  • 3. Problèmes panne chauffage central circulateur
    N°6098 : Bonjour, la situation : 1) L'installation de mon chauffage central date de 4 ans avec circulateur Johnson Pump Stork 1". MHN4/4 318-20. Tout allait bien. 2) Mon chauffage est tombé en panne. 3) Remplacement du circulateur Johnson...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 5. Devis abusif changement de circulateur
    N°21912 : Bonjour, D'après le technicien, faut remplacer mon circulateur et le modèle du devis WILO MODELE YONOS PICO 30/1/6 CLASSE ENERGETIQUE A, déjà est ce que c'est bien compatible svp ? En recherchant je vois cette pièce (si...
  • 6. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 7. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 8. Circulateur WILO V1HU 25/70 correspondance chez Grundfoss
    N°15616 : Bonjour, J'ai un circulateur WILO V1HU 25/70, impossible d'en trouver un sur internet, existe t-il une correspondance chez Grundfoss ??? Merci.
  • 9. Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
    N°20516 : Bonjour. Ma mère s'est absentée de sa maison pendant 6 mois. Au retour, on a de l'eau chaude mais pas du chauffage. C'est une chaudière Zaegel Held BCI 265/365. J'ai purgé les radiateurs. La pression de la chaudière fioul...
  • 10. Circulateur chaudière à remplacer ?
    N°19439 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement en location. Je viens d'apprendre qu'il y a un problème avec le circulateur de la chaudière dans l'appartement, une Chaffoteaux Mira C Green à gaz qui n'a que 4 ans (comme le...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer circulateur Wilo en panne >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite