J'ai installé une régulation SIEMENS RVP 361 pour gérer 2 circuits de chauffage :
1er circuit : plancher chauffant
2ème circuit : radiateurs.
J'ai également installé un appareil d'ambiance QAW50-3 pour la gestion du 1er circuit et un appareil d'ambiance QAW50 pour le 2ème circuit.
La régulation ne fonctionne pas correctement et signale un défaut (Er) "Défaut sonde d'ambiance B52", circuit de chauffage 2
J'ai un peu tout essayé, mais sans succès.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Ma 1ère question serait de savoir si ces 3 appareils sont compatibles ?
Si oui, comment effectuer le branchement et paramétrer correctement le régulateur ?
J'ai toute la documentation technique pour ces appareils, mais je n'y trouve pas la solution.
Un grand merci.
Cordialement.
Alain481
J'ai installé une régulation SIEMENS RVP 361 pour gérer 2 circuits de chauffage :
1er circuit : plancher chauffant
2ème circuit : radiateurs.
J'ai également installé un appareil d'ambiance QAW50-3 pour la gestion du 1er circuit et un appareil d'ambiance QAW50 pour le 2ème circuit.
La régulation ne fonctionne pas correctement et signale un défaut (Er) "Défaut sonde d'ambiance B52", circuit de chauffage 2
J'ai un peu tout essayé, mais sans succès.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Ma 1ère question serait de savoir si ces 3 appareils sont compatibles ?
Si oui, comment effectuer le branchement et paramétrer correctement le régulateur ?
J'ai toute la documentation technique pour ces appareils, mais je n'y trouve pas la solution.
Un grand merci.
Cordialement.
Alain481
24 octobre 2014 à 20:54
Réponse 1 branchement chauffage
Compatibilité Siemens RVP 361 QAW50 et QAW50-3
Bonjour,
La QAW50 est forcément assignée au circuit 1 et la QAW50.3 au 2ème en tournant la molette rouge à l’intérieur sur 2.
Dans les réglages de circuit sélectionner A pour la reconnaissance des deux QAW raccordées sur la même borne.
En même temps mettre arrêt accéléré sur 0 sinon arrêt de la pompe et coupure vanne au passage confort/réduit.
Faire attention aussi au réglage ECO jour et ECO NUIT d'usine à 17 et 5°, les mettre à 20 et 18°.
Attention pour les réglages des circuits alternés les deux circuits avec la touche circuit diode allumée 1 puis 2.
La QAW50 est forcément assignée au circuit 1 et la QAW50.3 au 2ème en tournant la molette rouge à l’intérieur sur 2.
Dans les réglages de circuit sélectionner A pour la reconnaissance des deux QAW raccordées sur la même borne.
En même temps mettre arrêt accéléré sur 0 sinon arrêt de la pompe et coupure vanne au passage confort/réduit.
Faire attention aussi au réglage ECO jour et ECO NUIT d'usine à 17 et 5°, les mettre à 20 et 18°.
Attention pour les réglages des circuits alternés les deux circuits avec la touche circuit diode allumée 1 puis 2.
29 décembre 2014 à 23:13