Question Forum Chauffage : Code erreur E04 et E13 chaudière ACV Heatmaster 101

Akzarem
Membre inscrit
Akzarem
9 messages
Bonjour.

J'ai une chaudière ACV heatMaster 101 et un code d’erreur qui s'affiche sur tableau commande (MCBA) : E04.
Selon la notice des codes erreurs de cette chaudière, E04 c'est un verrouillage durable et la solution de panne c'est d'appuyer sur la touche “reset” mais quand j’appuie sur le RESET, un autre code d'erreur s'affiche, c'est E13, erreur interne.
Et quand j’appuie sur RESET, toujours apparait E13 et selon la notice des code erreurs c'est écrit : Si le problème persiste après deux tentatives de “RESET”, remplacer le MCBA.
1- je demande aux spécialistes comment remplacer le MCBA comme indiqué sur la notice des codes erreurs ???
2- j'espère que quelqu’un puisse m'aider à résoudre ce problème.
Merci.
27 octobre 2018 à 12:10
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com

Code erreur E04 et E13 chaudière ACV Heatmaster 101

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Avant de vous lancer dans l'achat et le remplacement du MCBA vérifier que :
- Votre alimentation électrique est bonne (Phase à la Phase, Neutre au Neutre, pas de tension entre Neutre et la terre) sinon corrigez le problème,
- Vérifier la pression gaz,
- Vérifier la tête de combustion de votre brûleur (électrode et sonde de ionisation),
- Vérifier la valeur de vos capteurs et sondes de température.

Si rien est anormal remplacez votre MCBA mais attention il y a de grande chance pour que vous soyez obligé de reprendre et vérifier tous les paramètres de fonctionnement de votre chaudière, brûleur et installation, avez-vous :
- Tous les codes d'accès ?
- La liste des lignes de programmation et leurs fonctions ?
- Connaissez-vous toutes les valeurs à programmer de votre installation existante ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2018 à 12:03
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com

Code erreur E04 et E13 chaudière ACV Heatmaster 101

Akzarem
Membre inscrit
Akzarem
9 messages
Bonsoir.

Merci VETC pour votre explication, le problème était résolu.
Vous savez j'ai trois chaudières modèle heatmaster 101, maintenant j'ai une autre erreur sur chaudière E4 et quand j'appuie le rest s'affiche E12 selon la notice :
E12 entrée thermostat max. ouverture ou fusible 24 V endommagé
1. Contrôler le thermostat limite
2. Vérifier le fusible 24 Volts du MCBA
3. Manque le pontage 12-13

J'ai vérifié le fusible est bon.
Pouvez-vous m'aider VETC à résoudre ce problème ?
02 novembre 2018 à 18:51

Proposer une réponse à Code erreur E04 et E13 chaudière ACV Heatmaster 101



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Code erreur E04 et E13 chaudière ACV Heatmaster 101 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudiere gazhauffage au solsforum chauffage branchement radiateurschoisir chauffage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite