Profil du membre mike7
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit mike7 sur le forum Chauffage

a posté 8 messages sur le forum Chauffage :
Une aide SVP ?
10 février 2025 à 23:16

Une âme charitable pour m'aider ?
Mario êtes-vous là ?
Merci.
Mario êtes-vous là ?
Merci.

24 janvier 2025 à 23:29

Une aide quelconque SVP ?
21 janvier 2025 à 18:24

Après renseignement il n'y a pas de thermostat d'ambiance dans le logement (réglage manuel de la chaudière).
Voici une photo de l'ensemble.
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici une photo de l'ensemble.
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 janvier 2025 à 17:39

Et selon ELM Leblanc la chaudière date de juin 2012.
18 janvier 2025 à 03:21

Bonjour Mario.
Merci pour votre réponse, n'étant pas sur place actuellement je vais essayer de répondre au mieux :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateur alu/fonte
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Non
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Je ne sais pas
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans la cuisine il me semble, ainsi que la chaudière
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Je ne sais pas, voici le code postale de la ville 83500
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
35m² , 1er étage d'une maison individuelle
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Gaz de ville
Le défaut 60° signifie que vous avez un problème de débordement des fumées. Ce phénomène peut avoir comme origine :
- Une non conformité du conduit de fumée,
C'est un conduit en fibrociment diamètre 10 cm longueur 2 mètres environ, 50 cm de sortie au toit mais ne dépasse pas le faitage
- Une obstruction du conduit,
Le conduit est libre et plutôt propre
- Un défaut de tirage du conduit,
Effectivement c'est ce qu'indique la notice de la chaudière
- Une absence de ventilation basse du local où se trouve la chaudière,
Concernant la ventilation naturelle c'est une piste inintéressante car il existe une grille ronde d'environ 10cm en bas (derrière le radiateur) et une petite grille dans le coffre du volet roulant qui protège une ouverture je dirai 2,5 cm x 10cm (ce qui me semble peu)
- Une VMC ayant trop de débit,
La VMC est raccordée aux WC et salle de bain mais pas à la cuisine (est ce indispensable, si presence d'une ventilation naturelle? ou il vaut mieux coupler les 2 systèmes?)
- Une hotte aspirante raccordée vers l'extérieure,
La hotte n'est pas raccordée à l'extérieure (filtres à changer)
Merci.
Merci pour votre réponse, n'étant pas sur place actuellement je vais essayer de répondre au mieux :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateur alu/fonte
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Non
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Je ne sais pas
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans la cuisine il me semble, ainsi que la chaudière
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Je ne sais pas, voici le code postale de la ville 83500
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
35m² , 1er étage d'une maison individuelle
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Gaz de ville
Le défaut 60° signifie que vous avez un problème de débordement des fumées. Ce phénomène peut avoir comme origine :
- Une non conformité du conduit de fumée,
C'est un conduit en fibrociment diamètre 10 cm longueur 2 mètres environ, 50 cm de sortie au toit mais ne dépasse pas le faitage
- Une obstruction du conduit,
Le conduit est libre et plutôt propre
- Un défaut de tirage du conduit,
Effectivement c'est ce qu'indique la notice de la chaudière
- Une absence de ventilation basse du local où se trouve la chaudière,
Concernant la ventilation naturelle c'est une piste inintéressante car il existe une grille ronde d'environ 10cm en bas (derrière le radiateur) et une petite grille dans le coffre du volet roulant qui protège une ouverture je dirai 2,5 cm x 10cm (ce qui me semble peu)
- Une VMC ayant trop de débit,
La VMC est raccordée aux WC et salle de bain mais pas à la cuisine (est ce indispensable, si presence d'une ventilation naturelle? ou il vaut mieux coupler les 2 systèmes?)
- Une hotte aspirante raccordée vers l'extérieure,
La hotte n'est pas raccordée à l'extérieure (filtres à changer)
Merci.
18 janvier 2025 à 03:17

Bonjour.
Votre réponse semble précise.
Merci pour votre retour, cela pourrait aider d'autres personnes.
Cordialement.
Mike
Votre réponse semble précise.
Merci pour votre retour, cela pourrait aider d'autres personnes.
Cordialement.
Mike
14 janvier 2025 à 20:19

Bonjour.
Merci pour l'entraide
Malgré un changement de sonde, et un nettoyage de cheminée parfois ma chaudière Acleis ELM Leblanc NGL M24 -5H qui se met encore en mode sécurité avec le 60* qui clignote.
Peut-être avez vous une idée sur cette panne ?
Je cherche également a connaitre l'année de fabrication de ma chaudière d’après l'étiquette.
Merci. Mike
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour l'entraide

Malgré un changement de sonde, et un nettoyage de cheminée parfois ma chaudière Acleis ELM Leblanc NGL M24 -5H qui se met encore en mode sécurité avec le 60* qui clignote.
Peut-être avez vous une idée sur cette panne ?
Je cherche également a connaitre l'année de fabrication de ma chaudière d’après l'étiquette.
Merci. Mike
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 janvier 2025 à 20:11
