Bonjour à tous.
Je me permets de solliciter votre aide.
Je précise avant tout que je ne suis pas un connaisseur dans ce domaine, mon beau père par contre oui.
Je rencontre une erreur E128 sur ma chaudière Mpx slim 29Kw.
En regardant la notice, cette erreur se traduit par extinction flamme, nous avons contrôlé et changer les sondes d'allumage et de ionisation, procéder à un étalonnage automatique et contrôler la polarité, nous avons tenté également la pose d'un transformateur d'isolement et contrôlé si rien ne pouvait obstruer levacyatuon des fumées.
Hélas, toujours cette foutu erreur.
Lorsque la chaudière "fonctionne" j'ai remarqué que l'eau chaude se refroidit parfois et que le symbole flamme s'éteint lors de sollicitation que ce soit du chauffage ou de l'eau chaude.
Je vois remercie pour votre aide.
Gérald
Je me permets de solliciter votre aide.
Je précise avant tout que je ne suis pas un connaisseur dans ce domaine, mon beau père par contre oui.
Je rencontre une erreur E128 sur ma chaudière Mpx slim 29Kw.
En regardant la notice, cette erreur se traduit par extinction flamme, nous avons contrôlé et changer les sondes d'allumage et de ionisation, procéder à un étalonnage automatique et contrôler la polarité, nous avons tenté également la pose d'un transformateur d'isolement et contrôlé si rien ne pouvait obstruer levacyatuon des fumées.
Hélas, toujours cette foutu erreur.
Lorsque la chaudière "fonctionne" j'ai remarqué que l'eau chaude se refroidit parfois et que le symbole flamme s'éteint lors de sollicitation que ce soit du chauffage ou de l'eau chaude.
Je vois remercie pour votre aide.
Gérald
13 janvier 2025 à 13:48
Réponse forum, dépannages1
Code erreur 128 chaudière De dietrich mpx mi slim
Bonsoir, faite un réglage de combustion.
A mon avis vous êtes en excès d'air au débit gaz minimum de l’électrovanne gaz.
Les valeurs optimales au mini gaz sont 8,5 co2 et 9,5 co2 au débit maxi gaz.
Pour cela il vous faut un analyseur de combustion.
(Sous réserve d'avoir les bonne pression gaz naturel, 20 mb en statique et 17 mb en dynamique).
Au pire visser 1/8 de tour la vis du débit mini gaz (offset)sur l'électrovanne gaz.
A mon avis vous êtes en excès d'air au débit gaz minimum de l’électrovanne gaz.
Les valeurs optimales au mini gaz sont 8,5 co2 et 9,5 co2 au débit maxi gaz.
Pour cela il vous faut un analyseur de combustion.
(Sous réserve d'avoir les bonne pression gaz naturel, 20 mb en statique et 17 mb en dynamique).
Au pire visser 1/8 de tour la vis du débit mini gaz (offset)sur l'électrovanne gaz.
13 janvier 2025 à 20:09
Réponse forum, dépannages2
Code erreur 128 chaudière De dietrich mpx mi slim
Bonsoir.
Merci pour votre réponse, nous allons tenter de faire les réglages que vous préconisez et je reviendrai vous donner des nouvelles.
Merci encore pour votre aide.
Merci pour votre réponse, nous allons tenter de faire les réglages que vous préconisez et je reviendrai vous donner des nouvelles.
Merci encore pour votre aide.
13 janvier 2025 à 20:27
Réponse forum, dépannages3
Code erreur 128 chaudière De dietrich mpx mi slim
Bonjour.
Votre réponse semble précise.
Merci pour votre retour, cela pourrait aider d'autres personnes.
Cordialement.
Mike
Votre réponse semble précise.
Merci pour votre retour, cela pourrait aider d'autres personnes.
Cordialement.
Mike
14 janvier 2025 à 20:19