Bonsoir.
Merci VETC pour votre explication, le problème était résolu.
Vous savez j'ai trois chaudières modèle heatmaster 101, maintenant j'ai une autre erreur sur chaudière E4 et quand j'appuie le rest s'affiche E12 selon la notice :
E12 entrée thermostat max. ouverture ou fusible 24 V endommagé
1. Contrôler le thermostat limite
2. Vérifier le fusible 24 Volts du MCBA
3. Manque le pontage 12-13
J'ai vérifié le fusible est bon.
Pouvez-vous m'aider VETC à résoudre ce problème ?
Merci VETC pour votre explication, le problème était résolu.
Vous savez j'ai trois chaudières modèle heatmaster 101, maintenant j'ai une autre erreur sur chaudière E4 et quand j'appuie le rest s'affiche E12 selon la notice :
E12 entrée thermostat max. ouverture ou fusible 24 V endommagé
1. Contrôler le thermostat limite
2. Vérifier le fusible 24 Volts du MCBA
3. Manque le pontage 12-13
J'ai vérifié le fusible est bon.
Pouvez-vous m'aider VETC à résoudre ce problème ?
02 novembre 2018 à 18:51

Bonjour.
J'ai une chaudière ACV heatMaster 101 et un code d’erreur qui s'affiche sur tableau commande (MCBA) : E04.
Selon la notice des codes erreurs de cette chaudière, E04 c'est un verrouillage durable et la solution de panne c'est d'appuyer sur la touche “reset” mais quand j’appuie sur le RESET, un autre code d'erreur s'affiche, c'est E13, erreur interne.
Et quand j’appuie sur RESET, toujours apparait E13 et selon la notice des code erreurs c'est écrit : Si le problème persiste après deux tentatives de “RESET”, remplacer le MCBA.
1- je demande aux spécialistes comment remplacer le MCBA comme indiqué sur la notice des codes erreurs ???
2- j'espère que quelqu’un puisse m'aider à résoudre ce problème.
Merci.
J'ai une chaudière ACV heatMaster 101 et un code d’erreur qui s'affiche sur tableau commande (MCBA) : E04.
Selon la notice des codes erreurs de cette chaudière, E04 c'est un verrouillage durable et la solution de panne c'est d'appuyer sur la touche “reset” mais quand j’appuie sur le RESET, un autre code d'erreur s'affiche, c'est E13, erreur interne.
Et quand j’appuie sur RESET, toujours apparait E13 et selon la notice des code erreurs c'est écrit : Si le problème persiste après deux tentatives de “RESET”, remplacer le MCBA.
1- je demande aux spécialistes comment remplacer le MCBA comme indiqué sur la notice des codes erreurs ???
2- j'espère que quelqu’un puisse m'aider à résoudre ce problème.
Merci.
27 octobre 2018 à 12:10