Code erreur 25 chaudière Chappée initia
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
19835
Question Dépannage Chaudières : Code erreur 25 chaudière Chappée initia
Bonjour.
J'ai une chaudière Chappée initia 3 max 2.24 FF.
Lors de la remise en route la pompe tourne avec un bruit de circulation d'eau mais pas d'allumage de gaz.
Puis affiche "code erreur 25".
Qui pourrait me conseiller avant de faire appel à un dépanneur ?
Merci.
J'ai une chaudière Chappée initia 3 max 2.24 FF.
Lors de la remise en route la pompe tourne avec un bruit de circulation d'eau mais pas d'allumage de gaz.
Puis affiche "code erreur 25".
Qui pourrait me conseiller avant de faire appel à un dépanneur ?
Merci.
12 avril 2019 à 13:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Code erreur 25 chaudière Chappée initia
Bonjour,
Le code défaut E25 correspond à un dépassement de la température maxi de la chaudière :
- Soit la pompe de la chaudière est bloquée,
- Soit le corps de chauffe est mal purgé,
- Soit la vanne inverseuse est bloquée,
- Soit l'échangeur à plaque est bouché,
- Soit vous avez une vanne restée fermée.
Faites intervenir le prestataire qui entretient votre chaudière dans le cadre de votre contrat d'entretien.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le code défaut E25 correspond à un dépassement de la température maxi de la chaudière :
- Soit la pompe de la chaudière est bloquée,
- Soit le corps de chauffe est mal purgé,
- Soit la vanne inverseuse est bloquée,
- Soit l'échangeur à plaque est bouché,
- Soit vous avez une vanne restée fermée.
Faites intervenir le prestataire qui entretient votre chaudière dans le cadre de votre contrat d'entretien.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.