Code erreur E04 et E13 chaudière ACV Heatmaster 101
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19587
Question Forum Chauffage : Code erreur E04 et E13 chaudière ACV Heatmaster 101
Bonjour.
J'ai une chaudière ACV heatMaster 101 et un code d’erreur qui s'affiche sur tableau commande (MCBA) : E04.
Selon la notice des codes erreurs de cette chaudière, E04 c'est un verrouillage durable et la solution de panne c'est d'appuyer sur la touche “reset” mais quand j’appuie sur le RESET, un autre code d'erreur s'affiche, c'est E13, erreur interne.
Et quand j’appuie sur RESET, toujours apparait E13 et selon la notice des code erreurs c'est écrit : Si le problème persiste après deux tentatives de “RESET”, remplacer le MCBA.
1- je demande aux spécialistes comment remplacer le MCBA comme indiqué sur la notice des codes erreurs ???
2- j'espère que quelqu’un puisse m'aider à résoudre ce problème.
Merci.
J'ai une chaudière ACV heatMaster 101 et un code d’erreur qui s'affiche sur tableau commande (MCBA) : E04.
Selon la notice des codes erreurs de cette chaudière, E04 c'est un verrouillage durable et la solution de panne c'est d'appuyer sur la touche “reset” mais quand j’appuie sur le RESET, un autre code d'erreur s'affiche, c'est E13, erreur interne.
Et quand j’appuie sur RESET, toujours apparait E13 et selon la notice des code erreurs c'est écrit : Si le problème persiste après deux tentatives de “RESET”, remplacer le MCBA.
1- je demande aux spécialistes comment remplacer le MCBA comme indiqué sur la notice des codes erreurs ???
2- j'espère que quelqu’un puisse m'aider à résoudre ce problème.
Merci.
27 octobre 2018 à 12:10
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Code erreur E04 et E13 chaudière ACV Heatmaster 101
Bonjour,
Avant de vous lancer dans l'achat et le remplacement du MCBA vérifier que :
- Votre alimentation électrique est bonne (Phase à la Phase, Neutre au Neutre, pas de tension entre Neutre et la terre) sinon corrigez le problème,
- Vérifier la pression gaz,
- Vérifier la tête de combustion de votre brûleur (électrode et sonde de ionisation),
- Vérifier la valeur de vos capteurs et sondes de température.
Si rien est anormal remplacez votre MCBA mais attention il y a de grande chance pour que vous soyez obligé de reprendre et vérifier tous les paramètres de fonctionnement de votre chaudière, brûleur et installation, avez-vous :
- Tous les codes d'accès ?
- La liste des lignes de programmation et leurs fonctions ?
- Connaissez-vous toutes les valeurs à programmer de votre installation existante ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de vous lancer dans l'achat et le remplacement du MCBA vérifier que :
- Votre alimentation électrique est bonne (Phase à la Phase, Neutre au Neutre, pas de tension entre Neutre et la terre) sinon corrigez le problème,
- Vérifier la pression gaz,
- Vérifier la tête de combustion de votre brûleur (électrode et sonde de ionisation),
- Vérifier la valeur de vos capteurs et sondes de température.
Si rien est anormal remplacez votre MCBA mais attention il y a de grande chance pour que vous soyez obligé de reprendre et vérifier tous les paramètres de fonctionnement de votre chaudière, brûleur et installation, avez-vous :
- Tous les codes d'accès ?
- La liste des lignes de programmation et leurs fonctions ?
- Connaissez-vous toutes les valeurs à programmer de votre installation existante ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2018 à 12:03
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Code erreur E04 et E13 chaudière ACV Heatmaster 101
Bonsoir.
Merci VETC pour votre explication, le problème était résolu.
Vous savez j'ai trois chaudières modèle heatmaster 101, maintenant j'ai une autre erreur sur chaudière E4 et quand j'appuie le rest s'affiche E12 selon la notice :
E12 entrée thermostat max. ouverture ou fusible 24 V endommagé
1. Contrôler le thermostat limite
2. Vérifier le fusible 24 Volts du MCBA
3. Manque le pontage 12-13
J'ai vérifié le fusible est bon.
Pouvez-vous m'aider VETC à résoudre ce problème ?
Merci VETC pour votre explication, le problème était résolu.
Vous savez j'ai trois chaudières modèle heatmaster 101, maintenant j'ai une autre erreur sur chaudière E4 et quand j'appuie le rest s'affiche E12 selon la notice :
E12 entrée thermostat max. ouverture ou fusible 24 V endommagé
1. Contrôler le thermostat limite
2. Vérifier le fusible 24 Volts du MCBA
3. Manque le pontage 12-13
J'ai vérifié le fusible est bon.
Pouvez-vous m'aider VETC à résoudre ce problème ?
02 novembre 2018 à 18:51