Compréhension manomètre chaudière
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
23389
Questions Forum Chauffage : Compréhension manomètre chaudière
Bonjour.
Je possède une chaudière à condensation ELM Megalis (récente et classique).
Elle possède un manomètre (une aiguille) qui indique la pression dans le circuit de chauffage (à 1.5 bar, sans fluctuation, sans fuite donc).
J'ai constaté que, lorsque je tirais de l'eau chaude (ECS donc) ce manomètre bouge et affiche 1 - 1.2 bar et cela uniquement pendant que l'eau chauffe. Une fois terminée, la pression revient normal (1.5 bar)
J'essaye de comprendre pourquoi mon circuit ECS fait bouger ce manomètre ?
Est-ce que c'est parce que le vase d'expansion d'active ?
Quel lien entre le manomètre et le circuit sanitaire ?
Merci d'avance.
Je possède une chaudière à condensation ELM Megalis (récente et classique).
Elle possède un manomètre (une aiguille) qui indique la pression dans le circuit de chauffage (à 1.5 bar, sans fluctuation, sans fuite donc).
J'ai constaté que, lorsque je tirais de l'eau chaude (ECS donc) ce manomètre bouge et affiche 1 - 1.2 bar et cela uniquement pendant que l'eau chauffe. Une fois terminée, la pression revient normal (1.5 bar)
J'essaye de comprendre pourquoi mon circuit ECS fait bouger ce manomètre ?
Est-ce que c'est parce que le vase d'expansion d'active ?
Quel lien entre le manomètre et le circuit sanitaire ?
Merci d'avance.
16 octobre 2023 à 11:03
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Compréhension manomètre chaudière
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
La variation de pression s'explique par le simple fait que même en production ECS, votre chaudière utilise le circuit de chauffage ainsi que son circulateur pour réchauffer votre ECS (Eau Chaude Sanitaire) : une variation de cette pression est donc possible.
Si cette variation est trop importante elle peut avoir pour origine une pression de gonflage du vase d'expansion qui n'est pas réglée par rapport à votre installation.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
La variation de pression s'explique par le simple fait que même en production ECS, votre chaudière utilise le circuit de chauffage ainsi que son circulateur pour réchauffer votre ECS (Eau Chaude Sanitaire) : une variation de cette pression est donc possible.
Si cette variation est trop importante elle peut avoir pour origine une pression de gonflage du vase d'expansion qui n'est pas réglée par rapport à votre installation.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
16 octobre 2023 à 19:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro
- N°18322 : Bonjour. Me voici avec un petit souci, désolé pour mes explications assez basiques mais je ne connais pas toujours le nom des différentes pièces, j'ai une chaudière au sol avec vase d'expansion juste au-dessus accroché au...
- 2. Notice manomètre et vacuomètre Diff
- N°16536 : Bonsoir, J'ai acheté la valise pour contrôler ma pompe Danfoss BFP 21 L3 et il n'y a pas de notice... Je comprends bien que le mano c'est pour la sortie P et le vacuomètre la sortie V. Par contre comment opérer et quels...
- 3. Manomètre pression d'eau à zéro chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI
- N°23925 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Elle chauffe, mais ma pression d'eau est à zéro. Quand je remets de l'eau, cela ne monte pas, pourtant j'ai bien de l'eau au niveau de la vanne de sécurité. J'ai...
- 4. chaudière monte en température aucune pression manomètre
- N°93 : J'ai remis en fonction ma chaudière pour le chauffage il y a quelques temps, et je n'ai pas eu de problème. Le temps étant clément, je l'ai arrêté de nouveau, mais depuis deux jours les températures s'étant rafraîchies, j'ai...
- 5. Manomètre chaudière impossible à démonter
- N°19529 : Bonjour, Ma chaudière a été installée en décembre 2009 par un professionnel et j'ai un contrat d'entretien avec une société. Lors du dernier entretien, au printemps, le technicien a remarqué que l'aiguille du manomètre...
- 6. Manque de pression manomètre ballon expansion
- N°2139 : Bonjour, après modifications sur le circuit des radiateurs en rajoutant un élément sur le circuit, le chauffage fonctionne plus ou moin bien, c'est-à-dire que la chaudière fonctionne et les radiateurs chauffent mais la...
- 7. Bruit dans manomètre chaudière Atlantic Naéma
- N°21884 : Bonjour. J'ai fait remplacer ma chaudière il y a 11 mois. Depuis quelques temps, un léger bruit qui se faisait entendre quand la chaudière fonctionne. Le technicien m'a dit que ce sont les aiguilles du manomètre qui...
- 8. Problème de pression manomètre chaudière à condensation De Dietrich MCX 24/28
- N°16327 : Bonjour. L'aiguille du manomètre de pression du circuit chauffage de ma chaudière De Dietrich à condensation MCX 24/28 reste invariablement sur 0,7, impossible de l'augmenter en ouvrant les deux robinets noirs. De plus quand...
- 9. Baisse de pression manomètre chaudière Franco-belge
- N°4259 : Ma chaudière passe en pression du manomètre de 1,8 à 0,3 en à peine 3 heures. Le chauffage fonctionne quand même, mais devient bruyant (on entend couler...). Je rajoute de l'eau 3 fois par jour. Quel est le problème ? Fuite...
- 10. Manomètre chaudière De Dietrich à 0 bar !
- N°21873 : Bonjour. J'espère qu'une âme charitable répondra à ma question, en urgence. J'ai installé aujourd’hui une chaudière murale à gaz naturel, De Dietrich MSL31 KW MI FF HX44 à ventouse, neuve. On ne l'a pas encore mise...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite