Question forum dépannage chaudières : Code Erreur D3 chaudière Acléis Elm Leblanc

EricWi
Membre inscrit
EricWi
2 messages
Bonjour,

J'ai une chaudière Acléis Elm Leblanc avec Plancher Chauffant (construction neuve de Juillet 2015).
De temps en temps (au moins une fois par jour) dès que l'on veut prendre une douche, la chaudière se met en erreur avec le code D3.
Je précise qu'un aquastat de sécurité TB1 est connecté avec une sécurité à 45 degrés pour le plancher chauffant.
Dans la notice, le code erreur dit que c'est l'aquastat qui coupe la chaudière.
Alors que la température de sortie du chauffage n'est qu'à 35 degrés.
Je ne vois pas le rapport avec la douche ??
Qui peut m'aider ?
Merci beaucoup.
19 janvier 2016 à 14:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Code Erreur D3 chaudière Acléis Elm Leblanc


Invité
invité
Bonjour,

Tout étant sous garantie (chaudière + installation + chauffage) je vous conseille de vous rapprocher de votre installateur et/ou constructeur...

Meilleurs sentiments.
GC
19 janvier 2016 à 16:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Code Erreur D3 chaudière Acléis Elm Leblanc

EricWi
Membre inscrit
EricWi
2 messages
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
19 janvier 2016 à 20:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne sur chaudière Elm Leblanc Megalis affiche code erreur C6
    N°8645 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Elm Leblanc Megalis qui affiche un code erreur C6... Apparemment il s'agit d'un problème de pressostat, la pression est légèrement au dessus de 2. Pouvez- vous m'aidez svp... Merci...
  • 2. Panne code erreur c4 et c6 chaudière Odealis ngvt 24 Elm Leblanc
    N°15689 : Bonjour à tous, Nous avons une chaudière Elm Leblanc Odealis NGVT 24 installée depuis février 2011. Nous sommes tombés en panne la première année de l'extracteur en 2012 plein hiver. La deuxième année janvier 2013,...
  • 3. Conseil achat chaudière Elm leblanc Odéalis à condensation
    N°8869 : Bonjour, Cette chaudière est une des rares murales de petite taille à condensation et ballon. Cependant son procédé "innovant" me rend méfiant et je souhaiterais connaître des retours de propriétaires de cette chaudière...
  • 4. Erreur 60 chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H
    N°20853 : Bonjour à tous, J'ai 2 symptômes sur ma chaudière qui vient de passer l'entretien annuel il y a 3 mois : 1 -> Le bouton (sélecteur) de température eau chaude sanitaire ne fonctionne pas. Exemple : Je le mets au minimum...
  • 5. Code erreur c7 214 chaudière gaz Elm Leblanc Egalis gvbc 24 1h
    N°19866 : Bonjour. Je fais appel à vous pour un souci sur une chaudière neuve à gaz Elm Leblanc egalis gvbc 24 1h, elle a fonctionné un moment et cette nuit le code d'erreur c7 214 a mis la chaudière en sécurité et depuis...
  • 6. Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
    N°15429 : Bonjour. Je suis depuis presque 1 mois locataire d'un logement avec chauffage et eau chaude au Gaz naturel. C'est mon premier logement au Gaz donc je ne m'y connais pas du tout. Depuis le 1er jour d'occupation j'ai un problème...
  • 7. Chaudière ELM Leblanc Megalis 400 erreur code A4
    N°20248 : Bonjour, Je viens de déménager dans un appartement équipé d'une chaudière à gaz ELM Leblanc Megalis 400 NGLA23-5H.5 Elle me sert pour l'eau chaude et le chauffage. Depuis peu, celle-ci se met en protection avec le code...
  • 8. Erreur EA chaudière Elm Leblanc Acleis
    N°22122 : Bonjour à tous, J’ai un souci avec ma chaudière Elm Leblanc Acleis NGVM 24-5H NAT V. Le message d’erreur "EA" s’affiche. L’entretien a été fait le 31/01 dernier. Est-ce que ce problème pourrait venir de...
  • 9. Problème chaudière Acleis Elm Leblanc
    N°23454 : Bonjour. J'ai une panne insoluble sur ma chaudière Acleis Elm Leblanc nglm2 3 40/50/60 qui a 4 ans. Le hasard ou pas, mais après avoir changé un radiateur pour un légèrement plus gros dans mon salon et avoir mis un...
  • 10. Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS
    N°22174 : Bonjour. J'ai branché la phase et le neutre du relais Netatmo sur ma chaudière ELM Leblanc ACLEIS. Les 2 autres fils de commande (noir et gris) sur les broches TH1 et TH2 après avoir enlevé le pontage qui reliait les 2...
>>> Résultats suivants pour : Code Erreur D3 chaudière Acléis Elm Leblanc >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudiere gazbruleur granule de bois transformation chaudihlm solairechauffage electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite