Bonjour.
J'ai une panne insoluble sur ma chaudière Acleis Elm Leblanc nglm2 3 40/50/60 qui a 4 ans.
Le hasard ou pas, mais après avoir changé un radiateur pour un légèrement plus gros dans mon salon et avoir mis un sèche-serviette à la place de l'existant dans la salle de bain, le hasard a fait que ma chaudière s'est mise en défaut 40 50 60.
Désembouage complet, c'est limpide.
Nettoyage du corps, contrôle bypass, sonde de chauffage neuve...
Ça continue, elle amorce et coupe à 60 en clignotant les 3 premiers. Je dois réamorcer manuellement.
Si c'est bien chaud, ça coupe plus.
Mais si elle se met en pause pendant 30 minutes et redémarre, elle coupe et je suis repartie pour la réamorcer pendant 20 minutes.
Tous les matins, elle est coupée, vérification si je ne suis pas là, elle clignote.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
J'ai une panne insoluble sur ma chaudière Acleis Elm Leblanc nglm2 3 40/50/60 qui a 4 ans.
Le hasard ou pas, mais après avoir changé un radiateur pour un légèrement plus gros dans mon salon et avoir mis un sèche-serviette à la place de l'existant dans la salle de bain, le hasard a fait que ma chaudière s'est mise en défaut 40 50 60.
Désembouage complet, c'est limpide.
Nettoyage du corps, contrôle bypass, sonde de chauffage neuve...
Ça continue, elle amorce et coupe à 60 en clignotant les 3 premiers. Je dois réamorcer manuellement.
Si c'est bien chaud, ça coupe plus.
Mais si elle se met en pause pendant 30 minutes et redémarre, elle coupe et je suis repartie pour la réamorcer pendant 20 minutes.
Tous les matins, elle est coupée, vérification si je ne suis pas là, elle clignote.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
30 octobre 2023 à 12:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Acleis Elm Leblanc
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (chaudière et radiateurs) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (chaudière et radiateurs) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2023 à 11:57
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Acleis Elm Leblanc
Bonjour.
Acleis NGLM 23 de 2019. Il n'y a pas de sonde extérieure, je suis dans un immeuble. Il y a une surpression de tous les thermostats, sauf un (impossible de le retirer et accessibilité réduite) lorsque nous avons changé la chaudière en 2019.
Je me demande si c'est le hasard ou pas, c'est au moment du changement des radiateurs du salon et de la salle de bain.
Même radiateurs, mais taille au-dessus. Et sèche-serviette en monotube sans by-pass.
Tout est correctement ouvert.
Le reste des travaux est écrit plus haut.
ELM Leblanc n'a pas d'idée. Moi non plus.
Acleis NGLM 23 de 2019. Il n'y a pas de sonde extérieure, je suis dans un immeuble. Il y a une surpression de tous les thermostats, sauf un (impossible de le retirer et accessibilité réduite) lorsque nous avons changé la chaudière en 2019.
Je me demande si c'est le hasard ou pas, c'est au moment du changement des radiateurs du salon et de la salle de bain.
Même radiateurs, mais taille au-dessus. Et sèche-serviette en monotube sans by-pass.
Tout est correctement ouvert.
Le reste des travaux est écrit plus haut.
ELM Leblanc n'a pas d'idée. Moi non plus.
02 novembre 2023 à 17:05
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Acleis Elm Leblanc
Bonsoir.
La distribution du circuit de chauffage se fait en monotube ou en bitube ?
Vous parlez de "thermostats" mais ce sont des robinets thermostatiques ou des thermostats d'ambiance ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Sans plus d'information il nous sera difficile de vous répondre !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La distribution du circuit de chauffage se fait en monotube ou en bitube ?
Vous parlez de "thermostats" mais ce sont des robinets thermostatiques ou des thermostats d'ambiance ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Sans plus d'information il nous sera difficile de vous répondre !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2023 à 18:46
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Acleis Elm Leblanc
Bonjour.
Oui, bien sûr, "thermostatique" est ce que l'on doit appeler un bi-tube avec des H en raccord au pied des radiateurs.
Avec vos questions, je conclus que vous pensez que le nouveau problème de mise en sécurité 40 50 60 de ma chaudière vient donc de mon circuit de chauffage et non de la chaudière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui, bien sûr, "thermostatique" est ce que l'on doit appeler un bi-tube avec des H en raccord au pied des radiateurs.
Avec vos questions, je conclus que vous pensez que le nouveau problème de mise en sécurité 40 50 60 de ma chaudière vient donc de mon circuit de chauffage et non de la chaudière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 novembre 2023 à 11:32
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Acleis Elm Leblanc
Bonsoir.
Comme vous êtes bien sur une installation en monotube et que vous avez raccordé votre nouveau radiateur en bitube cela ne peut pas fonctionner.
Vous devez utilisé un kit vanne 4 voies avec by pass intégré !!!
En ouvrant en grand ce nouveau radiateur les autres fonctionnent-ils ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme vous êtes bien sur une installation en monotube et que vous avez raccordé votre nouveau radiateur en bitube cela ne peut pas fonctionner.
Vous devez utilisé un kit vanne 4 voies avec by pass intégré !!!
En ouvrant en grand ce nouveau radiateur les autres fonctionnent-ils ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 novembre 2023 à 18:19
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Acleis Elm Leblanc
Alors je comprends pas car si les raccords sont au milieu sur le gros, j'ai la même chose sur les autres mais d'un côté.
Mon plombier aurait-il planté sur un truc qui vous semble si évident ?
Oui, le gros fonctionne et ils fonctionnent tous mais moins chaud.
Les radiateurs des chambres et des salles de bains sont longs à chauffer, alors que dans la cuisine et le salon ils sont bouillants. Bien sûr, que ce soit sur cette chaudière ou la précédente, le temps que cela m'arrive au fond de l'appartement, c'est long et jamais aussi chaud que sur le radiateur de la cuisine ainsi que sur celui du salon (le nouveau).
Est-ce que ce serait le défaut 40, 50, 60 ? Photo de pièce d'origine des radiateurs dans les chambres ci-après.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon plombier aurait-il planté sur un truc qui vous semble si évident ?
Oui, le gros fonctionne et ils fonctionnent tous mais moins chaud.
Les radiateurs des chambres et des salles de bains sont longs à chauffer, alors que dans la cuisine et le salon ils sont bouillants. Bien sûr, que ce soit sur cette chaudière ou la précédente, le temps que cela m'arrive au fond de l'appartement, c'est long et jamais aussi chaud que sur le radiateur de la cuisine ainsi que sur celui du salon (le nouveau).
Est-ce que ce serait le défaut 40, 50, 60 ? Photo de pièce d'origine des radiateurs dans les chambres ci-après.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 novembre 2023 à 19:16
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Acleis Elm Leblanc
Bonjour.
Je relance car personne n'a eu d'idées pour m'aider. Le plombier a changé la vanne du radiateur comme vous m'aviez dit.
En revanche, cela ne règle pas le problème de chaudière qui se met en défaut pas longtemps après mise en route à froid ou en redémarrage de 18.5 vers 19. Code 40 50 60 et je dois faire reset.
L'électrode, le conduit et le corps ont tous été nettoyés.
Merci à vous.
Je relance car personne n'a eu d'idées pour m'aider. Le plombier a changé la vanne du radiateur comme vous m'aviez dit.
En revanche, cela ne règle pas le problème de chaudière qui se met en défaut pas longtemps après mise en route à froid ou en redémarrage de 18.5 vers 19. Code 40 50 60 et je dois faire reset.
L'électrode, le conduit et le corps ont tous été nettoyés.
Merci à vous.
30 novembre 2023 à 07:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
- N°15429 : Bonjour. Je suis depuis presque 1 mois locataire d'un logement avec chauffage et eau chaude au Gaz naturel. C'est mon premier logement au Gaz donc je ne m'y connais pas du tout. Depuis le 1er jour d'occupation j'ai un problème...
- 2. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
- 3. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
- N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
- 4. Déclenchement chaudière ELM Leblanc toutes les 3mn
- N°4120 : Je viens d'acquérir une chaudière ELM Leblanc acléis, lorsque je mets le chauffage elle se déclenche toutes les 3 mn pendant 12 s. Mon installateur me dit que cela est normal, car elle régule la température de l'eau pour le...
- 5. Problème de mise en sécurité chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM 23-1H
- N°18410 : Bonjour, J'ai un problème de mise en sécurité répétitive sur ma chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM 23-1H depuis que j'ai fait faire la révision et remis en route le chauffage. Que ce soit en eau chaude ou bien en...
- 6. Problème eau chaude chaudière gaz Elm Leblanc Acléis NGLM2
- N°19102 : Bonjour, Depuis quelques temps lorsque je tire de l'eau chaude, cela ne dure que quelques minutes puis elle devient froide. La chaudière ne se remet à chauffer qu'une fois l'eau devenue froide. A quoi cela est peut-être dû...
- 7. Problème chaudière gaz ELM leblanc stellis
- N°3439 : Bonjour, Mon problème est le suivant : ma chaudière ELM LEBLANC (stellis à micro-accumulation) qui a moins d'un an se met en sécurité plusieurs fois par jour. Notre plombier à TOUT changé sur la chaudière, et mieux, il...
- 8. Conseil achat chaudière Elm leblanc Odéalis à condensation
- N°8869 : Bonjour, Cette chaudière est une des rares murales de petite taille à condensation et ballon. Cependant son procédé "innovant" me rend méfiant et je souhaiterais connaître des retours de propriétaires de cette chaudière...
- 9. Problème sur chaudière Elm Leblanc Acléis
- N°21068 : Bonjour. J'ai une chaudière Elm Leblanc Acléis. Voici mon problème : Ma chaudière monte en température commutateur chauffage à fond. Celle-ci ne dépasse pas 63 voire 64 degrés. Le couple et température demandés...
- 10. Radiateurs froids chaudière à gaz Acléa elm Leblanc
- N°16914 : Bonsoir, J'ai trouvé beaucoup de sujets relatifs à ce genre de chaudière, mais pas exactement mon cas me semble t-il. J'ai emménagé comme locataire dans un appartement à Paris, pourvu d'une chaudière à gaz Acléa elm...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite