Bonjour.
J'ai un brûleur fuel Oertli de 1981 monté sur une chaudière Vaillant qui fait des ratés environ 1mn après le démarrage et enfume ma chaufferie de façon intermittente, plus à froid qu'à chaud.
J'ai nettoyé la ligne de fuel de la pompe au gicleur (0,60°), refait les réglages des électrodes comme indiqués par le constructeur.
On dirait que la flamme se coupe, faute d'étincelle. J'ai remarqué aussi que le dessus du gicleur est marqué par l'étincelle.
La cellule, le relais Satronic ou l'électrovanne peuvent-ils être en cause, et y a t-il un moyen de les tester ? Merci.
J'ai un brûleur fuel Oertli de 1981 monté sur une chaudière Vaillant qui fait des ratés environ 1mn après le démarrage et enfume ma chaufferie de façon intermittente, plus à froid qu'à chaud.
J'ai nettoyé la ligne de fuel de la pompe au gicleur (0,60°), refait les réglages des électrodes comme indiqués par le constructeur.
On dirait que la flamme se coupe, faute d'étincelle. J'ai remarqué aussi que le dessus du gicleur est marqué par l'étincelle.
La cellule, le relais Satronic ou l'électrovanne peuvent-ils être en cause, et y a t-il un moyen de les tester ? Merci.
23 octobre 2008 à 02:36
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème ratés sur brûleur Oertli OE1
Invité

Avant de changer des pièces, un réglage de combustion est conseillé, de loin on dirait que la flamme décroche (volet d'air tête de combustion).
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème ratés sur brûleur Oertli OE1
Invité

Il est important aussi de vérifier l’amenée de fuel car si le fuel arrive mal on peut fumer.
Il faudrait vérifier le pré-filtre (filtre à fuel situé en dehors de la chaudière) et le filtre sur la pompe (pompe Danfoss petite vis située devant l’électrovanne).
Bon courage.
Il faudrait vérifier le pré-filtre (filtre à fuel situé en dehors de la chaudière) et le filtre sur la pompe (pompe Danfoss petite vis située devant l’électrovanne).
Bon courage.
06 janvier 2014 à 20:51