Bonjour.
Ma pompe à chaleur géothermie Viessmann Vitocal 343, me fais quelques infidélités.
Hier, j'ai du appuyer sur le bouton marche arrêt de la PAC, le compresseur était en route la régulation c'est arrêter mais pas le compresseur.
J'ai couper au disjoncteur de la régule puis la pac ( disjoncteur et alim séparé sur ce modèle) arrêt du compresseur lors de la coupure du disjoncteur compresseur (normal).
J'ai remonté le disjoncteur du compresseur il se met en route immédiatement (pas normal).
J'ai remonté le disjoncteur de la régulation puis je suis aller dans les paramètres pour mettre à ON puis a OFF le compresseur, rien ne change.
Du coup j'ai tout disjoncter j'ai débrancher la borne A2 du contacteur K2-23A10 qui je suppose est le contacteur de puissance, puis j'ai remonté le disjoncteur du compresseur il reste éteint. Je coupe tout je rebranche et la pac remarche normalement.
Mon diagnostique soit c'est le contacteur K2-23A10 qui reste collé soit le relais qui commande ce contacteur, mais ou est t'il ?
Si vous avez des idées je suis preneur.
De plus il y a 15 jours j'ai la PAC qui as monté ma maison à plus 26 degré sonde ambiance paramétrer sur 21 avant de se mettre en erreur. Je suppose que j'ai rencontré le même soucis sans pouvoir le diagnostiquer puisque j'ai redémarrer la PAC normalement.
Maintenant que faire ? attendre la prochaine panne en espérant être sur place et s'en apercevoir ?
Si oui je pourrais tester si au borne de A1 A2 du contacteur j'ai 220V compresseur en route et régulation éteinte ça voudrait dire que c'est le contact de la régule qui ne fonctionne pas de temps en temps sinon c'est la contacteur K2-23A10, il y a t'il un moyen de tester autrement ?
Merci d'avance pour les infos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ma pompe à chaleur géothermie Viessmann Vitocal 343, me fais quelques infidélités.
Hier, j'ai du appuyer sur le bouton marche arrêt de la PAC, le compresseur était en route la régulation c'est arrêter mais pas le compresseur.
J'ai couper au disjoncteur de la régule puis la pac ( disjoncteur et alim séparé sur ce modèle) arrêt du compresseur lors de la coupure du disjoncteur compresseur (normal).
J'ai remonté le disjoncteur du compresseur il se met en route immédiatement (pas normal).
J'ai remonté le disjoncteur de la régulation puis je suis aller dans les paramètres pour mettre à ON puis a OFF le compresseur, rien ne change.
Du coup j'ai tout disjoncter j'ai débrancher la borne A2 du contacteur K2-23A10 qui je suppose est le contacteur de puissance, puis j'ai remonté le disjoncteur du compresseur il reste éteint. Je coupe tout je rebranche et la pac remarche normalement.
Mon diagnostique soit c'est le contacteur K2-23A10 qui reste collé soit le relais qui commande ce contacteur, mais ou est t'il ?
Si vous avez des idées je suis preneur.
De plus il y a 15 jours j'ai la PAC qui as monté ma maison à plus 26 degré sonde ambiance paramétrer sur 21 avant de se mettre en erreur. Je suppose que j'ai rencontré le même soucis sans pouvoir le diagnostiquer puisque j'ai redémarrer la PAC normalement.
Maintenant que faire ? attendre la prochaine panne en espérant être sur place et s'en apercevoir ?
Si oui je pourrais tester si au borne de A1 A2 du contacteur j'ai 220V compresseur en route et régulation éteinte ça voudrait dire que c'est le contact de la régule qui ne fonctionne pas de temps en temps sinon c'est la contacteur K2-23A10, il y a t'il un moyen de tester autrement ?
Merci d'avance pour les infos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


02 décembre 2024 à 08:44
Réponse 1 dépannage pompe à chaleur
Problème compresseur géothermie Vitocal 343 Viessmann
Bonjour.
Comme d'usage sur beaucoup de platine chez Viessmann les relais ont des contacts de type NF (normalement fermés).
Cela signifie que pour couper le fonctionnement du compresseur il faut alimenter la bobine de ce relai.
Si ce relai est de ce type qu'il commence a fatiguer cela peut expliquer le comportement que vous constatez.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme d'usage sur beaucoup de platine chez Viessmann les relais ont des contacts de type NF (normalement fermés).
Cela signifie que pour couper le fonctionnement du compresseur il faut alimenter la bobine de ce relai.
Si ce relai est de ce type qu'il commence a fatiguer cela peut expliquer le comportement que vous constatez.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2024 à 19:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 2. Problème chaudière Viessmann Vitodens 343
- N°9260 : Bonjour Déjà 2 vases d'expansion changés par un installateur et le 3ème est bon à changer (fuite liée à une température excessive du chauffe eau solaire). Y a t-il une solution efficace ? Merci de vos réponses.
- 3. Avis PAC géothermie eau chaude sanitaire boucle longue distance
- N°16561 : Bonsoir. J'ai une installation fraichement installé PAC Géothermie (verticale). PAC Viessmann Vitocal 222G avec ballon tampon de 200 litres et production d'eau chaude sanitaire. L'installation est située à environ 16...
- 4. Vice caché dans chauffage géothermique
- N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
- 5. Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
- N°5454 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur de type France Géothermie Isara réversible 10 MONO R07C 10350W et je n'arrive pas à trouver le manuel de réglage de celle-ci (entre température de sortie, etc.). Pourriez-vous...
- 6. Compresseur PAC France Géothermie ne démarre pas
- N°14765 : Bonjour à tous, je suis dans la mouise, ma PAC France Géothermie est de nouveau en panne, le problème c'est que l'agence de Toulouse n'existe plus, je dois partir ce mardi 19 octobre jusqu'au 15 novembre, donc il me faut...
- 7. Pompe à chaleur problème de chauffe
- N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
- 8. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 9. Problème chaudière Viessmann vitodens 200w
- N°20368 : Bonjour à tous, Je vous expose mon problème assez complexe. Avec mon meilleur ami qui est chauffagiste, cela fait 1semaine que nous somme dessus et il arrive à court d’idée, donc la prochaine étape c’est appeler le...
- 10. Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
- N°16451 : Bonjour, Sur une chaudière Viessmann Vitopend 111 changée en janvier 2013 qui fonctionnait très bien jusque là, je constate aujourd'hui une perte de pression (voir photo en pièce jointe). Même en suivant les indications...
- 11. Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B
- N°20233 : Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre aide. Je poste mon premier message car j'ai un problème sur ma chaudière à fioul régulée par un vitotronic 200 type KO2B. Le problème est simple : quoi que je change dans...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite